  • 請教土壤電阻率測量的問題

    請教土壤電阻率測量的問題

    有一塊地準備建110KV變電站,目前是塊田地。我用雷瑪U(kuò)NLAP GEXO鉗型接地電阻測試儀,用最常用的四極接地法測量土壤的接地電阻R,然后根據公式ρ=2πaR算出土壤電阻率,極間距a取5米,第一次去測出數據太?。≧=0.759Ω),第二次去測量甚至讀不出數據來,接好線后開機儀器顯示U=0.1V,(這個測量電壓是不是也太小了點?)按下測量鍵屏幕顯示亂碼,所有數字全亮。還有一塊地也是這個情況,不過這塊地地表80公分是土,下面就是巖石,地極樁打不下去,有人測出來過R=9.6KΩ,數值太大,但是我去測還是和剛才一樣情況連數據都測不出來,為什么會出現這種情況呢?接線和操作都是按照說明書上照做的應該沒有錯。有高人知道怎么回事嗎?

  • 填包料如何降低陽極周圍土壤電阻率

    填包料降低陽極周圍土壤電阻率的原理,主要通過優化離子傳導環境、改善電化學界面特性實現。以下從材料組成、作用機制、實際效果三方面詳細解析: 一、填包料的核心成分與功能

  • 有關直埋電纜所在土壤電阻率的問題請教

    有關電子信息系統防雷的問題。計算的時候比如直埋電纜的話,他所在的土壤電阻率是多少一般?土建說是人工填土,查不到電阻率是多少啊。還是說直埋電纜一般都是充沙直埋的,按充沙的算?那又是多少?請教了,謝謝

  • 土壤電阻率及接地電阻測量作業指導書

    土壤電阻率及接地電阻測量作業指導書一、 施工工藝流程圖:二、作業方法及要求:1、 施工準備: (1)技術準備:掌握接地搖表的使用方法,了角設計對接地電阻值的要求。(2)組織準備:土壤電阻率及接地電阻的測量,須由一名技術人員帶一名熟練的技術工人進行,測量應用好原始記錄。(3)工器具、材料準備:接地搖表、接地棒、導線、釘錘、扳手。2、 土壤電阻測量(施工過程質量控制見證點W點)土壤電阻率的測量搖表應有四個測量端鈕。在被測量土壤電阻率的地區,接圖-1布線,將四個接地棒接于四個測量端鈕,成一直線打入土內,各接地棒之間的距離可等距離“a”厘米。棒的埋入深度,不應小于a/20,a,可取以整數便于計算。 搖表電流極端鈕I1和Ⅱ2(有的搖表為G1G2)連接在四個接地棒外側兩邊的棒上,而電壓極端子E1和E2(有的搖表P1和P2)連接到相應的靠里面的棒上,則搖表測量時所得的指示值是靠里面的兩棒之間的電阻( 歐)將所測得的電阻值,按下列計算公式求得土壤電阻率,該電阻率是相當于深度為棒間距

  • 急急急 土壤電阻率的測試方法

    現有一塊zc29b-1接地電阻測試儀,要做土壤電阻率的測試。我以前沒有做過不知道線纜怎么連接和具體的操作。請教高手指點 謝謝:handshake

  • 在高土壤電阻率地區,降低接地電阻的方法

    影響土壤電阻率的主要因素有:土壤的種類、土壤含水量、溫度和其它因素。土壤的種類(如泥土、黏土、砂土、砂巖等)是決定土壤電阻率的重要因素,不同種類的土壤其土壤電阻率會相差數百至數千倍;水是良導體,隨著土壤中含水量的增加,土壤電阻率就越低;溫度對土壤電阻率的影響是通過對土壤中水分的影響來實現的,當溫度達到冰點及以下時,由于土壤中的水分結冰,土壤凍結,其電阻率急劇增大,所以在寒冷地區接地極要求埋設在凍土層以下;另外當土壤內含有酸、堿和鹽類電解質時,和土壤結構較密實的情況下土壤電阻率都較低。在高土壤電阻率地區,降低接地電阻通常采用以下一種或幾種方法:(1)更換土壤這種方法是采用電阻率較低的土壤(如黏土、黑土等)替換掉原有電阻率較高的土壤,但這種取土置換方法對人力和工時耗費較大。(2)對土壤進行化學處理在接地體周圍土壤中加入酸、堿或鹽類物質,提高接地體周圍土壤的導電性。這種方法雖然工程造價較低且效果明顯,但土壤經人工處理后,會降低接地系統的穩定性,加速接地體的腐

  • 請問土壤電阻率太大如何做接地???-->大鼻山轉移

    土壤電阻率太大如何做接地???加降阻劑嗎?如果地下是風巖石怎么辦?有其它辦法嗎?02D501-2是什么圖集?和97SD567一樣嗎?是不是97SD567改了?

  • 【請教】新建電廠選址內土壤電阻率的測量方法

    請教一下高人,請問新建一個電廠,在選址內測量土壤電阻率,需要測廠址內的幾個點?選擇測點位置的原則是什么?測量深度選多少?求高人指點啊,小弟先感謝了!

  • 建筑施工時土壤電阻率的測量方法

    ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)可以使用2、3、4線法測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量等功能。接地電阻量程可達:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程可達:0.00ΩM~9999KΩM,電壓量程:0~600V,每棟房子或者每個機房的地網設計前,都要考慮到地網要布多大才符合設計要求,這時判斷的一個重要參數就是土壤電阻率。 準備測量5米深的土壤電阻率

  • 如何測量一塊鋁板的電阻率?

    我公司買了一批寬500mm,厚0.6mm的鋁板,分別裁出了長160mm,140mm,20mm,三份,并用3395電橋分別測出電阻,但根據這3個電阻算出的電阻率各不相同,而且差的比較多,估計不是測量或裁減產生的誤差。請問是不是測量的方法錯誤,或者有沒有這方面如何測量電阻率的國家標準,望各位指教!

  • 關于母線的電阻率和導電率

    本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 編輯 GB 5582.1中規定銅母線20℃時直流電阻率≤0.01777Ω·mm2/m,導電率%IACS≥97。根據導電率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P為試樣電阻率那么如果符合標準中的電阻率要求(≤0.01777Ω·mm2/m),導電率豈不是>1?如果導電率100>%IACS≥97,電阻率又會≥0.01777?請高手解惑?

  • 發兩本土壤電阻率測量方法的規程,供大家參考

    《接地裝置特性參數測量導則》DL/T 475-2006《接地系統的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導則》GB/T 17949.1-2000

  • 高土壤電阻率地區接地電阻值可以提高嗎?(急等回復)

    如題,該建筑為一會議中心,含有很多弱電系統.當?shù)貫楦咄寥离娮杪实貐^(qū),很多降阻的方法都使用了,但仍達不到設計要求,請問個位大俠,是否可以提高接地電阻的阻值,對弱電系統又有何影響???

  • 高土壤電阻率地區變電站接地網長效降阻的實現

    廣州番禺110 kV祈福變電站于2000年建成運行,位于高土壤電阻率的丘陵地區,是典型的郊區戶外敞開式變電站,地網電阻值高達1.3 Ω,嚴重威脅著設備安全運行。因此,必須進行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤電阻率地區地網的接地電阻符合國家標準的規定,是擺在我們面前的重要課題。我們在參照以往工程設計、研究成果和經驗的基礎上,深入了解了當今世界接地系統設計的最新進展,綜合考慮了現場的地理環境特點,采用當今世界上最先進的輔助設計工具進行了工程分析設計及對方案的充分論證,提供一套較完整的系統解決方案,付諸工程實踐,達到了降低地網接地電阻的目的。 1接地系統輔助設計軟件包的簡介 我們與國內某著名大學電機系合作,首次在國內采用了世界先進的接地系統輔助設計工具——CDEGS,對測量數據進行處理,對各種方案進行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程軟件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i

  • 再次請教:高土壤電阻率地區接地電阻值可以提高嗎

    高土壤電阻率地區共用接地系統的設計接地電阻值可以提高嗎,原設計要求接地電阻值不大于1歐姆,該樓已做等電位連接并加裝SPD,有無規范的支持(監理要求條文依據),謝謝

  • 電導率/電阻率等交流群:16709688

    電導率/電阻率等交流群:16709688

    電導率/電阻率等環保儀表技術交流群:16709688水處理行業的電導率/電阻率,pH,溶氧,ORP等儀表技術交流禁止廣告宣傳!禁止廣告宣傳!

  • 從混床出水到精混電阻率下降的原因

    從混床出的水電阻率為17.6經過0.45μ精濾-----UV----精混,后出水電阻率只有17,有那些原因會出現這中情況

  • 一級+EDI要求電阻率在5以上,但在2以下

    借前面人的問題,我的差不多,但是前面跟貼的好象還沒說清楚,可能我笨一點。麻煩前輩在幫我回答個。一級+EDIRO:東麗4040EDI:ge公司,1只,2005年開始用的 問題:一級反滲透(剛換)出水3-8us/cm之間,但EDI出水始終在5MΩ.cm以下,(要求在5以上)一般在2MΩ.cm左右,問題1:濃水有垢清掉了,濃水電導在120左右,(如果向里面加鹽,出水電阻率立即下降;這有什么作用啊,是加NaCl嗎) 問題2:我們的電源是480VDC的,問電流電壓和出水電阻率的關系; 問題3:每次開機的時候電阻率一般在5.0MΩ.cm,大概半小時候會下降到2.5MΩ.cm以下 。(怎么調濃水淡水都無用)。只有降低70%的出水量,EDI電阻率才能恢復到5.0MΩ.cm以上?,F(xiàn)在EDI極水排放里面有大量的氣泡隨水流排出。怎么調濃水淡水都無用我們的要求EDI電阻要5以上,EDI用何清洗/NaOH可以嗎。怎么洗?也有可能EDI不行了,2年多了

  • EDI運行1小時后電阻率開始下降

    我這里有一套1T高純水設備,EDI運行1小時后電阻率開始下降。從17m降到11m 期間濃水/淡水壓力、流量均無變化,但是關機2小時后開機,電阻率仍然17m.然后逐漸下降。用的CP的1t模塊。請教高手指點!下面是機器工藝 原水(自來水)--原水箱--原水泵--石英砂--活性碳--軟化(每周清洗一次)--一級反滲透--加氫氧化鈉--二級反滲透--中間水箱--EDI EDI 進水電導率2us-7us之間 濃水壓力1 流量120升/小時 淡水壓力3.2 流量1000升/小時 電流 1.9-2.8 電壓 50v-55v 反滲透二級出水3us-7us之間

  • 寧夏某電廠電阻率測試報告

    希望對巖友們有所幫助哦。