新抗震規范阻尼比取0.04,高層鋼結構規程取0.02,阻尼比取值應該取哪個?請各位多發表意見,謝謝
求問大神,按照高規4.3.8,一般取值0.05,但是專門規定的除外,這個專門規定在哪能查到呢?也就是說如果考試時如果沒給出阻尼比的數值來,有沒有可能是不取0.05的那種情況的?
混合結構的阻尼比 小震下,砼結構阻尼比0.05,鋼結構0.02,混合結構取0.035,這里所說的混合結構為類似砼核心筒——鋼外框的結構,如果是上部為鋼結構,下部為砼結構這樣的混合,就像前文所說的烏蘭察布機場,阻尼比如何取,或結構阻尼如何考慮吶? 1. 阻尼和阻尼比,單自由度系統單自由度運動系統,運動方程為mv'’+cv’+kv=p (1)c為阻尼系數,cv’表示結構的阻尼力與其速度成正比,也稱粘滯阻尼。如果結構無阻尼,無外荷載,屬自由振動,結構將以周期T=2π/ω做簡諧振動。有阻尼,無外荷載情況下,結構將做最大位移遞減的
一、阻尼比用于表達結構阻尼的大小,是結構的動力特性之一,是描述結構在振動過程中某種能量耗散的術語,引起結構能量耗散的因素(或稱之為影響結構阻尼比的因素)很多,主要有: (1)材料阻尼、這是能量耗散的主要原因; (2)周圍介質對振動的阻尼; (3)節點、支座聯接處的阻尼; (4)通過支座基礎散失一部分能量。<
怎樣理解結構設計的阻尼比?
風荷載作用下結構的阻尼比(%): 含義:表示了結構在受激振后振動的衰減形式,描述結構在振動過程中某種能量耗散的術語。 取值:《建筑結構荷載規范》GB50009-2
一、 阻尼比的概念 《
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
還不錯的工具,奉獻給大家!
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
知識點:消能器
Excel的一些鋼結構小工具
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
美國鋼結構手冊MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
請教一個混凝土和鋼結構如何連接的問題(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一層鋼結構)那位老師賜教sdgjg999@163.com