水源熱泵空調系統的特點空調熱泵按其熱源來分可分為空氣源熱泵和水源熱泵空氣源熱泵的優缺點從熱泵技術被引入中國后,空氣源熱泵機組在我國一直有相當廣泛的應用。空氣源熱泵系統簡單,初投資較低。空氣源熱泵雖然較之前的冷水機組有許多優點,但是它的缺點也日益暴露出來:1、 空氣源熱泵機型較大,占地面積大2、 噪聲較高3、 需要定期除霜在供熱工況下空氣源熱泵的蒸發器上會結霜,需要定期除霜,這也消耗大量的能量,特別是在寒冷地區和高濕度地區,熱泵蒸發器的結霜可成為較大的技術障礙。4、 受室外環境制約這是空氣源熱泵的主要缺點。在遇到夏季高溫和冬季寒冷的天氣時熱泵的效率大大降低,而且制熱量隨室外空氣溫度降低而減少,制冷量隨室外溫度升高而降低,這與建筑熱負荷需求趨勢正好相反。水源熱泵的特點水源熱泵基本上克服了空氣源熱泵的上述缺點,并且具有如下的特點:1、 水源熱泵屬于可再生能源利用技術水源熱泵是具備了利用地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。其中
水源熱泵機組原理及優點:
我這里有一臺 亞太生產的水源熱泵機組 機子是復盛的螺桿機 去年制熱很好 今年想制冷 但是機組一開機就缺油保護了 看油鏡 油面以到最低了 請問是哪故障
1、水源(水井)熱泵系統的水源側外管網需要保溫嗎? 2、如果不保溫的話,管材用PE還是碳鋼管?有沒有硬性要求? 3、另外圖集上的回揚管實際工程都做了嗎? 4、水源側管路和空調冷凍水管有交叉(埋地),反彎加放氣閥的方法常用嗎? 5、DN200的無縫管,長度120米,需要補償器嗎? 6 、有沒有水源熱泵的外管網平面圖?不是系統圖。大神們有的發一份唄!謝謝了!
水源熱泵下井管材用什么好呢?請大家給介紹、討論下井中放置了潛水泵,那機房處的水源循環泵就可以不用了吧,當然,潛水泵流量、揚程都夠的話水源熱泵一般打多深呢?
本人剛入?,求各位高手幫幫忙!安徽銅陵某線路板工廠,有凈化區域及辦公區域,室外設計參數夏季干球溫度35℃,濕球溫度28℃;冬季干球溫度-6℃,濕球溫度-8℃;室內凈化區域溫度22±2℃,相對濕度55±5%,辦公區域溫度夏季24~26℃,冬季18~20℃空調主機:螺桿機2臺(A類),制冷量1000x2=2000KW,水源熱泵1臺(B類),制冷量450KW,制熱量480KW。夏季:全部區域供冷(螺桿機+水源熱泵)冬季:潔凈區域供冷(設備散熱量共約500KW)(螺桿機),辦公區域供熱(熱泵)問題是:夏季供冷沒有問題,螺桿機與水源熱泵均使用冷卻塔(A類與B類冷卻塔獨立管道不連通);冬季螺桿機仍然使用冷卻塔提供冷源,但是水源熱泵的熱源來自哪里?根據設備參數,水源熱泵進水溫度15℃,出水溫度10℃,低于13℃主機將保護。現在我考慮有2個方案:方案一:熱泵蒸發器側管道旁通至螺桿機冷卻水管道,與螺桿機的冷卻水混合,估計混合溫度高于15℃,由于是開式,感覺不太好,我看到很多方案都是閉式的;方案二:螺桿機集
水源熱泵對水源系統的要求 水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。應用水源熱泵時,對水源系統的原則要求是:水量充足,水溫適度,水質適宜,供水穩定。具體說,水源的水量,應當充足夠用,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,適合機組運行工況要求。例如,清華同方GHP型水源中央空調系統在制熱運行工況時,水源水溫應為12—22℃;在制冷運行工況時,水源水溫應為18—30℃。水源的水質,應適宜于系統機組、管道和閥門的材質,不至于產生嚴重的腐蝕損壞。水源系統供水保證率要高,供水功能具有長期可靠性,能保證水源熱泵中央空調系統長期和穩定運行。一、水源 原則上講,凡是水量、水溫能夠滿足用戶制熱負荷或制冷復荷的需要,水質對機組設備不產生腐蝕損壞的任何水源都可作為水源熱泵系統利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但經過處理的城市生活污水、工業廢水、礦山廢水、油田廢水和熱電廠冷卻水等水源,有條件利用再生水源
河南鶴壁 10萬平方米的住宅小區,采暖按40W算,因為本人對燃煤鍋爐不是太明白。大家幫我看看初投資和運行費用。謝謝。最好能詳細點。
水源熱泵中蒸發器和冷凝器是一樣大的嗎??以6匹的水源熱泵系統為例,是不是蒸發器和冷凝器都要選擇6匹,還是蒸發器要選擇大一些的???
水源熱泵與常規空調技術相比,有以下優點1、高效節能 水源熱泵是目前空調系統中能效比(COP值)最高的制冷、制熱方式,理論計算可達到7,實際運行為4~6。 水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體溫度為18~35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,從而提高機組運行效率。水源熱泵消耗1kW.h的電量,用戶可以得到4.3~5.0kW.h的熱量或5.4~6.2kW.h的冷量。與空氣源熱泵相比,其運行效率要高出20~60%,運行費用僅為普通中央空調的40~60%。2、可再生能源 水源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為熱源,利用地球水體自然散熱后的低溫水作為冷
1.水源的使用政策我國目前為了保護有限的水資源,制訂了《中華人民共和國水法》,各個城市也紛紛制訂了自己的《城市用水管理條例》。這些政策均強調用水審批,用水收費。而審批的標準中對類似水源熱泵技術的要求沒有規定,所以水源熱泵很容易被用水指標所限制。即使通過了用水審批,由于有些地方將水源的抽取和排放兩次受費,受費的標準全國又不統一,所以結果可能導致水費偏高,使得水源熱泵的運行節能費用不足增加的水費,水源熱泵的經濟性變查。所以水源熱泵的推廣需要政府從可持續發展的角度,綜合能源環保和資源各個方面的考慮,調整水源熱泵水源使用的政策,需重新確定水源如何管理和收費,才能促使其大規模的發展。2.水源的探測開采技術和費用在中國,目前對水源,尤其是城市水源的的探測開采技術應當提高,水源熱泵的應用的前提之一就是必須了解當?shù)氐乃吹那闆r,在水源熱泵使用的前期,必須實地對水源的狀況進行調查,地下水量是否有水、水量是否會足夠,場地是否適合打井和回灌。而探測開采的技術的提高和費用的降低,會推動水源熱泵機組的更好應用。3.地下水的回灌技術水源熱泵若利用地下水,
水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。最近遇到一個問題,業主指定要做水源熱泵空調,說它節能!可是他的樓房周圍即不能埋管,又不能打井,也就是說采暖的時候只能用鍋爐來加熱。我想知道,這種方式能節能嗎?如果能節能的話,比風冷熱泵節約多少?
請問各位大俠,螺桿水源熱泵主機的設計要有那方面需要注意的?多謝!(既然是在水管上裝閥門來轉換制冷制熱,那么跟冷水機組在系統設計上有哪些方面不一樣的呢?)
水源熱泵和地源熱泵問題,目前這兩種空調開始在中國風行起來,但是像它們使用的聚乙烯管的管徑及使用的(水或土壤)這個要求又是怎么樣的?具體計算及安裝又是怎么進行?望高手指教.
一般情況我們做水源熱泵的時候冷卻水有什么便宜的好處理方法??1、使用閉式冷卻塔,價格很高,我只看到廣州輕紡服裝城使用了,但一般的小用戶根本用不起。2、使用開式冷卻踏+一個板式換熱器,造價不算太高,但板換很容易堵塞,實際應用很麻煩。本人現在在設計一個海鮮酒樓的方案,大概有500匹的水源熱泵和250匹水冷柜。
水源熱泵除了,冷卻水過熱,自動停機,和R22過少停機,還有出現什么情況會停機,現在的室溫大概是17度左右,開機大概2分鐘左右自動停機!由于是單冷機,機器去年10月份停機,到現在剛開始試運轉,會不會是,R22少了,但是不是太少,可以運轉一會,我看見有些銅管的高壓管裂掉了,搞不懂為什么會裂掉``難道是銅管的質量問題``
摘要:水源是應用水源熱泵的前提。文中闡述了影響水源熱泵運行工效的水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性等因素。介紹了各類水源、取水構筑物、水處理技術、回灌技術,指出了水源方案設計和施工中應注意的一些問題。
個人認識總結+查找資料
水源熱泵優點
水源熱泵優點專題,為您提供水源熱泵優點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水源熱泵優點 相關的專業交流討論,更多水源熱泵優點相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題