請教一下,電磁緊急關斷閥,如何選擇?電磁緊急關斷閥與室內探頭連鎖,當室內氣體濃度過高,電磁緊急關斷閥自動關閉。這種功能的閥門要如何選擇?謝謝
廠房火災危險等級屬于中危險等級二級噴水強度為8(L/min.m2)開式灑水噴頭 K=80 噴頭工作壓力為0.1/Mpa,系統最不利點處噴頭的工作壓力為0.05mpa.噴頭流量是80L/min.共四層,每層有6400平方米,每層大概有440多個噴頭請問下,每層應試設多少組信號閥與水流批示器的?期待中......
最近在看單管吸泥機的資料和樣本,發現都采用套筒閥來控制吸泥機的排泥量,套筒發具體是如何控制排泥的呢?另外可否采用污泥回流泵來控制吸泥機的排泥?一般套筒發都裝在污泥回流泵放,此處都有回流泵的。本人理解吸泥機排泥是靠靜壓的,其實與刮泥機應該類似的,應該采用污泥回流泵是可以控制排泥的。另外套筒發可以用在刮泥機的排泥管上嗎?請懂的人多多指教?
比例積分閥的接線出來到溫控面板,但是那個線要下多長就不知道了。空調圖紙上沒有這部分的圖紙,電器圖上也沒這部分的圖紙,請問溫控面板的位置是施工員自己定的么,還有就是那個控制線一定要下RVVP的么?要是有關于溫控面板這部分的接線圖那就更好了。希望懂這個的好心人能幫我解答。在此先感謝!
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
“一般四同閥的線圈是220V的。首先把閥上的兩根線接在220V插座上(一定要注意安全),如果能聽到趴的一聲,則說明線圈和滑塊是好的。在斷電的情況下,用一根塑料軟管插在閥的任意一個管上,在用壓縮機的排氣管想這個管打氣,看一下剩下的那三跟管哪根向外排氣,找到了排氣的管就知道了這兩根是一組,剩下的那兩根就是另外一組。然后通電,如果原來的那兩組的排氣通道改變了,說明這個閥是好的。:(轉帖)上面說的對嗎
我想要一個落地的說法,比如大家都選的哪個廠家的樣本(我現在也沒樣本,沒有參考)?然后什么情況選擇什么樣的恒溫閥?還有那個KV值到底是啥意思?怎選擇KV值?還有恒溫閥的水阻不論是計算還是估算一般有多大?大家都怎么確定?謝謝啦!
【撰稿】玉環縣埃德信銅業有限公司 【摘要】埃德信對恒溫閥的結構與工作原理進行詳述恒溫閥結構圖
請教各位前輩:設增壓設備房的高層建筑,屋頂消防水箱出水管上的閥門以及增壓氣壓罐出水管的閥門為什么都要做信號閥,其作用是什么?如果無增壓設備,屋頂消防水箱出水管上的閥門是否要做信號閥?以及消防水箱底接出的噴淋穩壓管上單向閥前后的閥門是否要做信號閥,為什么?
目前,規范規定一些場所必須設防污隔斷閥,由于防污隔斷閥的水頭損失較大,使得很多地區原本二層設置室內消火栓的場所,消防水壓不夠,而要考慮增壓等一系列問題,又增加的工程投資費用,對于這些二層的建筑(需設室內消火栓),有沒有更好的辦法?
目前地下車庫的消火栓系統圖紙通常有兩種版本,一種是在連接每個消火栓的DN65支管上設置一個DN65的對夾式蝶閥,而另一種則沒有,而施工過程中也是這兩種情況并存,請教大家有沒有這方面的明文規定或設計要求?
MG764閥的安裝問題請問各位大哥大姐.我現在有一套阿圖祖MG764的控制閥要安裝.在現場安裝中除了MG764閥自帶的控制元件外還要安裝其它的一些什么控制元件嗎?比如說進水.出水..電磁閥等等.那么有沒有那位清楚MG764閥自帶了那些配件. (進出水管鹽箱濾桶中心管布水器等以安好.)
一般空調廠家四通閥也都是外采購,我們這有一個風管機的四通閥壞了,從空調廠家買太貴了,請問哪里可以買到合適的四通閥?24V,管徑為Φ28和Φ19。
很多人說:制冷\制熱通過四通閥切換對系統的沖擊比較大,所以改用冷熱水切換來控制制冷或者制熱.我對此不是很明白,用冷熱水切換來控制制冷或者制熱需要注意哪幾點?
如果某排煙專用系統帶多個防煙分區,此時,每個防煙分區排煙口或支路一般做成常閉的風口或排煙閥,風機前排煙閥常開。此種設計,發生火災時,僅需要開啟火災防煙分區的一個(或兩個)排煙閥(或口)?;馂臅r,閥門動作數量最少??刂谱詈唵慰煽俊7粗?,如果,這種情況末端閥門或風口常開。風機前排煙閥常閉?;馂臅r,則應關閉全部火災無關區域防火閥。開啟風機前排煙閥。并檢測火災區域排煙閥或口處于開啟狀態。閥門動作數量多。不夠安全可靠。所以,我說的末端閥門常開的情況。其實一般是指單個防煙分區情況。如果是多個防煙分區。如上分析。末端不建議常開。1.如果是通風排煙合用系統風機入口排煙閥應常開2.如果是排煙專用系統(1)當末端排煙口為常閉風口時,風機入口排煙閥及各支路排煙閥均應常開(2)當末端排煙口為常開風口時,入口排煙閥應常閉
本帖最后由 bookhf 于 2014-4-18 11:54 編輯 大家幫我看一下下面這張圖,上面有一個小紅帽,究竟該不該拆除。上次兩個班長因為這個事情討論過、最后還是沒拆除。
現在在做一個工程,為什么冷庫的排風支管上設計電動保溫密閉閥?還有經過冷凍機房的支管上也設計的電動保溫密閉閥,請問這種閥的工作原理?知道的朋友請幫忙解釋一下啊!謝謝了