設計樓梯配件應符合哪些要求? 設計樓梯配件應符合哪些要求? 樓梯配件的設計選擇應依據安全 合理 美觀三要素: 1.設計樓梯配件應符合哪些要求?從安全上考慮:國內樓梯上護欄保持在85左右,二樓圍欄高度應保持在90-100cm。小柱之間的間距應在12-15cm,有小孩的家庭樓梯最好有立板,以防小孩滑落,木質踏板應有防滑槽,涂裝應使用環保高檔油漆,為使樓梯固定平穩應在靠干墻的地方選擇支點使用臂托。 2.鋼木樓梯配件應符合哪些要求?從合理上著眼:根據客戶喜好及樓梯占據空間合理設計一款樓梯,要求上下樓梯不應與過梁碰頭或有壓抑感,步高應在15-20cm之間,步寬應在20-26cm之間,步長應在80-100cm之間,樓梯螺旋直徑應在140-160cm之間。 3.北京樓梯配件應符合哪些要求?從美觀上審視:樓梯結構,材質的多樣性,款式由仿古到現代的不同風格,立柱款式的選擇及涂裝色彩的搭配都是你需關注的要點,只有選擇一家產品齊全且有實力的樓梯廠家才能擁有豐富的審美空間各超值的功效。
能省很多事!!!
求救,相關要點
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求助?。?!發現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),還有理正。當然還有手算。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊、哪種軟件出的配筋比較合理? 謝謝大家了??! 最好能告訴我下具體的流程。比如說先手算,然后摩根出計算書? 還是直接摩根算、還是哪種軟件計算。手算復核?
因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望??挂幹忻鞔_要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]
請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?合用前室的送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?打開的話,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口?
雙分雙合樓梯的休息平臺寬度應該怎么確定?在哪本規范或是資料上可以查的到?還有寬梯段的寬度是不是要等于兩個窄梯段的寬度之各?請高人指點。謝謝!
如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢?
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
小弟最近一直在弄樓梯,然后有幾個問題不理解,希望前輩們能指導一二、小弟在此先行謝過~~問題如下:什么時候 樓梯要建入模型? 用ATa型樓梯跟ATb型樓梯是什么作用呢?什么時候用這個類型的樓梯?如果樓梯建入模型的話,是設置板厚為零然后加荷載,還是開洞加梁荷載呢?還有就是梯柱是從樓層梁面~休息平臺梁底,還是從樓層梁面~上一層樓層梁底?箍筋都加密的嗎?樓梯首層支承大樣是怎么畫的?直接錨到地梁梁底么?如果有地下室的話需要畫兩個支承大樣么?(一個錨到地梁梁底,一個錨到地下室頂板板底?)如果方便的話,給個CAD圖參考參考吧。 這個首跑樓梯的支承大樣可以不畫的么? 希望能夠得到前輩們的指導、謝謝了。
各位高手們,最近研究弧形樓梯施工問題,我是第一次做弧形樓梯,沒有經驗。下面以一個例子求講解。 影劇院門口有兩弧形樓梯,內弧半徑R=9m 外弧半徑11m 圓弧中心夾角55度,樓梯中間有一個3個極寬的平臺,層高4.05m 樓梯板厚度12cm ,如下圖 試做模板立柱排架的施工放樣
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡柜:也叫母線分斷柜Ｇ用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝
論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北、河南、湖南、廣東、廣西、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會同中南六省區標辦組織轄區設計單位,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?