某宿舍,60淋浴位,1024人,定時供應4小時,太陽能輔助鍋爐(1) 定時供應計算方法: qh=540*60*100%=32400L/h=32.4 m3/h 全天開4小時,qd=32.4*4=129.6 m3/d 全日制計算方法:用水定額40 qh=1024*40/1000=40.96m3/d
咱也傳張圖
學習資料
圖紙簡介: 江蘇一小區一類高層各種太陽能系統方案比較,含集中供熱、整體式、陽臺式等各類方式。 投稿網友: q2871815 上傳時間: 2013-08-21
鍋爐送高溫熱水,通過換熱器加熱冷水,這一部分是常規的同程布置。太陽能接管應該怎么接進來呢?因為1200的淋浴,日用水量要100噸+,所以不做熱水箱直接加熱,難道要做個小水箱做太陽能間接換熱么?
鍋爐輔助加熱太陽能供熱采暖系統?采暖一般怎么控制溫度,求大神幫幫忙
請教各位大蝦,現在有一工程,甲方要采用太陽能熱水系統,但經過計算,其天面面積不能滿足熱水需求,面積只有所要求的一半,太小了。那么是干脆采用電或其他熱水系統,還是采用太陽能熱水系統和其他補充熱源聯合的方式?請教各位不吝賜教!急??!
我們接到了一個五星級酒店的設計,熱水系統甲方想要做太陽能,電熱輔助。由于考慮到熱水系統的要求,熱水供應必須是承壓式的,我查了資料,與多個太陽能設備供應商討論過,但他們都認為做承壓式的太陽能造價很高,而且系統不知怎么解決。造價問題不討論,由于是高級酒店,電熱部分必須按滿負荷計算,如何控制熱水爐的開停呢?由于管網是一直保持60度的,天亮后,如何控制熱水爐的開停比例,如果不加以控制,會不會變成以電熱未主,太陽能根本發揮不了作用。廠家認為只能人手控制,白天太陽好時,關閉電熱部分,到日照不足時,再重新開啟電熱部分。但我擔心這樣會影響熱水的供應質量。由于利用環保能源已是大勢所趨,希望對太陽能系統有經驗的同行與我們共同探討該問題。
大家有知道太陽能光伏系統的嗎?就是利用太陽能電池板發電,有沒做過這方面的設計或者有這方面工程實例了解,我很想了解在這方面的商機如何,聽說是成本超高,好幾年都回不了本,具體的實際情況請有接觸這方面的設計人員大俠們踴躍發言,不勝感激。
本人正設計一住院樓的工程,甲方提出熱水采用太陽能供應。因從未設計過,不知從何下手,要考慮哪些問題,希望各位能夠給予指點。謝謝!急急急
目前我看到太陽能熱水工程有種形式叫做集中集熱分戶儲熱的,我想請教一下太陽能熱水業內的大俠們,在這個系統中的過渡水箱的大小如何確定?如附件圖中畫圈的水箱請各位大俠指教 小弟在此先謝過了
有個15層的住宅樓,業主想拿太陽能補貼,需要設計上太陽能熱水系統,但是我計算了下,屋面的面積根本就不夠產這么戶使用的熱水,請教高人指點
我最近要做一個辦公樓,業主要求將采用節能環保作為一個亮點,所以要求在辦公樓走道和景觀照明采用太陽能光伏發電系統供電,請問有誰能提供一下這方面的信息?我先在這里謝謝了!
最進有個客戶。要求把他家的家用太陽能和地暖的水對接起來。我們的施工隊伍第一次遇到這樣的問題。大家都知道,太陽能的水可以和生活用水對接。但如何實現和地暖用水的對接 ,還請各位大蝦明示?。?!QQ:276631926 TEL :15212955970
現做一個太陽能系統的大浴室,日用水量有850m3,采用太陽能系統+空氣源熱泵加熱,集熱水箱和供水水箱的容積到底怎么定呢,按規范算儲熱水箱容積V=qA感覺有點問題,屋頂只能放下大概1000平面的集熱板
太陽能由于其可得性高、清潔性好,在節能減排的政策號召下我國對太陽能應用取得了良好的發展,尤其是在太陽能熱利用方面,慢慢在向產業化靠攏。隨著對太陽能熱利用領域的拓展,我國不僅在太陽能中低溫方面取得了很好的發展,太陽能中高溫熱利用技術也越來越為人們所重視。 1 太陽能儲能鍋爐工作原理 該鍋爐的工作原理見圖1,利用Al-Si合金作為相變儲能材料,該鍋爐結構緊湊,主要分為4部分: 1.封裝Al-Si合金儲能材料的空腔接收器; 2.高溫熱管,其主要把儲存在Al-Si合金中的能量傳遞給鍋筒中的水; 3.鍋筒,3.5MPa的水在鍋筒中被熱管傳遞Al-Si合金的熱量加熱,產生的飽和水蒸氣; 4.過熱管。過熱管和Al-Si合金換熱,飽和水蒸氣變成415℃、3.5MPa的過熱水蒸氣。 由于采用的多碟式聚光器的有效面積只有12.56m2,聚光比C=625,有效峰值功率在8kW左右,因此該Al-Si合金儲能鍋爐的有效功
本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 編輯 1000張病床,熱水用水定額200,時變化系數2.56我初步設想是 一級加熱:太陽能和儲熱水罐之間間接換熱二級加熱:儲熱水罐出水流入供熱水罐,供熱水罐采用燃氣爐加熱。問題:一級加熱的間接換熱器用什么?我本來想用半容積式換熱器,按照最大小時供熱量選型,但是計算出來換熱器的加熱面積要400多平方,這顯然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)規范規定間接換熱的熱媒熱水計算溫度差5-10度,這與一般的蒸汽以及高溫熱水的計算溫度差70-100多有數量級上的差別(2)因為換熱的出水是供給儲熱水罐,并不是直接供給用戶,所以按照用戶需求的最大小時耗熱量也有問題。這里應該怎么做呢附上我計算的幾個參數最高日用水量200立方最大小時用水量21.33立方設計小時耗熱量1350
圖紙簡介: 包括太陽能熱水箱、補冷水電磁閥、太陽能循環泵、供熱水泵等系統。很具有參考價值。 投稿網友: lanseqingtian 上傳時間: 2013-11-25
知識點:太陽能光伏發電系統
太陽能鍋爐系統