1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
DLT 1393-2014 火電發電廠鍋爐汽包水位測量系統技術規程
近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的?。∠戎x過了! 發郵箱也行??!我的郵箱地址是huyuming88@163.com 或者是 huyuming@sina.com
0 引言 在火力發電廠中,如何提高鍋爐的自動調節水平、負荷響應速度和燃燒效率,是技術人員的重點研究課題。為了合理地調整磨煤機風煤比例,提高鍋爐自動化投入率,使鍋爐配風合理,燃燒穩定,效率提高,就必須長期準確、穩定地測量鍋爐一二次風管內的風速、風量以及制粉通風量。然而由于一、二次風及制粉風都是含塵氣流,很容易造成測量裝置堵塞和磨損,加之制粉系統布置空間限制,冷、熱風管道沒有足夠的直管段,測點不容易布置等一系列原因,大部分火電廠的一次風量測量裝置都無法正常運行。 由于一次風量測量不準確,測量值往往與實際數值存在很大偏差,造成運行人員燃燒調整缺乏依據,很多電廠出現運行人員為了不堵煤,把一次風壓、風量保持在一個較高的水平,往往造成燃燒器附近水冷壁管局部磨損加劇,進而爆管、機組非停。也有一些火電廠為了降低廠用電,把一次風壓、風量保持在一個較低的水平,造成磨煤機頻繁堵煤,燃燒器噴口燒壞。
有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,文章內容通俗易懂、圖文并茂,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。汽包水位過高,使蒸汽產生帶液現象,不僅降低蒸汽的產量和質量,而且還會使過熱器結垢,或使汽輪機葉片損壞;當汽包水位過低時,輕則影響水汽平衡,重則燒干鍋爐,嚴重時會導致鍋爐爆炸事故的發生。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量。在具體工藝生產過程中,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,對汽包水位造成干擾,最終導致假液位。所謂“沖量”實際就是變量,多沖量控制中的沖量,是指引入系統的測量信號。在鍋爐控制中,主要沖量是水位。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量
一 (1)背景: 近年來,許多城市發生了多起城市內澇事件,給人民生命財產造成了重大損失。在現有的城市下水道升級建設面臨諸多困難的條件下,避免城市內澇所帶來的人員和財產損失的辦法是采用物聯網方案,方能在極
循環流化床鍋爐(CFB)具有高效、低污染、煤種適應性廣、負荷調節性好、不易滅火、灰渣可利用等特點,采用潔凈燃燒技術,符合國家環保產業政策,再加上其較好的煤種適應性,在我國得到迅速推廣,配套機組在向300MW及以上方向發展。 循環流化床鍋爐由于其結構的特殊性,所安裝的熱工儀表測量、保護儀表與常規煤粉爐相比,有許多類似之處也有明顯的區別。CFB鍋爐汽水系統的測點及其作用與普通煤粉爐相同,煙風系統增加了一些為CFB鍋爐專設的風機風道的壓力、溫度和流量的測點,其測量方法也同普通煤粉鍋爐相同。CFB鍋爐在參數測量方面的特別之處在于對爐膛、分離器、回料閥和冷渣器等固體流道參數的檢測。 一、循環流化床鍋爐的運行特點 CFB鍋爐在運行過程中特別要注重對床溫、分離器入口溫度、風煤比以及床壓的監測、調節及控制,注重對影響物料流化、循環及燃燒的各種風量的監控,確保建立一個平穩、足夠的熱物料循環,從而完成鍋爐燃燒的燃料燃燒及熱量傳遞過程。 按照循環流化床鍋爐的特點,設置爐膛溫度、床溫、床料高度及其它有關測量
鍋爐水位三沖量調節是鍋爐自控的核心子自控系統之一,鍋爐水位高低限報警及連鎖屬質量技術監督局特檢院重點考核項目,本文詳細介紹鍋爐水位報警及連鎖如何實現。 1、按照國家質量技術監督局特檢院要求,用于鍋爐水位高低限報警及連鎖的水位信號必須來自現場差壓水位計(鍋爐水位信號來自差壓變送器)。 通常鍋爐汽包上安裝有電接點水位計、雙色水位計、石英管水位計和差壓式水位計,同時監測鍋爐水位變化。鍋爐差壓水位計測量系統通常由雙室平衡容器、高穩定性差壓變送器、三閥組、儀表導壓管和儀表針形閥組成,自控專業在系統投入運行前必須調整鍋爐差壓水位計
1 結構原理 水位變化量的測讀由兩大部分組成: 一、 地下材料埋入部分,由水位管和底蓋組成(另購); 二、 地面接收儀器一鋼尺水位計,由測頭、鋼尺電纜、接收系統和繞線盤等部分組成。 3.1 測頭部分:不銹鋼制成,內部安裝了水阻接觸點,當觸點接觸到水面時,便會接通接收系統,當觸點離開水面時,就會自動關閉接收系統。 3.2 鋼尺電纜部分:由鋼尺和導線采用塑膠工藝合二為了,既防止了鋼尺銹蝕,又簡化了操作過程,測讀更加方便、準備。 3.3 接收系統部分:由音響器和峰值指示組成,音響器由蜂鳴器發出連續不斷的蜂鳴聲響,峰值指示為電壓表指針指示,兩者可通過撥動開關來選用,
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝
各位暖通大師好,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖?,F在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,這樣可以實現嗎?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...
工作中,用QJ44電橋測開關上、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,想請教一下,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~
馬上出去測量,然后回來就做設計,兩條溝 3.5km、4.5km100m一個斷面,遇橋在橋前打上斷面,算橋梁雍水? 轉彎的地方斷面距離近一些?上次去看項目區,目測河道大概有個25m,應該還得大。大概得打多少點,河道兩邊的地面應該延伸多少呢?還有哪些我該注意的?上次做渠道的項目,測回來的數據幾乎不能用,編了一個月的數據,想想都要吐了,這次還是那個人負責測量,我想自己懂了按自己的想法把圖測回來,要不測量回來的的數據不能用他不管了,能活活把我憋死謝謝各位前輩[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 編輯 ]
高壓10KV系統中使用的微機保護裝置在電壓測量這部分,有顯示Ua Ub Uc還有Uab Ubc Uac分別是相電壓和線電壓,而相電壓是6KV左右線電壓是10KV左右,如果3相母線這個時候B相 斷線缺相,那這個時候微機在Ub ,Uab,Ubc應該是顯示多少監測到電壓值,是都顯示電壓Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0嗎
如圖,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量?
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。