柴油發電機冷卻水溫度過高后,會排掉一些冷卻水池中的水補充一些新水,這個新水的溫度是多少??? 補充水量Qb = (t2-t1)*Q/(t2-t) t——補充新水水溫
問題 1、水冷和風冷發電機房做工藝排風的時候有什么區別(個人認為:只是散熱的時候所用的排風量不同) 2、兩者的機組上都帶有風機,有的樣本給出了這個風機連接百葉或豎井的風口尺寸(很大一般都是2X2米左右) 那么豎井的截面尺寸怎么定?豎井對外的百葉是不是應該和豎井的尺寸相同?
如果給一個全國性的IDC中心機房(假設A級機房)做備用電源,(UPS是市電10kV雙母線2N配置,單系統3臺UPS,單臺容量300kVA),請問這樣的機房如何選擇柴油發電機?是選擇10還是0.4kV,成本如何比較?各有什么優缺點? 希望了解的朋友解答,知道多少就說多少,不吝賜教。
求助:10kV柴油發電機與0.4kV柴油發電機問題某巨型水電站事故備用電源,計算出的容量約1700kW左右,請問這樣的機房如何選擇柴油發電機?是選擇10還是0.4kV,成本如何比較?各有什么優缺點? 希望了解的朋友解答,知道多少就說多少,不吝賜教。如果有這方面的論文資料推薦一下論文名稱最好不過!想好好研究一下![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-31 13:30 編輯 ]
小型發電機,7kw靜音柴油發電機 1.一般維護 為保證發電機正常工作,在它附近不能有水,油及污物堆積,不能有腐蝕性氣體,以免損傷發電機繞組絕緣。在防潮防塵的同時,要注意不能影響發電機的正常通風冷卻。要經常清潔通風孔道內的灰塵污物,保持暢通無阻。冷卻空氣的溫度不得過低,以免繞組及其它導電器件上凝結水珠。對因故短期停止運行的發電機,集電環可不必包扎保護,但要在電刷與集電環之間墊以絕緣紙板、石臘紙或瀝青紙,以免電刷在集電環表面—上形成斑點。發電機的加工面,如果由于油,漆脫落而銹蝕時,應及時除銹,并涂以防銹漆。 2.拆裝注意事項 發電機拆裝方法與異步電動機大致相同,但由于發電機重量大,拆裝時應注意不要碰傷。拆卸端蓋時,注意不要碰傷凸出在機座處面的定子線圈; 取出轉子時,要在電機定、轉子間墊以紙板,以防損傷鐵芯和繞組 在用鋼索綁扎轉子時,鋼索不得碰到轉子軸頸、鳳扇、集電滑及轉手引線。綁鋼索處必須墊以木板或橡皮。 3.發電機的烘干 新安裝好的同步發電機,在
一個3000多平米的酒店,三層,有消防泵以及前臺的網絡需要按二級負荷供電,只有附近的一回路低壓進線,所以要設柴沒發電機,我沒做過有柴油發電機的,不知道要上柴油發電機的話,都要出哪些圖紙?要出柴油發電機的二次圖嗎?或者要出什么其它的圖嗎?我從網上下載圖紙中看到,設柴油發電機的工程,只要在系統圖中需要雙電源的地方標上由柴油發電機引來即可是這樣嗎?僅僅是這樣就可以嗎?還要有關于柴油發電機的圖嗎?本人不太清楚 ,請大家幫免答一下?/p>
筆者經常接到客戶電話咨詢水泵柴油發電機組,但是他們并不知道一般陸用機組跟水泵機組的區別在哪里,今日泰州東康發電機組有限公司跟廣大用說這里的區別:一般陸用柴油發電機組的連接現在都是跟國際接軌,采用軸連接,也就是行業里講的單支點連接,直接是柴油機上的軸跟發電機上的鋼片連接.這樣的好處就是發電機組的同心度比較高,不容易產生大幅度的振動.缺點就是組裝時比較復雜一點. 水泵用發電機組的連接是連接盤連接的,也就是我們行業里講是雙支點連接.柴油機跟水泵之間采用過度圈,另加橡皮套連接.這種連接的缺點是,柴油機和水泵的同心度難得到保證,如果不是專業的廠家,很容易產生不同心的問題,這樣發電機組在使用時就是抖動得很厲害,時間不長,過度圈里的橡皮套就會產生磨損,從而增加維修成本.它的好處是,組裝比較方便. 泰州東康發電機組有限公司現在全部采用軸連接的發電機組,雖然組裝比較復雜一點,但能夠保證用戶 在使用發電機組時不會出現因生產廠家的問題而出現機器的質量問題. 以上內容為泰州東康發電機組有限公司獨家提供,詳情請點擊:
本工程為一個高層住宅小區,目前在建4棟單體樓,一個車庫,應急電源為柴油發電機,最大單體消防應急設計總功率132KV,現場工程師給出了柴油發電機功率132*0.8=105KV。這樣算對嗎?他說備用電源功率要求滿足小區最大單體建筑消防應急用地按要求。
6千瓦柴油發電機,6千瓦柴油發電價格靜音型發電機組和一般的發電機組的區別主要是靜音型發電機組加上了很有效的聲音消除裝置,主要用于家庭和對噪音控制要求較高的場所。 我公司靜音發電機組具有整機體積小、重量輕、結構緊湊,隔聲罩造型美觀,拆裝簡單,機組操作方便、性能優良,運行可靠等特點。靜音柴油發電機組是在柴油發電機組的基礎上加了靜音箱,靜音柴油發電機組符合 GB2820-90 等相關國家標準,廣泛應用于郵電,通訊,賓館、娛樂、醫院,高層建筑以及工礦企業等對噪聲有嚴格要求的供電場所。用戶在選擇機組配置的時候要根據工作需要以及工作 環境等,選擇合適的機組配置。一般情況下不帶靜音箱的機組噪音是110db左右,加了靜音箱之后7米之內噪音75db,1米之內85db,靜音式750kw柴油發電機組有是有噪音的,其噪音用分貝表示。但是其噪聲比普通沒有配置靜音箱的機組噪音小。因此適合在需要安靜的環境條件下使用!
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
知識點:峰值負載
風冷與水冷柴油發電機組1000千瓦價格,功能 風冷與水冷根據使用情況的不同還有整體對柴油發電機組的要求的不同而采用適合自己的的冷卻形式 水冷:通過機體內部與外部的水循環帶走機體內部產生的熱量,通常會配備一個大風扇強制通風散熱 風冷:用1個到多個大風扇對著機體強制排風散熱 風冷 1.風冷電機必須安裝在敞開式艙室內,噪聲較大,冷卻效果沒水冷好 2.風冷大的優勢就是結構簡單、利于維護、故障率低、啟動性能好,所需空氣量少,風扇消耗功率低,油耗也較低,沒有凍裂或過熱沸騰危險 &nbs
水冷20KW汽油發電機使用 大澤低噪音汽油發電機此款發電機組常用于家庭、學校、醫院、房車、野外工程等等發電機組產品類型有四輪移動拖車式、移動靜音電站式發電機組。移動低噪音箱車架采用槽梁焊接成框架結構,節點選擇合理、強度高、剛性好; 同時裝有鋼板彈簧懸架結構;拖車采用高度可調節插銷式牽引架,適用于各種高度牽引車;采用圓形鋼管焊接直通式車軸,結構緊湊,安全可靠。 水冷20KW汽油發電機使用 靜音發電機的維護與保養 1.燃油系統保養 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及維修、清洗燃油系統時嚴禁吸煙以及在其周圍進行一切可能引起燃油燃燒的作業。 廢棄的燃油及粘有燃油的棉布要放在合適的地方,不要隨意丟棄。燃油嚴禁倒在水溝里。 更換燃油濾清器 保持清潔!不要讓任何污物進入燃油系統。 警告!為避免燃油濺到熾熱面而引起火災,換燃油濾清器必須要在冷卻狀態下進行。 水冷20KW
引水渠道施工中投標報價時采用的電網電價,現業主無法提供電網接點,改為柴油機發電用于施工用電,請問柴油發電機的型號如何確定。
柴油發電機水冷
柴油發電機水冷專題,為您提供柴油發電機水冷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機水冷 相關的專業交流討論,更多柴油發電機水冷相關內容請訪問