亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 接地變壓器的作用是什么?

    一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?

  • 兩個變壓器能否共用接地?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。?!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!

  • 樓頂變壓器的零線如何接地?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 變壓器進線接地該如何接?

    變壓器進線接地該如何接?

    如圖,是不是可以這么連接地線呢?

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?

  • 變壓器的平衡繞組(消諧)的接地

    有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。

  • 關于變壓器出線柜接地刀

    我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?

  • 零線和pe接地的變壓器引出??

    請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教?。?!

  • 有關室內變壓器是如何接地的問題

    室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?

  • 20kV變壓器接地怎么做的?

    看民規,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的?希望作過20kV的高手,不吝賜教???[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]

  • 變壓器中性點接地的問題?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位?。?/p>

  • 如何判斷和消除變壓器鐵芯接地的故障

    變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.多點接地故障的排除

  • 變壓器接地對零序保護的影響。

    有2個問題不是特別清楚,想請教各位老師,希望一起討論下。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么?2.光伏電站在35kV系統中,接地變(小電阻消?。α阈虮Wo(hù)的動作有無影響?

  • 接地變壓器的工作原理分析介紹

    接地變壓器的工作 , 接地變壓器只提供中性點接地小電阻,而不需帶負載。 接地變壓器 屬于無二次的。接地變壓器在電網正常運行時,接地變壓器相當于空載 。 ,當電網發生故障時,只在短時間內通過故障電流,中性點經小電阻接地電網發生單相接地故障時,高靈敏度的零序保護判斷并短時切除故障線路,接地變壓器只在接地故障至故障線路零序保護動作切除故障線路這段時間內起作用,其中性點接地電阻和接地變才會通過IR= (U為系統相電壓,R1為中性點接地電阻,R2為接地故障賄賂附加電阻)的零序電路。 根據上述分析,接地變壓器的運行特點是; 長是空載,短時過載。 總之,接地變壓器是人為的制造一個中性點,用來連接接地電阻。

  • 變壓器鐵芯接地故障的判斷與消除

    變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,帶電的繞組與油箱之間存在電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。由于電容分布不均,場強各異,如果鐵芯不可靠接地,則將產生充放電

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行

  • 室外桿上變壓器需要接地嗎

    室外箱變和配電柜都需要做接地,那桿變需要做接地嗎。哪位大俠做過。

點擊加載更多

接地變壓器

接地變壓器專題,為您提供接地變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地變壓器 相關的專業交流討論,更多接地變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度