  • 別墅新風量該怎么確定呢?

    小弟剛剛學做空調,做一個別墅,里邊地下有健身區,視聽室,家庭廳,地上有宴會廳,餐廳,客廳,會客廳等等,我想問問這些房間的新風量怎么確定呢,每個房間幾個人怎么確定呢,由于是別墅的,健身區的群集系數是不是應該取小一點啊,都該取多少啊,忘前輩指教啊!

  • 換氣次數與新風量的關系

    換氣次數的 是為了通過清潔的空氣置換室內舊空氣 以保持室內空氣清潔,換氣次數的風量為室內的通風量 。當清潔空氣使用的是室外空氣時,換氣次數就等于新風量。當清潔空氣是空調器處理后的空氣時,換氣次數就是送風量,此時,換氣次數的風量為空氣循環系統的總風量,新風量根據需求確定。

  • 空調房間新風量如何確定

    新風量的確定原則中提到新風量應不小于總風量的10%,這是否專指全空氣系統而言,如果是風機盤管系統,總風量是什么呢?規范中還提到舒適性空調房間換氣次數不小于5次/小時,可按照上面的原則確定新風量,根本沒法滿足換氣次數的要求啊,請大俠們指教。

  • 手術室的新風量怎樣確定?

    誰能告訴我在做手術室潔凈空調系統時新風量是怎樣確定的?100級,1000級,10000級的情況分別是怎樣的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1

  • 潔凈室的新風量如何確定?

    設計一個潔凈室項目,送風量很關鍵,可以說是關系到潔凈室是否滿足生產需求的一個重要指標。那么新風量該如何確定呢?需要參考哪些標準呢?我們鑫勝凈化就根據自身多年的潔凈行業經驗,向大家總結了以下幾點:1 首先滿足衛生標準的新風量: 保證供給潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/h,同時考慮有害氣體發生的情況。滿足衛生標準的新風量分兩種情況:1) 對于車間內沒有明顯有害氣體發生的情況,根據《潔凈廠房設計規范》規定,保證凈化車間供給潔凈室內的新鮮空氣量不小于40m3/ (h-人)。2) 對于車間內存在的有害氣體發生的情況,應該根據車間內所含有害氣體的允許濃度來計算稀釋室內有害氣俸的新風量。2 補償室內排風和保持室內正壓所需新風量: 《潔凈廠房設計規范》(GB50073-2001)規定:新風量取滿足衛生要求和保持室內正壓(同時保證局部排風)兩項之中的最大值。為了防止外界環境空氣(含有害氣體的空氣)進入潔凈室內,干擾車間的溫

  • 收藏貼--新風量的設計

    1 新風量的決定因素:1) 人員的需求:A. 美國標準:ASHRAE Standard - Ventilation For Acceptable Indoor Air Quality(IAQ)

  • 家用新風系統新風量如何確定

    新風系統有很多參數,如靜壓、輸入功率、新風量等,在所有這些參數中,新風量是最重要的一項,新風系統的使用效果與新風量大小息息相關。那么怎么知道自己的房子需要多少新風量呢。依照房屋空間而定一個確定新風量的方法是依照房屋空間大小計算,例如,一個客廳,面積為25平方米,層高為2.7米,那么客廳的空間體積V則為67.5立方米,但是要注意的是,這個數值并不能直接和新風量對應,還需要考慮置換時間,也就是多久能把室內空間的空氣全部置換一遍。一般這個時間要根據室內外空氣情況決定,需要專業的技術人員勘察現場才能做出精確判斷,假設每半小

  • 新風量小,如何提高進風量?

    因單位擴建,將原來風機房南側的空地建成商業面積,風機房沒有挪 ,只從吊頂上外接20米(50*100cm)長管道引新風現在風機房只比風機箱大不了多少,開風機時出風很小,20米長的管道和風機上的新風口還有50cm左右的間隙,要不要連上 現有情況如何能提供進風量?

  • 新風量計算的方法及要點

    知識點:新風量計算

  • 一般商場的新風量每人取多少合適啊?

    一般商場的新風量每人取多少合適啊?按照新規范是20m3/h.人,可是舊規范民用最小是8m3/h.人,到底一般取多大合適呢?

  • 怎樣確定換氣次數和新風量的關系

    大家好!本人已經被這個問題困惑很久,始終不知道應如何解決。下邊舉例:一中餐廳要做空調通風,如按設計手冊上6次換氣次數來選,那么將比每人25立方的新風量大了很多并且新風負荷太大;如新風按照每人25立方選取,排風按6次換氣來排,那么房間將形成負壓,和設計手冊上的保持房間正壓相違背;請問大家是否也遇到過這個問題,并請高手指教!

  • 如何確定FAB潔凈廠房的新風量?

    我看過其他行業的人士對潔凈廠房新風量確定的各種說法,感覺五花八門,好像都有理。那我以“FAB潔凈廠房新風量的確定”為題,來談談半導體芯片廠HVAC設計區別于其他產業的地方。經驗公式:FAB新風量=工藝設備總排氣量+加壓風量(相當于一次換氣次數的風量)??纯瓷鲜胶孟袷趾唵危锩娴牡览韰s不少。詳細解釋下次再細述。

  • 商場采暖的負荷新風量的考慮

    對于商場如果冬季用空調采暖,則可按暖通空調的設計規范進行設計,但對于商場尤其是住宅底商用散熱器或地暖的方式采暖,按采暖的有關設計條文則只考慮冷風滲透,則每人最低新風量無法滿足。在設計中用大家是怎樣設計的,及考慮原因可探討探討。

  • 新風量和送風溫度的控制?

    請問大家,如果一臺新風機為多個房間服務,而每個房間有排風,要保證房間正壓值不過大或過小,根據排風是否開啟,新風量是要變化的,該如何控制進入房間的新風量,是選變頻調速風機嗎?那是什么信號來反饋給風機呢?由排風的開啟信號來控制新風機的頻率嗎?風量調小后進入其他房間的新風會受影響(近處的房間風量變大)嗎?另外如果風量小了但流過盤管的冷水不變的話可能進入房間的新風溫度會達到露點溫度而使風口結露,這又如何處理?如果加電動調節水閥,他的開啟度又由什么參數來控制?復雜了點,大家有這樣的經驗嗎?指點一下,謝謝了。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-4-19 23:40 編輯 ]

  • 如何把負荷計算中的新風量提出?

    負荷計算完了,統計表中沒有新風量的數據,只有新風負荷,如何匯總新風量或提取幾個房間的新風量,好確定新風機(每個新風機管多個房間)。天正的專家來說一下啊,謝謝了。

  • 菜鳥請教空調新風量問題

    做一個空調設計,做到了風管的選擇上,如果按每人最小新風量算的話,我是一個房間60m3/h,除以3600和風速,得出的面積太小,根本沒法選風管,這種情況是不直接按送風量的百分之15或別的數來確定新風?那這樣確定的新風應該是遠遠大于60,是不是浪費了?菜鳥,請大家幫?/p>

  • 求助各位前輩!關于新風量!謝謝

    各位前輩,你們好!我現在在做一個一般性建筑,二層綜合樓,1500平方米,按業主要求不加新風系統,所以我做的是全水風機盤管系統,可是最近學習了規范GB50019-2003,3.1.9有一個最小新風量30m*3/h,那怎么解決新風量的問題呢?是不是違反規范呢?從門窗進來的風算不算是新風量呢?那如何計算呢?謝謝各位前輩!感恩不盡!:victory: :handshake :)

  • 教材中新風量的論述有錯!

    P335頁:系統新風量確定必須考慮下列三個因素:(1)衛生要求(2)補充局部排風(3)保持空調房間正壓要求P336頁:“應取上述三項中最大者作為系統新風量的計算值”按《暖規》6.3.14條:(2)與(3)都是向外排風,應疊加,這也才合理。教材肯定有錯!