公司承建的幾棟商品住在樓,地上十八層。已經修到14層了,看圖紙發現第15層的墻柱鋼筋大小有變化,而且是根數不發生變化的情況下,鋼筋直徑由14的變?6了。小弟不解設計的意圖,求教各位前輩。。。。授業解惑
通過計算得到受拉鋼筋截面面積為4780(mm^2/m),選擇鋼筋時應該怎么選擇為好呢?1、直徑是18 間距100 2排 As=5090有人說,鋼筋間距100施工起來很不方便,建議選擇直徑大一點的,間距放大到(150~200)建議配:第1排——直徑是 22間距150 和 第2排——直徑是20間距150 請教有經驗的人說說應該怎樣選擇為好?。。】吹接泻芏嗯笥殃P(guān)注這個帖子,現我把這個問題說得更清楚一些,供大家參考。這是一個水庫里的進水塔(四周基本沒有土壓力作用),塔高20米左右,塔的橫截面尺寸7010mm*3400mm,由于考慮冰荷載,所以計算得進水塔底部的彎矩值較大,計算結果如上所述。(有人建議將鋼筋直徑加大的另一個原因是:20米高的結構,直徑18的鋼筋綁扎時靠近上部擺動的厲害,加大直徑能緩解一些)見樓下有位朋友說間距太大也不好,不知道對于這個結構取多少合適?
如題:《高規》6.3.3-3條,《抗規》6.3.4-2條“對于矩形截面柱,(不應)不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20;”這里的“該方向”指的是什么方向呢?平行與梁的方向還是垂直與梁的方向?
各位前輩,本人有些問題想請教,望能得到熱心解答。1、在《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)的表4.2.2-1普通鋼筋強度標準值中,熱軋鋼筋HPB235的直徑范圍為d=8~20mm,為什么現在許多教科書中,例題和習題的鋼筋混凝土梁的箍筋及板的受力筋與分布筋,仍采用直徑d=6mm的熱軋鋼筋HPB235,而且許多設計圖紙中也采用直徑d=6mm的熱軋鋼筋HPB235.2、請問現在正規的鋼筋產家還有生產直徑d<8mm的熱軋鋼筋HPB235(如d=6mm、7mm)?那么它們的強度設計值還是取fy=fy ’=210N/mm2.3、在許多教科書中介紹常用的鋼筋直徑,其中有直徑d=6.5mm這種情況,請問這種直徑(d=6.5mm)的鋼筋具體是哪種類型或級別的鋼筋?這種直徑的鋼筋主要用在什么地方?是用作箍筋還是板的受力筋或分布筋或其它類型的鋼筋使用?
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的.覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的. 覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用 大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
直徑為6的鋼筋一直都是用的一級鋼,這次老總說只能標二級鋼,因為一級鋼沒有直徑為6的,只有6.5,施工時拉成6,強度提高,就成了二級鋼。他說以前被審圖提過強條的,要當心,我暈
由于今年對鋼筋保護層控制要求高,為了弄清凈保護層的厚度,請教各位一個最基本的問題:螺紋鋼筋的直徑是怎么量的?包不包括螺紋的寬度?還 是只包括一半螺紋的寬度嗎?
這邊設計一個小區,8的光圓鋼筋直徑不足7.4,感覺是場外拉過的甲方陪施工過來想認可(甲方代表可能收了好處),我應該怎么處理,給他們出什么樣的單子?有什么樣的相關規范?
最近研究這個問題,感覺自己總結的這個方法還可以,就分享給大家,也希望能夠拋磚引玉吧。有人覺得手上有配筋表何須記憶?,我想總還是有用到的時候!如果你手上暫時沒有配筋表的時候,只要有手機計算器同樣可以知道?8 @75的面積首先必須記住常用鋼筋單肢的面積,比如?8 50.3:;?10 78.5等.那?8@100=503不就是放大10倍嗎?(因?00間距放10跟?8 的),其余的間距計算的時候就是用100/75,150,200等的得數在乘以503即可!
因為直?2的鋼筋焊接和綁扎造價差距很大,往往有些設計說明又不那么清晰很籠統,所以導致在預算時出現混沌現象。所以問大家你們無論是設計 甲方還是施工是如何把控以及依據是什么? 當然 其他型號鋼筋呢 比如多大直徑鋼筋為機械連接?
圓鋼的公稱直徑比較好講,它就是圓鋼的直徑,但對于螺紋鋼筋的公稱直徑是外徑還是內徑與外徑的平均值。,依據在哪本規范上?請知道的給予答案,多謝各位。
頂層18層鋼筋直徑比下面的大是應該的,但是相差大不是很好焊接。請問這樣合理媽?應該怎么處理?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-20 19:40 編輯 新人才學校畢業,聽項目上的老工長說“直徑小于14mm的鋼筋不宜采用焊接”,我也查找了一些鋼筋規范,沒有找到這句話的出處,求教各位前輩這句出于那本規范?謝謝了!
施工現場,鋼筋工程,如何對鋼筋特別是鋼筋的直徑進行檢測,主要提到如何用游標卡尺測?我說的不是對游標卡尺的是用,圓鋼和帶肋鋼筋怎么檢測?
正在施工大型政府工程,地下室3萬多平米,總建筑面積為12萬多平米?;A(chǔ)大直徑鋼筋連接一般采用套筒連接,但業主因涉及費用增加不同意,要求采用焊接方式,請問采用何種焊接質量才有保證?
我干了幾個工地用電渣壓力焊焊14的鋼筋送檢都有不合格的情況(包括復檢),這個工地干脆規定16以上的用機械連接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意)。不知各位同仁所施工工地的這方面情況怎么樣。如有好的經驗可以交流交流!
我想請問一下,R235鋼筋是否有6mm直徑的,如果有的話,其抗拉強度設計值是否仍為 195MPa??如果能提供數據的相關出處更不勝感激,謝謝大家 了
2007施嵐青《應試指南》例5.9.1及下面例題為何鋼筋要用外筋而不用公稱直徑。砼規范中全部用公稱直徑,我翻遍了手頭的橋梁規范也沒找到用外筋的說明及依據。真的困惑!希望哪位高手給指點一下,我先在這兒謝謝啦!