請教!1、鍋爐房,鍋爐燃料為天然氣,采用何種滅火方式最好?水系統可否,規范有無特殊要求,如果采用氣體滅火系統,有沒有要求必須采用CO2系統,可否采用七氟丙烷系統?2、變配電室,電業局要求無需設滅火系統(因為設備均為干式,無起火隱患),但消防局報審時要求設氣體滅火系統,請教規范應如何設置?
鍋爐房內的無管網氣體滅火系統
本人是新手,請教各位大師一個問題:一個鍋爐房,額定蒸發量6T/h,額定工作壓力1.25MPa,額定蒸汽溫度194度,設計熱效率大于76%,適用燃料:2類煙煤。要做自動滅火系統嗎?做哪種形式的系統?在線等。
在能源消耗系統中,鍋爐及供熱系統占有很大的比例。據不完全統計年耗煤量約占我國煤炭產量的三分之一左右。煤炭是我國的主要能源,在我國能源結構中占有相當大的比重,因而提高鍋爐的熱效率,降低鍋爐及供熱系統的熱損耗,節約能源,是我國能源供需之間的不平衡得到緩解是一項十分重要的任務。 本文從鍋爐燃燒及熱量傳遞過程中能量平衡的原理提出了一系列節能措施。這些措施對降低鍋爐及供熱系統耗煤量具有十分重要的意義。 燃料在鍋爐爐膛內燃燒時對鍋爐熱效率影響很大。如果燃燒不好,則燃燒的化學能就不能從分轉換為熱能,這無疑會降低鍋爐的熱效率,要提高鍋爐的熱效率,首先就要使燃料在鍋爐內完全燃燒。 眾所周知,燃料燃燒有三個條件:1.爐膛內要有從分得氧氣;2.燃料燃燒時必須有溫度;3.燃料與氧氣進行高溫化學反應的時間。為了使燃料能充分燃燒,建議采取以下措施: 一 采用合理的調節風量,來實現燃料燃燒時的氧氣供應。 燃料在鍋爐內燃燒,燃燒過程
我看過好多圖紙鍋爐系統定壓是采用補水泵補水定壓的,我想請教一下系統沒設膨脹水箱,采用補水泵補水定壓是否設膨脹罐以容納膨脹水.
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
DLT 1316-2014 火力發電廠煤粉鍋爐少油點火系統設計與運行導則
等離子點火系統存在的問題及對策探討
根據建規的5.4.12-10,燃氣鍋爐房同建筑內其他部位,設置自動噴水滅火系統。 那自動噴水滅火系統如何選擇? 1.如果規模不大,普通噴淋可以嗎?如果可以的話有什么注意事項? 2.必須要采用水噴霧嗎? 如何選擇,最好能提供范依據? 請指教,謝謝!
摘要 DCS是分布式控制系統的英文縮寫(Distributed Control System),在國內自控行業稱之為集散控制系統。本文主要闡述了以北京和利時自動化有限公司開發的MACS系統作為平臺,對我公司鍋爐點火系統進行改造項目的全過程,并用真實數據證明了通過此次改造不僅極大地提高了運行人員的工作效率,而且明顯改善了爐膛溫度的穩定性。 1研究背景及問題描述 我公司采用從日本進口的三菱——馬丁逆推爐排。原點火系統中包括主燃燒器和輔助燃燒器兩套點火設備,主燃燒器主要用于啟升爐點火,輔助燃燒器多用于日常運行過程中的補燃操作。 由于原點火系統使用電動調節閥來控制噴油量的大小,很難適應實際噴油量的調節需求,使得運行人員需要前往現場進行就地手動操作,延長了補燃時間,增加了對爐溫調控的操作難度。 為了解決該
圖紙簡介: 等離子點火系統電氣圖,包括:380V開關原理示意圖、電抗器柜接線圖、引弧柜燃燒器接線示意圖、電纜橋架走向示意圖等等。 投稿網友: gf_iiiu1974 上傳時間: 2014-06-17
正在做一個鍋爐系統項目。現在設計的系統分別為工藝用采暖系統,工藝用蒸汽系統。原理是從鍋爐產出的蒸汽經過分氣缸,分出一路蒸汽管道給換熱器。換熱器產出凝結水。問題是現在由于地方所限,我考慮能不能把鍋爐的軟化補水箱和采暖循環的補水合用,并且水箱內也接入換熱器產出的凝結水。這個辦法可行么?請教壇子里的各位高人。非常感謝!!
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
噴水滅火系統是按適當?shù)拈g距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋、細水霧、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況?謝謝!
想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不?屬于A類火災還是B類火災?。?我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災??
鍋爐點火系統
鍋爐點火系統專題,為您提供鍋爐點火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐點火系統 相關的專業交流討論,更多鍋爐點火系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題