能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么?
事件一:2012年5月4日,在今年春耕生產大忙時節,對電力變壓器實施盜劫的3名犯罪嫌疑人被江安縣人民檢察院批準逮捕。 據悉,該變壓器是2010年四川省農業綜合開發建設項目之一,服務新窩頭村1000多戶村民。2011年3月投入使用后,此變壓器保證了村里新屋基和新田灣兩個提灌站農田提水灌溉用電的需要。變壓器被盜后造成全村1400余畝農田在今年春耕時節不能提水灌溉,給7個農業生產組的春耕生產帶來極大的損失,影響惡劣。事件二:龍虎網訊 昨天,江寧區湯山派出所接到村民報案,稱建設社區殷家邊村村口的一臺正在運行的電力變壓器于前一天夜間被盜,現在整個村子電力已經全部中斷。直接影響人們的生產生活。我司經過長期的研究生產出一款電力變壓器防盜報警器,該報警器是利用GSM短信息數據傳輸模式及語音功能平臺完成智能報警數據遠程傳輸及控制,主要用在電力系統的配電網電力線、變壓器等供電設備和線路的防剪斷、防盜竊、防破壞。主機采用全密封鋁壓鑄外殼,防水性能好,具有功能實用、質量優良、工作穩定可靠等特點,適應野外各種環境使用,廣泛應用于電力、石油、礦山等
變壓器是開關電源的關鍵器件,詳細了解并掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的。電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。 電老虎平臺認為只有做好保養才能讓您電力變壓器始終保持最好的狀態。 下面就來說說電力變壓器要定期保養。 ①、油樣化驗——耐壓、雜質等性能指標每三年進行一次,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。 ②、高、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,三相平均值之差不應大于2%,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。 ③、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次。
各項用電量如表所示,有功功率合計303.5kw、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81, 經無功補償將功率因數調至0.97,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,變壓器容量應該選擇多少。
電力變壓器為什么要預充磁?其實,變壓器的預充磁過程是電力系統投入運行前的一項重要準備
發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]
請教:電力變壓器的保護是依據什么呢?有些書介紹只變壓器過流保護選額定電流的1.5-3倍,定時限時間為0.7秒,這樣選能躲過變壓器剛投運時的浪涌嗎?
10KV/0.4KV干式電力變壓器,傳統的安裝方法是為變壓器單獨設置一個房間,與低壓柜分開。近年來,商家不斷推出帶罩型電力變壓器,因防護等級達到IP20以上,所以有不少設計院將變壓器與低壓柜并列在一起,這種方法大大節省母線或電纜,得到不少人的認可,而事實真的是這么好嗎?現請大家對這個問題進行探討。
請問哪位大俠知道電力變壓器是怎么命名的?比如SFPS-18000/220GYW中具體的每一個字母所表示的含意是什么。謝謝了!我只知道第一個S是三相,F好像是風冷,G是高原型,其它就字母不知道了
GB/T1094.4-2005電力變壓器第4部分
請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?
一本變壓器的書[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 編輯 ]
如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!
電力變壓器是電力系統中輸配電力的主要設備。電力變壓器主要是將電網的高壓電降低為可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)電壓,給用電設備供電。如變壓器內部發生過載或短路,絕緣材料或絕緣油就會因高溫或電火花作用而分解,膨脹以至氣化,使變壓器內部壓力急劇增加,可能引起變壓器外殼爆炸,大量絕緣油噴出燃燒,油流又會進一步擴大火災危險。 運行中防火爆炸要注意: (1)不能過載運行:長期過載運行,會引起線圈發熱,使絕緣逐漸老化,造成短路。 (2)經常檢驗絕緣油質:油質應定期化驗,不合格油應及時更換,或采取其它措施。 (3)防止變
,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
公司一國外客戶需要購買100KVA/10KV和50KVA/10KV的油浸變壓器。公司之前沒有涉及過高壓設備,因此想問一下大蝦,采購這些產品的時候需要注意什么?現在初步確定是用S9系列的。
配電變壓器常見故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 1異常響聲 (1)音響較大而嘈雜時,可能是變壓器鐵芯的問題。例如,夾件或壓緊鐵芯的螺釘松動時,儀表的指示一般正常,絕緣油的顏色、溫度與油位也無大變化,這時應停止變壓器的運行,進行檢查。 (2)音響中夾有水的沸騰聲,發出"咕嚕咕嚕"的氣泡逸出聲,可能是繞組有較嚴重的故障,使其附近的零件嚴重發熱使油氣化。分接開關的接觸不良而局部點有嚴重過熱或變壓器匝間短路,都會發出這種聲音。此時,應立即停止變壓器運行,進行檢修。 (3)音響中夾有爆炸聲,既大又不均勻時,可能是變壓器的器身絕緣有擊穿現象。這時,應將變壓器停止運行,進行檢修。 (4)音響中夾有放電的"吱吱"聲時,可能是變壓器器身或套管發生表面局部放電。如果是套管的問題,在氣候惡劣或夜間時,還可見到電暈
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
電力自耦變壓器及其應用
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M