連梁箍筋為什么要全長加密?大家來探討一下
請問連梁交叉斜筋配筋結果中40.1-2.3代表的是什么意思?謝謝!
LL—連梁(無交叉暗撐、鋼筋); LL(JA)—連梁(有交叉暗撐); LL(JG)—連梁(有交叉鋼筋); 其中的“有/無交叉暗撐、鋼筋”是什么意思?
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
小弟現在正在做一個小高層單層地下室,地上18層。層高4.45m ,以后要做鋼結構夾層因為甲方的問題,不能做成純剪力墻結構,加了幾根柱子柱子與剪力墻之間的梁跨高比小于5,梁算不過同事是對框架梁進行折減,現在成了基本所有的梁都進行折減了,就是下面這個樣子這樣就對建筑的安全儲備降低了,現在對安全特別擔心不知道大家是怎么理解連梁折減的!?
對地框梁與基礎連梁的概念一直很模糊,剛剛看了下平法圖集,覺得地框梁是柱為支座,基礎連梁是以基礎或承臺為支座那么到底什么時候應該用地框梁,什么時候用基礎連梁呢?如果地框梁梁頂標高與承臺頂平時那又應該叫什么?
我是初學者,請問各位朋友03G101-1的 21頁中那個LL2 3層 :300×2520(-1.200),這個尺寸標志的是寬和高嗎?后面那個-1.200是相對3層的結構標高,但是我不明白的是返下去1.2m的地方是LL2的梁頂還是梁底?聽同事說是梁底,那我又想問下圖集03G101-1的25頁那個KL7(3)它的標高是-0.100,這個指的是梁頂還是梁底,同事告訴我這個是梁頂,我就納悶,為什么兩個不一樣,求高人指教!??!謝謝了
高規(02版)中7.1.5條建議剪力墻段間使用弱連梁連接,條文說明中暗示即為跨高比大于6的連梁。隨即在7.1.8條又明確表示連梁跨高比大于5時應按照框架梁設計。問題來了,采用弱連梁連接的意圖是力求墻肢進入彎曲破壞的形態,保證一定的延性。同時根據7.1.8的意思,這樣的連梁該按照框架梁設計。我的問題是這樣的連梁在結構分析時是否還要對其剛度進行折減。連梁剛度折減具有重要的抗震意義,其目的在于盡量在強震時連梁段先出現塑形鉸,以消耗一部分的地震能量。但這樣的思路似乎和7.1.5條在一定程度上有矛盾。有點糊涂了,墻段間究竟該使用強連梁還是弱連梁連接。
我跟同事討論,同事說他的解決辦法有這些,也拿來和大家分享,也算是拋磚引玉了: 1、減小連梁高度,使之剛度減弱; 2、加大連梁跨度即加大洞寬; 3、不考慮該連梁工作,墻肢獨立承擔水平作用。 有時侯,當連梁超筋是由于內力較大配筋過大造成而非剪壓比不足時,也可能采用加高或提高混凝土強度等級的方法提高其承載力,從而解決超筋問題,但是這樣的情況相對較少。 大家碰到連梁超筋的情況都是怎么處理的啊,這應該是經常地遇到的,希望大家把自己的經驗和教訓拿來共享下,大家共同進步,謝謝!
7度區一框剪結構,抗震等級;剪力墻三級,框架四級,規范規定抗震等級四級的框架梁箍筋可以用到6的( 構造),像這種情況,兩端和剪力墻在平面內相連的梁(無論跨高比是否小于5),抗震等級定的幾級?梁的箍筋可以用6嗎?還有一端和剪力墻平面內相連,一端和框架柱相連的這種梁怎么定義呢?不知各位在日常設計中是怎么處理的呢
在剪力墻抗震設計中,書上說要進行連梁剛度折減,要有一個剛度折減系數,請問:這個剛度折減系數應該怎么用啊? 我有些表達不清楚我的意思. 是不是應該把我實際算出來的連梁配筋乘以折減系數? 請教了一些人,他們給的解答是這樣的梁的折減可以這樣理解:在連梁與剪力墻組成的一個體系中,它們共同來承受一系列的荷載(豎向荷載,風荷載,地震作用等),它們中總要有構件來承受這一系列 的荷載,而決定他們承擔荷載的分配比例的決定因素,則是二者之間的剛度比。我們把連梁剛度“人為”的折減以后,實際上是我們“人為”的將地震力等作用讓墻 肢更多的承受,這符合我們通常說的多道抗震防線的概念:即在地震作用下連梁退出工作后,墻肢仍然有足夠的承載力讓結構不倒。但是我們又不能走另外一個極 端:即將連梁的剛度折減為0,讓墻肢來承受全部的地震力。這在地震作用下是可行的,但是在正常使用狀態下,可能在風荷載或樓面荷載作用下連梁就要開裂,會 給人一種極端不安全的感覺。這就是為什么規范上規定連梁剛度不能折減太多的原因。還是有點迷糊,求助!
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-15 18:46 編輯 連梁縱筋多上限,對應跨高分四段。 應保強剪與弱彎,大則查筋再驗算。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.25
連梁配筋有下限, 依據跨高分多段。
做高烈度高層很多時候會由于位移等原因做些高連梁,請問大家平時建模的時候是否輸入洞口底標高(連梁按實際情況上翻)??? 之前我一直沒輸過底標高,最近發現按洞口方式輸入的高連梁有時只是輸入很小的底標高 兩側的墻垛水平筋就超筋了,有時候只是上翻一二百就超,不上翻一點事沒有。所以對結果也有點懷疑。 不知道大家在做這些洞口建模方式的高連梁是如何輸入的???????????
請問大家為什么設防烈度高的地區連梁剛度折減系數的取值要比設防烈度低的地區小?謝謝!!!這是老帖子了http://bbs.co188.com/thread-490898-1-1.html
問:為啥規范給連梁限制最大配筋率? 《高規》7.2.25 剪力墻結構連梁中,非抗震設計時,頂面及底面單側縱向鋼筋的最大配筋率不宜大于2.5%;抗震設計時,頂面及底面單側縱向鋼筋的最大配筋率宜符合表7.2.25的要求。如不滿足,則應按實配鋼筋進行連梁強剪弱彎的驗算。
23層框剪結構、7度(0.15g)、三類場地、第二組,下面10層幾乎都有這個問題
各位同仁: 某高層住宅,采用剪力墻結構(外墻為全現澆,樓梯間為核心筒),外側剪力墻與內部核心筒剪力墻相連的連梁普遍有開裂(梁上部是沿梁縱向開裂,下部是受拉區開裂),該工程現到八層左右,尚未進行砌體施工,該裂縫是如何形成的呢?
連梁
連梁專題,為您提供連梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與連梁 相關的專業交流討論,更多連梁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題