  • 室外排水設計規范的疑惑

    1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。

  • 2011版室外排水設計規范

    2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒

  • 2016室外排水設計規范修訂

    2016室外排水設計規范修訂

  • 《室外排水設計規范》又修訂了!

    住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <

  • 室外排水設計規范(2016版)

    室外排水設計規范(2016版)

  • 室外排水設計規范2014版

    室外排水設計規范2014版

  • 室外排水設計規范2016年版

    室外排水設計規范2016年版,供大家參考學習

  • 關于《室外排水設計規范》疑惑

    分不清了,GB50014-2006的前言里面壓根沒提到GB50101-2005這個規范??蒅B50101-2005這個規范確實能在網絡上找到?,F(xiàn)行的規范到底是哪個?

  • 室外排水設計規范2005版

    在網上搜到的分享分享拉不知道有沒有人發過哦

  • 2006版室外排水設計規范

    2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,上傳給大家,希望能對大家有所幫助

  • 室外排水設計規范正式版

    給需要幫助的朋友幫助

  • 新版的室外排水設計規范(報批稿)

    由于我們單位參加了該規范的編寫,所以發上來給各位參考參考!這是新版的室外排水設計規范(報批稿) ,該版本和即將(2006.6.1啟用)出版的,有部分變化。不過已經是最新的了。

  • 2005年室外排水設計規范下載

    2005年室外排水設計規范下載

  • 室外排水設計規范電子版

    第一次上傳東西,也不知道能不能下載,試試吧

  • 《室外排水設計規范》2006版

    那位有《室外排水設計規范》2006版或者更新的版本,能不能傳下,謝謝了 另外想請教下,做環境工程污水工藝設計的工作,最常用的參考工具都有那些書籍,最好是具有權威的[ 本帖最后由 magi-163 于 2009-3-20 08:33 編輯 ]

  • 2006版室外排水設計規范(最新)

    2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,上傳給大家,希望能對大家有所幫助

  • 室外排水設計規范(2011年修訂版)

    論文簡介:室外排水設計規范(2011年修訂版) GB 50014-2006 投稿網友:olive_abc 上傳時間: 2013-09-17

  • 《室外排水設計規范》校核條款總結

    《室外排水設計規范》校核條款總結 5.1.9 排水泵站供電應按二級負荷設計,特別重要地區的泵站,應按一級負荷設計。當不能滿足上述要求時,應設置 備用動力設施。 5.4.1-2 污水泵房和合流污水泵房應設備用泵,當工作泵臺數不大于4臺時,備用泵宜為l臺。工作泵臺數不小于5臺時,備用泵宜為2臺;潛水泵房備用泵為2臺時,可現場備用1臺,庫存備?臺。 5.4.5 非自灌式水泵應設引水設備,并均宜設備用。小型水泵可設底閥或真空引水設備。 6.8.15 鼓風機設置的臺數,應根

  • 《室外排水設計規范》局部修訂,版本?

    土木在線里是2013,官網上是2014,難道官網上變過?以后引用,是否要說GB50014-2006(2014年版)了?也沒有正式說明,暈倒……參考網址:http://www.risn.org.cn/News/ShowInfo.aspx?Guid=6435f0bb-441e-4141-b2d6-0f4ca11c6963

  • 關于新《室外排水設計規范》討論

    新《室外排水設計規范》(GB50014-2006)第27頁關于”最小管徑與相應最小設計坡度“的規定中,取消了d200污水管,新規范中最小管徑為d300,那是不是說200的污水管以后不能用了,那小區內污水管可以用d200的嗎。如果室外所有的污水管道最小均為d300,那么市政主管道預留接入管多大管徑合適?。??