本地通信線路工程設計規范 YD5137-2005在下也是想賺點錢,下點好東東拉~大家多捧場
工信部08版第四冊通信線路工程
通信線路工程設計標準規范
通信工程概預算設置夜間施工,通信線路工程
第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip 第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip
通信管道與線路工程制圖與圖形符號
我處有一臺數據采集設備,安裝在距主樓約50米處的一棟樓,該樓為3層高,設備安裝在1樓,與主樓電腦采用網線連接,主樓電腦安裝在3樓,主樓5層,網線由三樓引出,沿墻到屋頂架空引到設備安裝的樓樓頂,今年該設備多次損壞,設備供貨商說:由于架空線上有2根取消的舊線,現在垂掛造成引雷,但與此線一起引到該樓的還有局域網網線,微機系統沒有受到損壞,請各位高手分析什么原因造成該現象?是供貨商說的嗎?
網上找的,如有雷同,純屬虛構!
這是我用excel自編的線路工程預算軟件?。。?!非常好用!?。。?/p>
請問在送電線路中(是桿塔符號)這種符號代表什么型號的桿塔呢或者那位能告訴我在那本書里找呢如果那位有的話,可否上傳呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--
本設計為M8延伸至原煤破碎中心的35kV線路工程的初步設計,設計內容包括:線路本體設計、通信線保護設計
負責青藏鐵路GSM-R通信系統建設的中鐵四局集團電氣化公司經理湯航輝說,全長1110公里的青藏鐵路,其中有960公里的線路在海拔4000米以上,鐵路線最高海拔為5072米,550公里線路位于高原多年凍土區。 青藏鐵路建設總指揮部指揮長黃弟福說:“特殊的地理環境和氣候特征對鐵路通信網絡的規劃、部署、運營及維修提出了極高要求。青藏鐵路將成為亞洲第一條完全基于GSM-R,而無需傳統模擬移動通信系統作為后備支持的鐵路線。此外,它還是亞洲第一條應用GSM-R來傳輸用于列車控制安全數據的試驗鐵路,并將采用雙重覆蓋的解決方案增強系統的可靠性?!?湯航輝說,青藏鐵路GSM-R通信系統目前已進入綜合調試階段,相關的試驗工作將本著嚴謹的科學態度,對各項技術指標進行更為嚴格的測試,這項工作將于十月底結束。 目前我國鐵路無線移動通信主要以列車無線高度通信系統為主(即無線列調),這一系統屬于單信道模擬通信系統,己經不適應現代鐵路
工程基坑開挖完成之后進行地基驗槽方可進行下一道的坑內鋼筋綁扎,然后支模板進行基礎澆筑,之后進行基礎成品保護
外部線路工程施工圖預算
譯自日本最新防雷電技術措施 [摘 要]隨著多媒體技術的迅速發展,通信裝置大量使用交流供電。這些裝置由于從交流供電線路和通信線路侵入雷電電涌,其防雷措施是重要課題。本文敘述了關于感應雷和建筑物直擊雷在通信線路上產生的雷電電涌的電壓和電流特性。同時介紹了目前使用的:①等電位法②旁路法③隔離法等抑制雷電過電壓的保護措施。1 概 述 一般晶體管或集成電路IC的工作電壓只有幾伏左右,因為由雷電感應的電壓高達幾百伏至幾萬伏,不僅擊壞通信裝置,也會出現中斷通信工作的重大事故。 目前,通信裝置大量使用交流供電,這些通信裝置由于從交流供電線路和通信線路侵入雷電電涌,其防雷措施是重要課題。通信裝置遭受到雷害有兩種: 一種是感應雷雷害:當落雷到通信設施附近的場所時,就會產生一個強電磁場,就有在通信線路上感應一個非常高的感應電壓。因為該感應電壓會傳送到通信裝置,會擊穿電子回路而發生通信裝置誤動作等雷害。 另一種是直擊雷雷害:當落雷到天線鐵塔或者建筑物頂的避雷針時產生的一部分雷電流直接流入通信裝置,由于產生的電位差而損
1、導線選擇:采用架空絕緣線,型號為JKLYJ-10-240,破壞拉斷力34679N,本次設計中安全系數取6.0,最大使用張力5780N。2、桿塔選擇:①直線桿 電桿全高15米,呼稱高10.5米,配筋Ø1616,梢徑Ø190,桿體根部(地面±0.00)最大許用彎矩為60kN.m。電桿基礎埋深2.5米,裝設DP-6底盤,在基礎埋深1/3處裝設KP-12上卡盤。②耐張桿 適用于30°以下轉角處。電桿全高15米,呼稱高10.5米,配筋Ø1816,梢徑Ø230,桿體根部(地面±0.00)最大許用彎矩為110kN.m。電桿基礎埋深2.5米,裝設DP-6底盤,在基礎埋深1/3處裝設KP-12上卡盤。③雙回路轉角和終端塔 適用于雙回路轉角和終端處。選用河南西平鼎力電桿廠生產的薄壁離心混凝土輕型鋼管塔,裝設有爬梯。全高13.5米,呼稱高11.5米,工程中根據實際應用的位置,梢徑選在Ø284-372之間,根徑在Ø500-750之間。配
架空絕緣配電線路工程圖集 設計·加工·安裝(上下冊).pdf
《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范(GB 50233-2005)》7.3.9條第二點中提出導線中度損傷應采用補修管進行補修,但7.4.9條卻沒有規定補修管與接續管、補修管與補修管的最小距離要求,請問各位前輩,補修管與接續管、補修管與補修管的距離有何規定或要求嗎?
內容包括:0.4kV電桿組裝圖;10kV電桿組裝圖;橫擔、支架制造圖;撐鐵制造圖;抱箍制造圖;鐵帽制造圖;底盤、卡盤拉線盤制造圖;拉線裝置圖;螺栓、螺絲制造圖;聯板制造圖;聯板制造圖;真空開關、隔離開關;標準臺架安裝圖;標準臺架鐵件加工圖。
220千伏東田—行唐線路工程開始組塔 5月25日,由河北省送變電公司負責施工的220千伏東田—行唐雙回線路工程在N30號成功舉行了組塔試點儀式,標志著本工程由基礎澆筑階段進入到了鐵塔組立階段。此工程起自220千伏東田變電站,終止于220千伏行唐變電站。線路呈東南—西北走向,途經石家莊所轄的新樂市和行唐縣,線路總長22.816公里,共有鐵塔66基。工程建成后將進一步滿足河北南網電力負荷增長,提高電網電力輸送能力和安全可靠性。