做一個地鐵商場的部分,但是商鋪什么的都沒定,只劃分了空地上的商鋪區域,需要放信息配線箱給商鋪 想請問下只知道面積的話,怎么去估算信息配線箱的數量?本來想一個商鋪給一個信息配線箱的,但是個數和劃分區域都不明的情況下如何估算?謝謝
配電間內若同時有強電照明箱和弱電(網絡、電話)配線箱,其安全距離是多少,在那個規范上有啊?弱電(網絡、電話)配線箱的寬度和深度一般是多少???謝謝。。。。。。。。。
請教在下理解是住戶配線箱是弱電的箱子(是綜合布線用),而配電箱(則是照明,空調插座等用的)?一般戶內只需設置這樣兩個箱子即可 ? 圖中標注為紅色的部分是否表示AL3只是給用戶配線箱提供電源?(但在下在AL3中并沒有看到一條支路為給用戶配線箱供電,原因是什么?)同時為什么在圖中沒有給出電話、數據、電視等線路從那引來? 提前謝謝您的回復。
想請教綜合布線的問題:主干光纖進入樓層配線間后,是不是應該先進入一個什么光纖的轉換器,再經過網絡交換機,再經過配線架,這樣房間內部的信息點就可以上網了?光端機是作什么用的呢?謝謝啦,多多賜教!電話電纜是不是直經過配線架,而不經過交換機,請教啦!
100對電話電纜配出80對電話線怎么標?80/100還是80/200?我開始標的是80/100,可審圖的說電話配線箱的容量是指進線點和配出點的和,既80/200,小弟查資料也沒找到,那位知道,告訴小弟吧!最好告訴我出處,讓小弟好好了解一下
一般住宅一戶一根數據線 兩對電話線 和 一根有線電視數據線,均由底層總配線箱引上,每層設分線箱,請問此分線箱有用嗎?當然對有線電視來說是有用的,箱里可裝分支器,對于網絡 和電話 ,我不知道有什么用?應該用配線還是跳線啊?我不明白,在請問把這三個裝在一個箱子里,這箱子有多大?
配線箱在瑞上可以明裝,也可以暗裝,但是在不同材料的墻上的安裝有不同的安裝方式,下而先介紹配線箱在鋼筋混凝土墻上的暗裝方法。 如圖6-2-15一圖6-2-18所示,配線箱在鋼筋混凝土墻上暗裝的四種方式.其特點如下:
初步接觸綜合布線,好多問題一知半解。如何根據信息點的數量,選擇線纜和配線架?選擇何種語音和數據配線架,線纜的對數,選擇何種線纜?
求助 一級配線箱臨時配電房 質監站今天來檢查,已經有一個電力系統接好的高低壓成品配電柜,外面說需要砌筑一個配電房用于給一級配電箱,求助配電房如何砌筑,基礎、窗洞、預留洞口等 求圖紙 謝謝
1 規范性引用文件 及分析 1.1 國家、行業
自家裝修,打算省下弱電箱及配線架的錢,在網線兩邊均設信息插座,其中一邊集中設置2個雙口信息插座然后接路由器,另外4個單口信息插座放射至客廳、主臥室、書房、副臥。然后家里打算用電信的ADSL,電話線兩邊均設電話插座,一個電話插座設在信息插座旁,另一個設在電話旁。最后在放電話附近再設一個電話插座把進戶電話線接至此。大功告成,使用上應該和采用配線架的方式相同吧。各位大大請發表意見。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 12:53 編輯 施工現場臨時用電示意圖 ---------------------------------------------------
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
一個沈陽的項目,28層住宅,2單元,每層4戶,樓高87米。弱電間在地下一層,每個單元1個共用的強弱電井(1200寬x700深)。因為電井太小,無法安裝布線配線箱和網絡設備,交接箱初步考慮放在弱電間,電井內僅敷設至各戶的UTP雙絞線。但是按照規范,綜合布線的水平線纜不能超過90米,上面幾層就無法滿足規范要求了。請問大家有沒有好辦法?
1,如果兩個振型,平動系數和扭轉系數剛好互補的話,這兩個振型是不是互相偶聯?2,第一振型當中,如果出現了較大的扭轉系數,是否還作為第一平動振型,有沒有明確的分界線?;蛘呤沁@樣的結構布置不合理,需要改進。3,與第二個問題相應的,如果第一個出線的扭轉振型中含有較大的平動系數,是否還作為第一扭轉周期,有沒有明確的分界線?;蛘呤沁@樣的結構布置不合理。4,如果兩個振型是互相偶聯的話,其中第一個還是第一平動周期振型。而第二個又剛好處在第一扭轉周期,第二個是不是不能再作為第一扭轉周期,因為第一平動周期的振型已經把這個振型包含在內了。
這個是仍然在天天使用的.上圖
結構分析結束后,如何輸出結構周期信息,點擊顯示-顯示表-分析結果-結構輸出-振型信息-質量參與系數,但是仍然看不到對應周期~
1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽、穿管或鋼索敷設。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口和管接頭應密封;當采用金屬管敷設時,金屬管必須做等電位連接,且必須與PE線相連接。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,過墻處應穿管保護。距地面高度不得小于2.5m,并應采取防雨措施。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護。對穿管敷設的絕緣導線線路,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,但銅線截面不應小于1.5mm2,鋁線截面不應小于2.5m。