各位前輩好:我們的一個項目每層戶內都做了水幕墻,請問各位前輩水幕墻內的廢水能不能和住宅衛生間的污水合用一根立管排放?拜托各位不吝賜教!
急求酒店水景設計,園林設計~~~ 27.7米總長,高度1.5米,寬80公分 需弧形,燈光,簡單裝飾,綠植,水幕墻,logo,簡單大氣,再好能加三個旗桿旗臺 最好是兩面性的,因為流水墻一面靠馬路,一面面對酒店大門 園林設計就是酒店門口兩側,環繞的竹子,進行重新園林設計
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
噴泉+水幕墻施工圖希望對論壇里的朋友有幫助!!
水景,是景觀設計中很重要的一個設計元素 關于水的設計
呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內、外兩道幕墻組成,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,在空調設計中是否另設新風系統
http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
圖紙簡介: 本工程為上海某地一售樓中心給排水施工圖,含整套生活給排水系統和水幕墻給排水系統,雖然工程不大,但是很好,希望給大家?lái)幫助 投稿網友: zhangzhe1988yy 上傳時間: 2014-06-17
圖紙簡介: 各式樣園林 景觀 水幕墻 施工圖 歡迎下載 投稿網友: fujiancqm 上傳時間: 2013-12-17 圖紙省份:
1、廠房內用水幕分區(寬度45米),該用何種控制方式(手動或自動),選用雨淋閥還是手動快開閥?如何設計?2、甲方不愿設泵房,是否可以接入市政管網(市政管網水壓約為0.5MPA)?3、采用開式灑水噴頭,噴頭間距如何確定?4、如果接入市政管網,是否設水泵接合器?
請問防火卷簾防護冷卻用水幕的設計流量怎樣確定?假如單層防火卷簾累積達108米寬,且有三層設置,根據《自噴》2001版5.0.10,設計流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正確?
提 要:業主、幕墻公司和監理部門對幕墻設計中的一些問題常常產生的不同意見,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考慮。其中涉及到設計一般原則、材料、建筑設計和結構設計等。 關鍵詞:建筑幕墻 幕墻設計 幕墻規范 最近一段時間,業主、監理部門和幕墻廠商之間,常常因一些問題產生不同的意見。其原因主要是《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ102已于2003年修訂,而《金屬與石材幕墻工程技術規范》JGJ133還是2001年的版本,對同一問題兩者規定不一致;并且在這幾年新技術、新材料的應用中也提出了一些現行規范未涉及的問題。目前,JGJ133規范正在修訂中,正式頒布施行還需一段時間。本文對一些問題就個人的理解作一些解釋,供大家參考。 1 設計的一般原則 1.1幕墻 對幕墻下一個嚴格的定義并不容易。一般而言,幕墻不同于一般的外墻裝飾主要是有以下兩個特征: 它是由面板和支承結構組成的完整結構體系; 它具有自身平面內的變形能力和(或)相對于主體結構有相當?shù)奈灰颇芰Α?由于幕
一、建筑幕墻的抗震要求 建筑幕墻的抗震性能應滿足GB 50011的要求。 建筑幕墻應滿足所在地抗震設防烈度的要求。對有抗震設防要求的建筑幕墻,其試驗樣品在設計的試驗峰值加速度條件下不應發生破壞。幕墻具備下列條件之一時,應進行振動臺抗震性能試驗或其他可行的驗證試驗:①面板為脆性材料,且單塊面板面積或厚度超過現行標準或規范的限制;②面板為脆性材料,且與后部支撐結構的連接體系為首次應用;③應用高度超過標準或規范規定的高度限制;④所在地區為9度以上(含9度)設防烈度。二、建筑幕墻抗震設計原則建筑幕墻的抗震設計遵循“小震不壞,中震可修,大震不倒”的設計原則。按照《建筑抗震設計規范》進行抗震設計的建筑,其基本的抗震設防目標是:①當遭受低于本地區抗震設防烈度的多遇地震影響時,主體結構不受損壞或不需修理可繼續使用;②當遭受相當于本地區抗震設防烈度的設防地震影
現在碰到一個工程, 業主要設一個寬6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面設淺水池及潛污泵循環供水。因為平時不做這個,室外景觀綠化等一般都交給專業公司做的。結果碰到這個就犯難了。初步構想是:采用城市自來水作為補充水源,進水管上設防污隔斷閥及浮球閥。溢流堰和排污管的排水結合室外總體就近排至雨水窨井。循環水管管材采用不銹鋼管, 焊接連接。管道敷設在幕墻內部。按照水幕厚度5mm, 水流速度?。保埃停蟆t水量為120立方米/小時,循環泵擬采用潛污泵,兩臺, 并聯。在高處為便于配水及分流采用DN250管道,長度同幕墻。上面均布DN15出水孔為水幕墻供水。不知道這樣的設計參數是否合理?水流速度是否太大?因為饲沿墻面下流的?流速應該比瀑布的低(瀑布的話,到底部流速是8.85m/s)由于土建條件限制, 下面的水池很淺,業主的設想只有400深。這么大的泵一吸水, 會不會來不及補水造成空漩渦?請教各位高手指點!多謝!在線等……
圖紙簡介: 本圖紙為小區景觀水系圖紙,圖紙內容包括:疊水幕墻正立面圖、疊水幕墻側立面圖、跌水幕墻剖面圖、水池底板配筋圖、疊水幕墻頂平面圖、泵坑剖面圖、景觀水系平面圖、水系節點詳圖。 投稿網友: han626461 上傳時間: 20
防火分隔水幕水量一般都按幾個小時計算?防火水幕計算水量時是按一個防火分區周邊的水幕噴水計算,還是按全廠所有防火水幕一起噴水計算水量?打個比方,一個方正廠房,長寬均為100m,從中間分四個防火分區,一個防火分區為50mX50m,防火分區采用防火水幕分隔,每個防火分區周邊各有100m水幕帶,全廠共有200m水幕帶.當其中一個防火分區起火后,防火水幕是按起動其周邊50m的水幕計算水量,還是按全廠200m水幕計算流量?希望作過水幕系統的兄弟姐妹多多指教,謝謝!
3 建筑設計 3.1 防火、隔煙設計 3.1.1 水平和豎向耐火帶 1. 水平耐火帶 樓面外緣應有耐火時間不低于1.0小時、高度不小于800mm的水平耐火帶。水平耐火帶的位置可在樓面標高之上、跨越樓面標高或在樓面標高之下??梢杂嬋脒@個耐火帶高度的部件有:不燃燒的實體裙墻;樓面邊緣的鋼筋混凝土梁板;由耐火材料組成的防火裙墻;防火玻璃板。 2. 豎向耐火帶 室內防火隔墻(防火隔斷)到樓面邊緣處與幕墻相交,兩側應有耐火極限不低于1.0小時,寬度不小于1.0m的豎向耐火帶。可計入這豎向耐火帶寬度的部件有:實體混凝土墻或砌體墻;玻璃幕墻的防火玻璃面板;石材幕墻的天然石板、微晶玻璃面板。 3.1.2 層間的防煙封堵 樓層是防火單元,層間防煙封堵主要作用是在幕墻被燒壞之前,防止煙霧從下一樓層通過幕墻與主體結構之間的空隙向上一層竄入。幕墻本身由鋁型材、玻璃、鋁板組成,不具備耐火能力,火災后很快被燒毀,所以只要求防煙封堵在幕墻燒毀前的0.5~1.0小時內起防煙作用。幕墻燒毀后,防煙封堵
5 面板設計 5.1 背部連接的石材面板 5.1.1 背栓、背槽和背卡 背部連接件形式多樣,經過檢驗和論證后可以在工程中應用。 背栓應采用擴大端部、機械嵌固的切底螺栓,直徑不應小于6mm,材質應采用316不銹鋼或更高性能的不銹鋼。 背槽采用鋁合金型材為連接件,鋁合金型材的性能應符合規范要求。背卡的材質為0Cr17Ni12Mo2熱處理高彈性不銹鋼,厚度不小于0.5mm,長度不小35mm。 5.1.2 背部連接石材面板的計算 1.背部連接石材面板分別按四角支承面板或四點支承、周邊懸挑板計算。有較大懸挑而不考慮,只考慮中間部分計算的方法不一定安全。 2.在風力或地震力作用下,連接件抗拉壓計算應考慮1.25的受力不均勻系數;在自重作用下,應根據其連接構造確定承受重力荷載的連接件個數,除考慮1.25的受力不均勻系數外,重力荷載分項系數γG應取1.35。 背部連接件的承載力設計值按其承載力標準值除以系數2.15后采用,即其總安全系數
小弟第一次做一個超過2000個座位的會堂.按照規范,會堂觀眾廳要設閉式自動噴水滅火系統,會堂舞臺的葡萄架下部要做雨淋噴水滅火設備,舞臺口要做水幕設備,我還是第一次做雨淋噴水滅火和水幕設備,不知道怎么下手,特別是不知道怎么確定噴頭之間距離,按供水強度和流量怎么確定啊?懇請各位大師給于指教.
作者:趙西安【提 要】 業主、幕墻公司和監理部門對幕墻設計中的一些問題常常產生的不同意見,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考慮。其中涉及到設計一般原則、材料、建筑設計和結構設計等?!娟P(guān)鍵詞】 建筑幕墻 幕墻設計 幕墻規范最近一段時間,業主、監理部門和幕墻廠商之間,常常的一些問題產生不同的意見。其原因主要是《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ102已于2003年修訂,而《金屬與石材幕墻工程技術規范》JGJ133還是2001年的版本,對同一問題兩者規定不一致;并且在這幾年新技術、新材料的應用中也提出了一些現行規范未涉及的問題。目前,JGJ133規范正在修訂中,正式頒布施行還需一段時間。本文對一些問題就個人的理解作一些解釋,供大家參考。
水幕墻設計
水幕墻設計專題,為您提供水幕墻設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水幕墻設計 相關的專業交流討論,更多水幕墻設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題