高層建筑給水排水設計手冊 pdf檔第一冊
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,超高層建筑由地下車庫、人防工程、商業區、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
收錄于話題
高層建筑給水排水工程.1989
高層建筑給水排水及消防系統設計
[摘要]筆者根據自身實踐經驗,從三個方面針對建筑的給排水施工方面談了自己的一點體會:即給水管道的施工,排水管道的施工,W型元承口機制柔性排水鑄鐵管的施工方法和注意事項。[關鍵詞]建筑給排水;給水管道;排水管道隨著建筑技術的發展,生產工藝的不斷改進和提高,對給排水工程的設計、施工、維修和運行管理的要求也就越來越高。要想使管網達到優質、高效、低能耗運行的目的,除要有合理的設計方案外,給排水系統安裝質量的優劣將會對日后的使用產生極大的影響。優質的安裝施工質量和科學的管理是保障管網系統高效安全運行的必要條件。為了滿足給排水建筑施工技術要求,提高施工質量,需要施工人員不斷學習,提高自身的技術素質,只有這樣,才能保證安裝工程的質量,立足于建筑安裝工程的基本建設。以下根據我自身實踐經驗,針對建筑的給排水施工方面談談自己的一點體會。一、給水管道的施工1.給水管道特點及選用原則目前出現的新型建筑給水管材包括以下幾種:聚氯乙烯類、聚乙烯類、聚丙烯類、聚
文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接
1生活給水系統1.1給水分區方式高層建筑采用的給水方式要符合建筑自身用水特點,對供水分區進行合理選擇時,除了考慮用戶自身需要以外,還要和其他專業統一技術經濟相結合分析,以此選擇最合適的給水方案。供水一般分為三個區:分別是高、中、低三個區。高區(19層~32層),適合高位水箱的給水方式,中區(7層~18層),采用變頻調速供水;低區(1層~6層),由市政管網直接供水,利用市政供水壓力。在節省投資的情況下,高區和中區還可采用恒速泵-屋頂水箱給水方式和變頻給水,節能效果也十分顯著。1.2給水管材選用目前,市場上給水管材種類繁多,質量不一,價格差異較大。使建筑工程設計中對管材的選用產生一定的困難。常用的給水管材分為金屬管材、非金屬管材和復合管材三種。(1)金屬管材:室內給水常用金屬管材分為幾下幾種:薄壁不銹鋼、銅管、鍍鋅鋼管等。它的優點為:韌性好,經久耐用,有較好的抗沖擊能力,易操作等。缺點:價格偏高,難以成為廣泛使用的給水管材,只有一些特殊場合和規格較高的地方才能使用。(2)塑料管材:種類較多并且特性各異,如常用的硬聚氯
同濟大學出版社錢維生 編著
現就高層建筑的給水方式讓大家討論.但愿能記大家以后設計更合理!1、采用何種給水方式合理,具體問題具體分析;2、高層建筑給水設計遇到的問題與解決方案;3、水泵房的設計。
最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的
住宅在深圳市.我是建設單位的,請各位行家給點意見.謝謝!新建32層住宅雨\污水管采用離心排水鑄鐵管,卡箍接 還有給水方面的:如設計給水干管采用鋼塑管,每層支管采用薄壁紫銅管,采用無負壓(無吸程)變頻水泵(青島三利集團的WWG系列)分三區供水,不設生活水箱.
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計、自動噴淋設計、中水設計、直飲水設計、太陽能熱水設計、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,兩梯六戶的商住樓,現正進行給水設計,希望大家給一些有關設計的意見或建議!!~~大家覺得用什么給水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,變頻泵加減壓閥供水,用IC卡水表,給水立管統一放在水井里,進戶管埋在找平層上,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議?。
高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
現在施工的一個高層建筑,由于臺風暴雨季節,已經施工到了7層結構,三層以下都已經拆了模板,結構樓層上缺少臨時排水設施,加上后澆帶的影響,導致臺風暴雨過后,各樓層積水嚴重。請問各位前輩同仁,在工程正式排水工程施工前,有何有效排水措施避免各層積水?[ 本帖最后由 choujay33 于 2009-8-10 18:27 編輯 ]
高層建筑給排水防火規范,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的!
高層建筑給水排水
高層建筑給水排水專題,為您提供高層建筑給水排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑給水排水 相關的專業交流討論,更多高層建筑給水排水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子