  • 關于空調機房開門的問題

    請問各位專家,空調機房門能不能開在其他房間里?意思是出來空調機房要通過其他房間才能進入走道,現在是空調門開在廚房內,出去的話先要通過廚房才能出去。謝謝。

  • 空調機房詳圖,大家根據什么畫的?

    如題,空調機房詳圖,主要是指新風空調箱,組合式空調箱這類的,機房接管詳圖,是根據設備廠家返回的設備資料圖畫的還是僅僅參考某一個樣本畫的呢?

  • 空調機房一般都需要多大呀?

    現在有棟辦公樓,甲方要求用兩臺水源熱泵,一臺螺桿式冷水機組,空調機房在地下室。1.一般這樣的空調機房需要多大的面積呀?2.但是地下室不在主樓下面,這樣冷卻塔可以放在裙房上面,管道從裙房遷到地下室去嗎?

  • 關于如何對空調機房的布置的簡介

    空調機房要考慮設置在送風管路不要太長、便于與冷熱水管連接和可引入室外新風的地方。 對于室內聲學要求高的建筑(如廣播電臺、電視臺的錄音室等),以及體育館之類的大空間公共建筑,空調機房宜設置在地下室里。一般的辦公樓、旅館公共部分空調機房可分散設置每層樓上。但注意不要設置在緊靠會議室、報告廳、貴賓室等室內噪聲要求要求嚴格的地方。 空調機房的劃分不應穿越防火分區。大、中型建筑應在每個防火分區內設置空調機房,最好位于防火分區的中心。 各層的空調機房應盡量布置在同一垂直位置,并應靠近管道井,這樣可縮短冷、熱水管道的長度,減少與其他管道的交叉。 一個空調系統的服務范圍不宜太長,作用半徑一般在30至40米的范圍,服務面積在500平米左右。

  • 空調機房運行數據的分析

    冷凍水泵進水壓力3.3公斤,出水壓力6公斤。蒸發器進水壓力5.5公斤,出水壓力4.6公斤。冷凝器進水壓力0公斤,出水壓力0公斤。 有沒有問題的啊?

  • 我也來曬曬空調機房照片

    我也來曬曬空調機房照片

    拍照水平不高 將就一下

  • 請教,空調機房的位置選擇問題

    請問,空調機房的位置是暖通設計人員自己確定的嗎? 如果是,怎樣安排機房的位置比較合理?各位一般是怎么安排機房的位置的? 還有,機房的面積大概是多少比較合適?

  • 某地源熱泵空調機房圖紙

    某地源熱泵空調機房圖紙

    某地源熱泵空調機房圖紙

  • 07K304 空調機房設計與安裝

    07K304 空調機房設計與安裝

  • 空調機房和冷凍站之類的站房用什么燈合適?

    1、在空調機房和冷凍站之類的站房用什么燈合適?線槽燈還是吊管安裝的燈具?2、配電如何合適?是從站房本身的配電箱配合適還是從周圍公共的配電箱配出線來供電?

  • 某工地空調機房正在施工圖片

    某工地空調機房正在施工圖片

    準備吊裝的立式換熱器

  • 高層建筑空調機房為何要設噴淋?.

    高層建筑空調機房為何要設噴淋呢,空調機房其實是一個大風機盤管.有可燃保溫材料嗎?請大俠解答但是很多做水包括審圖對暖通一知半解,認為空調機房包括暖通所有機房,包括排風.

  • 空調機房部位自動噴淋設置問題。

    根據新的高層民用建筑設計防火規范GB50045-95,2005年版本,第7.6.2條,“建筑高度不超過100M的一類高層建筑及其群房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5平方米的衛生間、普通住宅,設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設置自動噴水滅火系統”。我們這個項目是一個醫院病房樓項目,按照高規,應屬于一類高層,但是設計圖紙2004年6月審圖通過的,空調機房(組合式空調機組房間)卻沒有設置自動噴淋,我想請教的是是不是違反高規,還是在新高規實行前按照舊的規范是可以的。謝謝。

  • 求教—空調機房消聲降噪措施

    求教—空調機房消聲降噪措施

    各位好: 本人現在做一個寫字樓項目,VAV系統,每層東南側有一處空調機房,機房內2臺約克空調機組,風量24000,現在產生的問題是,空調機開啟后,噪聲過大,機房內有近70dB,空調出風口及回風口處噪音也很大,靠近機房的幾處房間內能感受到明顯的噪聲,現在需要把噪聲降下來,咨詢過一些同仁,大家看過后普遍反映的是未安裝靜壓箱,風道連接不規范?,F(xiàn)在求教問問各位有什么好的經驗方法,同時給出合理的靜壓箱選型意見,誠心求教,謝謝,后附上幾張機房內照片。

  • 中央空調機房的施工與驗收.pdf

    中央空調機房的施工與驗收.pdf