溴化鋰制冷機的工作原理
溴化鋰吸收式制冷機是以流體基本狀態參數的變化和物質的傳熱過程理論為基礎,利用溴化鋰二元溶液的特性及其熱力狀態變化規律進行制冷循環的。它對機組真空度要求很高。平時必須對機組采取日常維護保養,其主要內容為: 1、短期停機保養 停機時間在1-2周內時,保養工作主要是保持機組的真空度。應每日早晚兩次監測其真空度。為了準確起見,在觀察測壓儀表之前把發生器泵和吸收器泵起動運轉10min,而后再觀察儀表讀數并和前一次做出比較。 2、長期停機保養 長期停機,應將蒸發器內的冷劑水全部旁通至吸收器,并使溶液均勻稀釋,以防在環境溫度下結晶。停機期間的保養方法,尚無統一規定,一般采用真空和充氮兩種保養方法。
我們公司的制冷機冷凍水出水溫度在13度以上,就是降不下來,冷卻水入口溫度為32度,蒸氣入口壓力為0.3MPa.制冷機工作一切正常。請教高手什么原因?
1966年我國第一臺溴化鋰吸收式制冷機誕生,距今已有43年歷史。在這四十多年間,我國的溴化鋰吸收式制冷機技術和產品發生了翻天覆地的變化。溴化鋰制冷機技術由以前的仿制到后來的擁有完全自主知識產權,直至今天已引領世界溴化鋰吸收式制冷機技術的發展方向。溴化鋰制冷機產品也已從主要依賴進口,發展成溴化鋰制冷機的生產大國和出口國。目前,我國的溴化鋰制冷機已遠銷美國、歐盟、南亞、東南亞、中東等廣大地區。一、現狀 目前,雖然我國整體制冷、空調行業已經很發達,產量位居世界首位,但核心技術依然由國外跨國公司控制,并以專利的形式制衡著中國企業的技術發展。 在溴化鋰吸收式制冷機發展初期,政府就采取了一個完全開放的態度,從未制定過任何保護內資或外資、國營或私營企業的相關政策。這就造就了溴化鋰制冷機行業成為中國市場競爭最激烈的行業之一。上世紀九十年代,在不大的市場份額下,簇擠著近百家生產溴化鋰制冷機產品的各類企業。也正是由于政府的這種開放政策,經過近20年市場風云變換,一些注重產品核心技術、積極尋求正確解決方法的優秀企
電制冷機組與溴化鋰機組對比方案
對于雙效煙氣型冷熱水機組,比如遠大的,制冷COP1.41,制熱COP0.93;對于單效煙氣型機組,比如遠大的只告訴了制冷時COP為0.79。我的問題:1、單效煙氣型機組是否也有冷熱水機組,即夏天可制冷,冬天也可制熱;2、單效煙氣型機組制熱時COP為多少,這個數據是哪里來的?算出來的或者產品資料上告訴的?小弟剛入門,故有此疑問,而且是不是概念不是很清楚,忘高手指點!謝謝:)
溴化鋰制冷機溶液除銅技術.rar
我廠有一臺溴化鋰制冷機,實際觀察,當冷卻塔回水溫度低于19℃時,制冷機就會出現結晶的問題。制冷機供工藝空調使用,有一片區域常年需要降溫,但我廠的制冷機只在夏天開啟(主要靠5臺電制冷機,溴化鋰只是一個輔助,約1000KW的制冷量),所以想在過渡季節尋找一個冷源,但溴化鋰制冷機有結晶的問題,我想問問各位大神,有沒有解決過渡季節溴化鋰制冷機結晶的方法?比如,降低溶液濃度?對制冷量影響大嗎?或者為冷卻水系統加一部分熱量?
本帖最后由 lizhi80 于 2014-4-17 09:39 編輯 某外資企業溴化鋰制冷機拆除方案現場分析:本溴化鋰制冷機拆除工程主機及部分附件在樓上二層,制冷車間不停業,防火、防事故級別高。地上不能污染及砸壞。本著安全生產第一,高效、高質量完成完成施工任務,根據本狀況,初步預定以下拆除方案:
大家好,我做的單效溴化鋰吸收式制冷機組作為冷熱源供熱和供冷,空調冷負荷是11KW,請問大家怎么選機組,我查的機型都太大了。謝謝了:)
常用的溴化鋰吸收式制冷機組有單效、雙效和直燃式三種類型。 單效機組類型主要由發生器、冷凝器、蒸發器和吸收器、熱交換器、泵等組成。而雙效機組基本與單效機組相同,只是發生器有高壓和低壓各一個的區別。即將稀釋的溴化鋰溶液先泵送至高壓發生器內,被內設的加熱盤管中較高壓力的蒸汽加熱,再將在高壓發生器中產生的冷劑蒸汽作為低壓發生器的熱源去加熱進到低壓發生器內的中間溶液,可利用冷剎蒸汽的潛熱而節約熱能,并減少了冷凝負荷。 直燃式冷熱水機組,實際上是雙效吸收式制冷機的另一種形式,其高壓發生器的熱源不是單獨接入的高壓蒸汽,而是增設一燃氣鍋爐直接燃燒加熱溴化鋰溶液的形式。采用直燃機型可不需另設熱源鍋爐,即可解決了夏季制冷循環和冬季的制熱循環,而高壓發生器就是一個鍋爐。 圖5---117為直燃機制冷循環流程圖:
各位大蝦,不知道溴化鋰制冷機組在設計時,以高壓發生器為主的各個部件的溶液循環量是怎樣計算的,高壓發生器內部溶液的流動以及液位的高度是通過什么方法確定的呢?可否請高人賜教,謝謝!
大家好,我是給水排水專業的,今天來請教。現手頭有一工程,溴化鋰制冷機需要安裝和配管,熱水回水用廢蒸汽加熱,不準備選用換熱器,領導要求自己加工,說是什么吸收器,只要沒有蒸汽冒出就行了,廢蒸汽壓力0.1MPa,熱水進105℃,出95℃,水量73立方/小時,然后怎么確定吸收器,請大家賜教。這個小工程,我需要參考什么規范呢,請有這經驗的同事,多多指教啊。
壓縮機的作用是把壓力較低的冷劑蒸汽變成壓力較高的冷劑蒸汽。所以,只要能將壓力較低的冷劑蒸汽變成壓力較高的冷劑蒸汽的部件都可取代壓縮機。(我們都知道,食鹽在夏天的時候容易吸收空氣中的水蒸汽而變得比較潮濕。這也是一般鹽類所具有的性質。 溴化鋰也是一種鹽,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力遠大于食鹽。不但固態的溴化鋰能吸收水蒸汽,濃度較高的溴化鋰水溶液(以下簡稱溴化鋰溶液)也具有較強的吸收水蒸汽的能力。溴化鋰溶液所處的容器壓力較低且水蒸汽的分壓力較高時,溴化鋰溶液的吸收能力較強。吸收水蒸汽后,溴化鋰溶液的濃度變低,需濃縮后才能循環使用。(濃縮可在一個壓力和溫度都較高的容器中進行。而濃縮時又產生一定數量的水蒸汽。所以,溴化鋰溶液可在低壓下吸收水蒸汽,而在高壓下產生水蒸汽。也就是說,溴化鋰溶液也可以有把低壓水蒸汽變成高壓水蒸汽的能力。)
溴化鋰制冷機環保性分析.rar
高壓部分——布置在上方。 低壓部分——布置在下方。 標準的單效溴化鋰吸收式制冷機,一般是以0.1MPa的低壓蒸汽或75℃以上的熱水作為驅動熱源的。它的優點是體積小、結構緊湊、操作簡單、使用熱源的品位較低、造價便宜,但其性能系數較低,一般只有0.7左右。由于它是溴化鋰吸收式制冷機的基礎,其他機組都是在此基礎之上發展起來的,因此,本章著重討論單效溴化鋰吸收式制冷機的結構。 單效溴化鋰吸收式制冷機主要由以下部分組成: (1)發生器其作用是使從吸收器來的稀溶液沸騰濃縮,產生冷劑蒸汽和濃溶液; (2)冷凝器其作用是使發生器產生的冷劑蒸汽冷凝成冷劑水并送往蒸發器; (3)蒸發器其作用是使冷劑水蒸發吸熱,供出低溫冷媒水; (4)吸收器其作用是使發生器來的濃溶液吸收蒸發器來的冷劑蒸汽產生稀溶液; (5)溶液熱交換器其作用是使從吸收器來的低溫稀溶液和從發生器來的高溫濃溶液之間進行熱量交換,從而減輕發生器
有做小型