需要:直流線圈DC220V,常開(瞬動閉合、延時打開)延時接點2個,常開(瞬合、瞬斷)接點1個,延時時間2~5S。類似JT3-30/5有用過的,請賜教!
最近看到有廠家銷售交直流通用的靜態時間繼電器,信號繼電器,不知道是怎么設計的?一般都是直流和交流的,就算加整流橋,內部直流電壓也不一樣啊,電阻不是都要調整的嗎~~~~
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
這個繼電器是干嘛用的???
直流繼電器,有接線圖,如何區分
控制端是3-32v dc 輸出端24-480v ac 控制端使用一個220v變12v的變壓器 在正極加一個整流二極管, 輸出1端接220v 發現導通后發現輸出2端的電壓只有124伏, 那么問題來了 這是為什么? 這樣的接法之前輸出2端的電壓是220v左右(正常降壓) 而這次卻是降了一半!這是什么原因? 個位大神教導教導!
控制端是3-32v dc 輸出端24-480v ac控制端使用一個220v變12v的變壓器 在正極加一個整流二極管,輸出1端接220v發現導通后發現輸出2端的電壓只有124伏,那么問題來了 這是為什么?這樣的接法之前輸出2端的電壓是220v左右(正常降壓)而這次卻是降了一半!這是什么原因?個位大神教導教導!
ssr直流控交流固態繼電器的問題: 控制端是3-32v dc 輸出端24-480v ac 控制端使用一個220v變12v的變壓器 在正極加一個整流二極管, 輸出1端接220v 發現導通后發現輸出2端的電壓只有124伏, 那么問題來了 這是為什么? 這樣的接法之前輸出2端的電壓是220v左右(正常降壓) 而這次卻是降了一半!這是什么原因?
大家都知道,流經線圈的電流變化時,線圈會產生自激電壓來抑制電流的變化,當線圈中的電流變化越快時,所產生的電壓越高。在工程中,PLC驅動24VDC中間繼電器(或者其他直流線圈)時,并聯一個二極管來消除自激電壓(或者有的繼電器本身就自己并聯了二極管),但是我不清楚具體原理是什么?開/斷時,情況又是怎么樣的?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 編輯 ]
固態繼電器組成三部分 輸入電路,隔離(耦合)和輸出電路。 輸入電壓的不同類別,輸入電路可分為直流輸入電路,交流輸入電路和交直流輸入電路三種。有些輸入控制電路還具有與TTL/CMOS相容,正負邏輯控制和反相等功能。固態繼電器的輸入與輸出電路的隔離和耦合方式有光電耦合和變壓器耦合兩種。固態繼電器的輸出電路也可分為直流輸出電路,交流輸出電路和交直流輸出電路等形式。交流輸出時,通常使用兩個可控硅或一個雙向可控硅,直流輸出時可使用雙極性器件或功率場效應管。 直流固態繼電器與交流固態繼電器相比,無過零控制電路,也不必設置吸收電路,開關器件一般用大功率開關三極管,其它工作原理相同。 直流固態繼電器在使用時應注意: a.負載為感性負載時,如直流電磁閥或電磁鐵,應在負載兩端并聯一只二極管,二極管的電流應等于工作電流,電壓應大于工作電壓的4倍; b.固態繼電器工作時應盡量把它靠近負載,其輸出引線應滿足負荷電流的需要; c.使用電源屬經交流降壓整流所得的,其濾波電解電容應足夠大; d.固態繼電器對過負載能力有較大
在過電流方向保護中使用的功率方向繼電器和在平行線路橫差保護中用的功率方向繼電器一樣嗎?用于平行線路橫差保護的確良功率方向繼電器,是不是電流由母線流向線路時為正方向,在符合正方向的條件下,同時加入同極性電壓和同極性電流時動作,也在同時加入異極性電壓和異極性電流時動作,其他方式下不動作?雙方向觸點功率方向繼電器的雙方向觸點是什么意思?
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。 (1)長期穩定工作的電動機。。。。。。。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
我本人是學弱電的,當年的電工沒學好,所以遇到問題還是經常干著急……問題是這樣的,我需要控制一個電動門,就是一個正反轉電機帶動那種,原來是有個遙控器來控制正反轉的??刂葡淅镉蓄A留的接點,分別是open close stop com,含義是不用說了。我試了一下,只要在OPEN與COM之間短一下,門就自動開到位,內部有限位開關控制過限的問題?,F(xiàn)在是要求一個控制電路板(門禁控制電鎖)的軟件實現對門的開關指令,但這個控制板有三個控制輸出接點,分別是OPEN CLOSE COMM,問題出了,如果要求OPEN,它在OPEN與COM之間是常閉的,這樣在有其它功能的要求時,經常發生指令的沖突和混亂。所以,我想應該把常閉的信號變成短時閉路然后斷開,類似脈沖信號那樣子的。問過幾個朋友,他們說有成型的電路板可用??墒俏矣X得,如果用一個繼電器,電路板的接點控制線圈電源,而將繼電器自身的常閉接點串聯進來,就可以實現NO接點閉合一下立即斷開的效果了,是不是可行呢?請各位不吝賜教。
在現場調試個項目,發現打到遠程操作時繼電器上的燈發亮,但繼電器線圈不合不影響操作,用表測發現線圈上沒電壓,請教高手為什么會出現這種問題?怎樣解決?我想找下關于感應電問題的書籍,有朋友能推薦幾本嗎?最近這個問題老困擾著我
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
求教各位師傅,我想用一個開關的通斷產生二個脈沖信號,也就是開關接通時輸出一個0-1秒通的脈沖信號,開關斷開的瞬間也輸出一0-1秒通的脈沖信號的繼電器電路,也就是相當于PLC的前延微分和后延微分的功能,因就需要這點功能用一個PLC太浪費了.
公司出產的某固定產品??刂骑L機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了
最近作學習二次側設計,看了一張用繼電器構成的二次保護原理圖(見附件),但不知道里邊的BCJ TBJ繼電器、信號繼電器以及與線圈串并聯的電阻1R 2R R是如何選型的,有沒有選擇計算方法,請前輩給介紹一下,或者有沒沒這方面的書籍和文章可以推薦一下。有興趣的可以討論一下。
選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。