找不到具體做法,設計院說是05J,把05J翻遍了也沒找到,05N也沒找到~~
檢查井作為日常污水排污管道,現在無論是走在大街小巷上還是小區里,都可以看見檢查井的身影。以前所用的檢查井基本上為磚砌檢查井和混凝土檢查井兩種類型,這兩種類型的檢查井不僅安裝麻煩,且浪費資源,又不環保。 近年來,隨著檢查井技術的不斷進步,現在用的多為一次性注塑成型的塑料檢查井。這種塑料檢查井不僅安裝方便,且節能環保。更重的是進行井底維修保養時安全。目前市面上塑料檢查井主要有組合式塑料檢查井、跌水井、整體檢查井、收口式檢查井、方形三通塑料井、抗浮專用井以及塑料泥沉井幾種類型。w w w.cnfutebao.com/
圖紙簡介: 雨水檢查井,施工圖,蓋板做法,磚混檢查井,鋼混檢查井 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
DN600、d1000、d1200的雨水管交匯處,設置什么樣的檢查井?,F(xiàn)在主要存在以下問題:1.設置矩形三通的話,不滿足接入管角度的要求;2.設置圓形檢查井的話,沒有相關圖集的參考;(沒有DN800以上的圓形井)3.設置扇形檢查井的話,DN600的接入管過大,圖集上說明需要≤DN400的雨水管。目前出圖采用的是扇形井,備注里面寫的是參照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的辦法?
想知道如何驗算檢查井的配筋,因為圖集上給的適用范圍是6M以下,我現在要做一個9M深的井,不知道圖集的配筋是否還能滿足要求,手算還是軟件計算??知道的大神請賜教,在線等。越詳細越好~
在做市政給水檢查井標注的時候只有x y坐標沒有井底井蓋高程需要的是這種帶井底 井蓋高程的 (在CAD平面圖上標注)
求一個電力檢查井的大樣圖,長和寬2米左右,查了好久的資料也沒找到。??梢园l(fā)我QQ郵箱380551143@qq.com.萬分感激?。?/p>
關于塑料檢查井蓋的要求:去了很多工地,很多選擇了塑料檢查井但是井蓋已經破了,大部分我們也沒有明確指出井蓋的選型。圖集08SS523規定了這一條:6.4.3井筒直徑小于或等于315mm,且檢查井設置在綠化帶時,宜采用硬聚氯乙烯材質的井蓋;當室外環境最冷月平均氣溫低于一10℃時,應采用聚合物基復合材料的井蓋;設置在車行道時,應采用有防護蓋座的井蓋;在綠化帶需要設置大于等于450mm井筒時,可采用車行道上的井蓋,但不做混凝土基礎。
請教個問題:1、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)小?2、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,應該進行結構結算,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎?
情況是這樣的,18米路,兩側分別布雨污水干管兩條,雙側都要引一些橫穿管來讓兩側用戶接入,雨水干管的平均埋深大約是2.4米左右,DN600管徑,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管徑DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,還算正常,但是由于污水主管設計埋深比較淺,污水橫穿管只能從雨水干管的上面穿過,我已經讓相互之間的間距到20公分這個極限了,這樣的話污水支管的檢查井的地面標高和管內底標高最后減一下也才1米出頭,這樣井深也就太小了吧?怎么辦呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是調不了了,問下各位前輩支管井的井深就1~1.4米會不會太淺。。怎么辦
《室外排水規范》4.4.10 規定檢查井與管渠接口處的處置措施。 在地基松軟或不均勻沉降地段,檢查井與管渠接口處常發生斷裂。處理辦法:做好檢查井與管渠的地基和基礎處理,防止兩者產生不均勻沉降;在檢查井與管渠接口處,采用柔性連接,消除地基不均勻沉降的影響。如何實現柔性連接?請教各位專家。謝謝
求助: 鋼筋混凝土矩形雨水涵,600*600和800*600的規格,設計接入φ1250的圓形磚砌檢查井。請問,雨水涵接入檢查井接口處應如何處理?
占地23000*25000平方住宅,一層車庫 所以污水排水都往車庫進車方向排 排水橫管在建筑內有20多米是不是要在建筑內做檢查井 有什么要求
最近好像推廣力度蠻大的嘛!
最近在做一個小區的施工圖,該地區為濕陷性黃土地區,所以在污水出戶管時設了檢漏管溝,想問下大家污水出戶后若再有轉角或者和別的污水管通過三通匯合,那么轉彎處或匯合處是否需要設置檢查井?在線求諸位大俠幫忙…急~
如題,居民小區適宜用什么類型的排水檢查井,看規范推薦使用的是塑料檢查井:4.5.2A 小區生活排水檢查井應優先采用塑料排水檢查井。4.5.2A 本條系新增條文,根據原建設部2007年第659號公告《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)》第128項規定,優先采用塑料檢查井。塑料檢查井具有節地、節能、節材、環保以及施工快捷等優點,具有較好的經濟效益、社會效益和環境效益??淳W(wǎng)上一篇論文: 《塑料排水檢查井使用常見問題探討 》http://bb
最近遇到幾個項目都存在頂管過路的情況,技術交底的時候,施工單位提出,設計圖紙按管底標高頂過去,頂管是接入檢查井井筒的位置,這個不是很合理,現在要求頂到疽的位置ｓ家說說看,頂管頂到静的位置是否可行合理ｇ够?,原因是什么呢,謝謝!
本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 編輯 地下通道污水經水泵提升后就近接入道路污水檢查井(檢查井還沒施工)如何消能?看了論壇的一些資料,有兩種辦法:1.在接入管末端焊接鋼板2.通過跌水的方式消能,類似于沉泥井下部設有一定距離確保有足夠的高度消能
本人現在用的是天正給排水2014,在室外作圖的時候,有時候碰到個別檢查井無法標注標高,比如Y1~Y30管路進行計算后,有時候會碰到其中1、2個檢查井標高無法標注,其它井都可以的。查看檢查井的參數,不能標注的井參數也沒發現異常。這個看起來是個小事情,但問題麻煩的是后面。如果我再污水計算的時候需要調整Y1~Y30的標高,這時候Y1~Y30就無法再自動計算了,老是提示管路沒有正常連接,通過井編號功能,提示的亮顯管路到我前面說的異常檢查井為至。請問有人碰到這個情況么?怎么處理?
室內污水(糞便水)出戶管先接到室外的檢查井,然后再接到化糞池。施工比較粗心,把井底標高搞成和旁邊的雨水檢查井的井底標高一樣了,變得現在實際井底標高比設計標高要高處40多cm。發現問題后,他和另外一個施工解釋說,深了40多cm沒事,反正以后可以清理的。但是我總覺得不妥,因為這個檢查井是位于小區道路中間的,這個井會不會積了40cm的糞便會變成“化糞井”呢?到時臭氣暈天就不好了!因為第一次做室外排?,很多都不懂,請各位指教指教!小弟感激不盡??!