高規報批稿菜單講座資料,貼出來供大家分享。
短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm,各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。想問截面厚度大于等于300mm,各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻就不是短肢剪力墻而是普通剪力墻了?
有誰知道新混凝土規范和新高規什么時候實行啊?/p>
論文簡介:高層建筑混凝土結構技術規程DBJ15-92-2013 投稿網友:lfa168 上傳時間: 2013-08-25
已有了PDF版的新高規,為方便學習,現求word版的新高規,或pdf格式的可以查找的。在此先感謝熱心的網友的慷慨!1099230206@QQ.COM[ 本帖最后由 lishuxia2005 于 2012-5-21 14:39 編輯 ]
新高規7.6.2-建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00平方的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。根據這個規定,那一類建筑(比如賓館)中的淋浴室,桑拿房間中的干濕蒸房都要設噴淋了,但個人解釋不出為什么要在淋浴室等里面設噴頭,有哪位大蝦幫我解釋一下好么?
56元,建標書店有賣的!!
阻抗有效重量計算公式非常模糊,不加區別的給出B和L,如果板塊是雙向板,且在樓蓋邊緣。由于是雙向板B,L怎么取無所謂,但是C取1還是2就與 B和L分別對應的是哪邊有關系了。
老莊結構細說新高規JGJ3-2010主講:鄧工115網盤下載:http://zhengliang891212.blog.163.com/blog/static/13298148520111110957262
與大家討論一下關于05年版消防高規 第9.4.2:“除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過100m的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統”大家是如何理解的
新高規規定,除。。以外,均需設置噴淋。送、排風機房設置還可以理解,冷凍站,換熱間、給水泵房、消防泵房內為什么要設?里邊除設備電機外一般也沒有什么易燃物品,可電機著火用水也不好吧?另外大家對于強電、弱電機房一般采用什么滅火,謝謝
下載地址列表如下: http://115.com/file/e6tt3ufs#08老莊結構院鄧工細說新高規2010(八).avihttp://115.com/file/aquudkzc#12老莊結構院鄧工細說新高規2010(十二).avihttp://115.com/file/cl33rmt2#11老莊結構院鄧工細說新高規2010(十一).avihttp://115.com/file/aquum6rh#10老莊結構院鄧工細說新高規2010(十).avih
高規部分有一文件比較大分為兩部分,喜歡的朋友下來看看。
1.新高規7.2.2條第5小條短肢剪力墻配筋率是指短肢剪力墻截面全部縱向鋼筋的配筋率嗎?2.那以前廣東省高規補充規定第6.0.3條,短肢剪力墻邊緣構件縱筋配筋率,底剖加強部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。以前按照廣東省補充規定審圖沒有問題,現在如果按照新高規7.2.2條第5小條那短肢剪力墻墻身鋼筋也很強大.
大家是如何處理樓面梁鋼筋錨入剪力墻的情況,梁鋼筋是否可以錨入樓板內呢
新高規3.5.2條第2款公式 r2=(ViΔi+1)/(ViΔi+1) x(hi/hi+1)本式是考慮層高修正的樓層側向剛度比。該式本是用來控制下層剛度與上層剛度的比值不至過小的。但是從字面上看下層層高越大修正系數(hi/hi+1)就越大,r2就越容易通過規范規定的限值,也就是下層越柔越能通過規范規定的限值。搞不清楚規范修訂者對這個修正系數怎么考慮的。求高手解答
里面有高規2010修訂的新增內容,這可是絕密文件啊,希望大家幫脭上?/p>
上傳消防培訓班講課課件(新高規、低規)
新高規啥時候出?啥時候正式執行?另外,還有沒有其他要新出的規范?
舊高規7.2.15條:一二級抗震設計的剪力墻底部加強部位及以上一層應在底部加強部位及以上一層按……設置約束邊緣構件。新高規7.2.14條:一二三級剪力墻底層墻肢截面軸壓比大于表7.2.14規定值時,以及部分框支剪力墻結構的剪力墻,應在底部加強部位及以上一層設置約束邊緣構件。這是不是說:舊高規意思是說一二級抗震,所有的剪力墻應在底部加強部位及以上一層設置約束邊緣構件,而新高規,是指一二三級剪力墻,并且底層墻肢截面軸壓比大于表7.2.14規定值時,才需要在底部加強部位及以上一層設置約束邊緣構件?(底層墻肢截面軸壓比不滿足規定時,底部加強部位也就不用設約束邊緣構件了?)[ 本帖最后由 ken0750 于 2012-8-2 15:49 編輯