    好帖子 學習一下 以后肯定能用到 做風格此種接法只適合于電動機正常運行時為三角型聯接。所需主要元器件:三個交流接觸器,一個熱繼電器,一個時間繼電器,啟動、停止按鈕各一,熔斷器兩個三個接觸器作用:一個為主電路接通

  • 星-三角啟動電路 控制部分

    星-三角啟動電路 控制部分

    請各位高手指教此圖可有錯,錯在哪里?

  • 星三角降壓啟動控制電路

    星三角降壓啟動控制電路很受歡迎的圖紙。需要的快來下載啊·http://www.zk.shejis.com/new_tz/html/41149.shtml?fromuid=173651

  • 星三角啟動這樣畫可以嗎?

    這是我以前畫的的星三角啟動原理圖及二次回路大家看對嗎

  • 星-三角啟動的轉向問題

    星-三角啟動的轉向問題

    第一次接星-三角啟動的電機,突然想到一個問題,會不會出現星啟動的轉向和三角運行的轉向不一致的問題,畫了2種接法的草圖希望大家?guī)兔Ψ治鲆幌隆5谝环N接法是原理圖中的,第二種接法是自己想出來的。星啟動的時候由于相序一致,兩種接法的轉向是一致的,只是兩種三角形接法的轉向會不會一致呢。還有如果想要改變正確接法的星三角啟動的電動機的轉向,應該怎么做,當盤內采用銅排連接,不容易對調相序的時候,怎么通過改變電動機的接法來換向。

  • 關于星-三角啟動元件的配置

    45KW船用電機到底要配多大的;接觸器?熱繼電器?斷路器?.(廠家要求是施耐德的)最好告知型號.還有線徑用多少平方.謝了.

  • 220V電機如何星三角啟動?

    一臺日產45KW電機,220V,三角接法。想星三角啟動運行,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,以適應380V中星三角啟動運行,不知能行否?

  • 請教各位大俠!!星-三角啟動

    我剛工作,遇到這么一種情況:電路接線都正確,但電機就是啟動不起來,弄了半天就是不知道原因.領班過來,把電機相序一改,電機就轉起來了.領班說星-三角啟動會遇見這種情況.請問高手們,這是為什么?謝謝!

  • 關于星三角啟動的若干問題

    各位大俠,請問一下,37KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用25方是否足夠??接觸器之后用16方是否足夠?45KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用35方是否足夠??接觸器之后用25方是否足夠?另有一臺427KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用2*300方是否足夠??接觸器之后用2*120方是否足夠?另有一臺227KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用300方是否足夠??接觸器之后用120方是否足夠?本人對電氣方面一無所知,請各位大俠指教,多謝

  • 星三角啟動的依據條文標準

    請教,有沒有人知道國家規定或規范中有沒有規定電機在星三角啟動中的功率限制?還有電機的功率分類及其相應的配線電纜如何搭配,向各位大蝦請教!!!!!!

  • 閉式星-三角啟動是什么?

    最近聽說有一種閉式星-三角啟動,各位聽說過嗎?原理是怎樣的?

  • 關于星三角啟動電流問題

    電動機采用星三角啟動,星形接法時的啟動電流是三角形接法時啟動電流的1/3,很多人理解為1/√3,說明如下:當星形接法時線電流=相電流,舉例為:100A,這時電機每相繞組承受的電壓為:220V,當三角形接法時,電機每相繞組承受的電壓為:380V,這時相電流就變成了原來的√3倍即173A(電機繞組兩端電壓升高電流也變大了且成比例),但同時也請注意,現在的173A為相電流,而接法為三角形接法,如此換算過來,線電流=相電流*√3=173A*1.73=300A,前后對比一下,我想大家應該會明白了:星形接法時的啟動電流的確是三角形接法時啟動電流的1/3。

  • 星三角啟動的一個小疑問

    感覺問題有點簡單,學校里電機學沒好好學的惡果。星三角啟動的電機,繞組啟動電壓是220V,正常工作電壓是380V。直接啟動的電機,繞組啟動和工作電壓都是220V還是380V?星三角啟動的電機有六個接線端子,一般電機三個接線端子,所以星三角啟動的電機和一般電機不能互換啟動方式,對不?

  • 一個電動機星三角啟動電路的問題

    一個星三角啟動電路,電源線用的是16的銅線,接觸器用的是100A的,熱繼也調到了75A.接11KW的電機時帶載啟動運轉正常,接18.5KW電機時空載啟動運轉也正常,帶載后剛開始星形啟動正常,但是一到了三角形運轉的時候控制回路就跳了,試了多次都是這樣,請問大家這是什么原因?負載不存在超載問題,還有電機以前被牛人用刀閘直接啟動過幾次,現在啟動時有少許糊味,懷疑已受損,但量其絕緣電阻又良好.

  • 求助!90KW星三角啟動跳閘

    工地上有一用一備兩臺90KW消防水泵,采用星三角啟動,空開、接觸器配的是250A。電源引自配電房,就在水泵房對面,電纜長度不超過20米。水泵啟動時正常,經過8秒左右跳轉時空開跳閘同時看見火光一閃。有一種意見認為是空開配小了要加大到315A;另一種意見說啟動正常說明空開沒問題,跳轉時跳閘是因為接觸器產生電孤引起飛孤跳閘。現求各位高人指點啊,究竟是哪個原因,有什么辦法可以解決?現在設備都已安裝到位,希望能有個好的辦法把損失降到最低了。拜托拜托!

  • 星三角啟動這樣接線對嗎?

    星三角啟動這樣接線對嗎?

    這3個接觸器線圈是380V的,我們假設線圈是220V的。接線圈的那根白顏色的線是零線[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 編輯 ]

  • 雙速風機可以采用星三角啟動么

    一臺雙速風機,平時排風消防排煙(11kW/1.5kW),請問可以采用星三角降壓啟動么?

  • 電機星三角啟動線徑選擇

    各位好: 今日單位的一位老電工跟我說,星三角啟動的電機,由于后面轉三角接法后有六根線進電機,所以是有六根線給電機供電,因此,選的線就比三根供電小啦。進來時用3×16的,過開關后分成六根用3×10好啦。 總覺得有什么不對,但又不知道怎么很好的解釋,請求大家:是這樣的嗎?怎么解釋?