圖紙簡介: 本項目為揚州古運河450地塊地源熱泵空調系統熱泵站房與換熱系統工程。揚州古運河450地塊位于揚州市西部分區,分為A1、A2、A3、B1四個地塊,其中A1地塊地上建筑面積為11880平方米,共14棟商業會所,每棟會所均采用獨立地源熱泵空調系統,并由系統提供生活熱水;A3地塊地上建筑面積為106200平方米,共26棟住宅,由多層和小高層組成;A2、B1地塊地上建筑面積分別為13440平方米和12020平方米,為商住兩用。A3地塊全部和A2、B1地塊中住宅部分并入集中式地源熱泵空調系統中,建立集中熱泵機房,統一提供空調冷、熱水,生活熱水以及一個200平方米的小區公用室內溫水泳池熱?
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:?jiǎn)闻_(tái)制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米??讖綖椤?50,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱?,F(xiàn)在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么???是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
有一項目,如果按照規范確定單U管內流速不小于0.6m/s的話,25眼井至少需要28m3水量,而主機是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。單U井按照40w/m計算。地區為河北。選擇水泵時應該按照那個流量選擇?謝謝
向大家請教一下 在同一地源熱泵埋管區域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因鉆不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?
關于地源熱泵埋管的相關資料,現發上來請大蝦們看一下,可以交流交流指導不足之處。
地源熱泵室外豎直埋管,單U,采用兩口串一個回路,距離分集水器最近的跟最遠的串在一起,這樣合理嗎?還有就是供回水集管在一起,對換熱有影響不?
地源熱泵機組是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間轉移能量。以最小的低價獲取了最恬靜的糊口環境。所以熱泵實質上是一種熱量晉升裝置,工作時它本身消耗很少一部門電能,卻能從環境介質(水、空氣、泥土等)中提取4-7倍于電能的裝置,晉升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的電力,將泥土或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。 地源熱泵機組是利用地球表面淺層水源和泥土源中吸收的太陽能和地熱能，時別墅地源熱泵通過輸入少量的電能,實現低溫位熱能向高溫位轉移是一種既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到泥土或水中,使室內得到涼四空?。如斯周而?fù)始,將建筑空間和大天然聯成一體。 文章由三合一別墅地源熱泵——湖南帝思邁http://www.hndismy.cn/整理發
2P美的定頻冷暖空調已成功改為水源熱泵空調,想改為地源但對地埋管換熱系統不太了解,請高手指點。計劃80米深井下35單U管,需幾口井?(石家莊地區農村,冬季使用約90天,夏季使用約90天,每天使用時間平均不高于12小時??煞褡龅綗崞胶??)
論文簡介:具體工程的地源熱泵打井計算及方案,詳細計算過程。 投稿網友:qinliping.2005 上傳時間: 2013-08-21
論文簡介:在我國,能源和環境問題已經成為經濟可持續發展的最嚴重的制約因素,節能減排也受到了黨和國家的高度重視。地源熱泵技術作為一種清潔、節能、高效 投稿網友:liuchuanming88 上傳時間: 2013-06-30
大家好! 我公司有個項目使用地源熱泵機組,主機流量190m3/h,地源側井190孔井,分六個分集水器,請問這個分集水器應選用多大型號,怎樣選擇。 還有個問題,望各大俠解答一下,地源側水泵流量和揚程過大,會不會把地源管道沖漏水。如果是水泵的問題,應怎樣處理。 謝謝!
用地源熱泵單制熱的工程到底好不好?看網上的資料,有的說必須要冷熱平衡,有的說單制熱的工程也可以做,因為溫度有流動性,到底哪個才是正確的?直接暈了,求大神指教!
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?