如何提升溝槽管接件的銷售業績?與傳統的管道類產品一樣,溝槽產品的市場競爭日趨白熱化,市場價格不斷下滑,利潤空間不斷被擠壓,有些甚至銷量上升而利潤下降,而做為溝槽管接件的經銷商,您將如何應對?做為經銷商,毫無疑問以銷售利潤為最終目標,同時也必須擁有可持續發展及不斷帶來希望的市場,這可能需要找到最佳的制造商,來配合和指引經銷商進行市場運作和銷售。而稱之為最佳制造商則必須有良好的品牌、高品質的產品、優質的服務及全面的市場規劃,同時也必須有強大的技術力量,因為技術能給經銷商帶來更高的產品附加值。目前的市場簡單可以分為低端、中端及高端,低端市場純粹以價格競爭為主,不能作為經銷商選擇的市場,中端市場逐漸被低端及高端蠶食,利潤空間被快速擠壓,不建議經銷商選擇的市場,而高端市場在通過多年的發展,市場規??焖贁U大,是當前經銷商的首選。這是本人從事溝槽管接件10年的經驗,是否準確?請各位提出高見。如對本人的觀點有同感,并希望深入了解本人對市場的詳細描述,請反饋并索取如下資料:
CJT 359-2016 鋁合金及不銹鋼水表殼及管接件
現抽屜內裝400A的開關,正常運行電流360A左右,抽屜的插頭溫度達到130度左右,已經燒了好幾個抽屜了,廠家的人來了換了導線還是熱,每相用兩根70的BVR,標準配置的MNS,現在,廠家的人也解決不了了,另外的一個400A抽屜,運行電流200A左右插頭都100多度,現在是解決不了了,怎么做,溫度就是降不來,頭都大了,各位高手們有什么解決的好辦法嗎?急等!?。。。?![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 編輯 ]
關于35kvKYN^!的絕緣件放電問題沿海地區事故頻頻,大家有什么好的解決方案,屏蔽型絕緣件是不是能完全解決問題?abb的觸頭盒是沒有帶屏蔽的,而套管則是帶屏蔽的,這是什么原因?大家談談自己的經驗。
小區原來是暖氣片的,現在家里想改地暖,但水溫太高,施工的說把近戶的回水管接到地暖的供水管上,近戶的供水接回水上,這樣行嗎?不行的話怎么辦
小弟在配管接地的問題很迷茫 1 焊接鋼管管盒連接處要跨鋼筋接地,套管連接處是否也要跨鋼筋接地2 鍍鋅鋼管套絲連接處要用BV4接地線跨接,管盒處是否也要跨接地線3 TC薄壁鋼管管路連接處用專用接頭壓接,是否要跨接地線?管盒連接處還需要跨么?還請各位大俠多加指教,說明原由,謝謝大家了!
今天有個中介qq聯系我,價格比較高,話沒談2句,就要我發證件掃描件,說拿給單位看。第一開價比其他的中介高很多,就疑心了,第二要掃描件,就確定他騙子無疑了。同學們千萬別上當。。。知道他目的后,調戲他,說發給他的證件會遮住姓名和編號,呵呵,別人就不樂意了。。說你沒誠意啦。我揭穿他后,馬上就把我刪了。全國那么大,不知道有同學上他們的當沒。。。公布下這個騙子的QQ:1037020142,你們沒事可以調戲他
我想問一下,如果風盤接送風管的話,這段風管的長度如何控制,因為我覺得多數風盤都是低壓力的,風管太長風速會衰減,我看到有些人在風盤前的送風管上接兩個散流器,這樣怎樣確保風最末端的風口風速達到要求.
我的空壓機管道均要接地,每隔20米一個,但我想用卡箍接接地線到鋼結構結構鋼梁上.不想把接地線引到我的接地端子上,因為太遠了.鋼結構是和系統接地的
求助各位專家:先有國外知名廠家132KW柜子(負載為三相異步電動機)出現柜子母排到柜子連接端子的觸點發熱的現象,132KW以下沒有如此發熱的現象。注明:1:配電室環境良好為26度 2:變壓器二次側是400V 3:運行發現三相負載有些不平衡,有一相電流偏大,正常母線電流為3200A,其中間相電流比其他兩相高300多A。(另外有無功電容補償)請各位專家分析下出現132KW柜子發熱(工作時70-80度)的原因 ,及能提些解決此問題建議方案。附件有 端子燒毀的圖片,各位可以看看幫忙分析分析。P
小弟剛進入給排水行列,最近公司給了個任務,其中有一段是 把雨水管道接入有蓋板的溝渠,請問:雨水管道接入溝渠有什么規定沒? 先謝謝了
請問各位老師,在低壓配電柜中經??梢钥吹降钠鸸潭ɑ蛑文概呕蚱涠祟^與柜壁之間固定的絕緣件叫什么?好像是單個的或長方形的中間有三個槽的用以固定三相母線,這應該不叫絕緣子吧,他們有什么規格型號嗎? 比如說我三條單根的60*8的三相母線應該用什么型號的此類器件啊,謝謝!
如題,現在接觸絕緣支撐件較多,但好像廠家說明也沒具體說是什么材質的,有高人給指點一下,什么樣的支撐件是什么材質的,有什么性能比較???還有配電箱里有些白色的那種支撐墊塊屬于什么材質,要是定型號,有嗎?現在一般配電箱里那種黃色的SGR是DMC(BMC)材質的吧,是叫不飽和聚酯樹脂玻璃纖維增強模塑料吧!
一個星三角啟動柜,啟動時接觸器拉弧光,停電后拆下一看,發現內部有少許的水珠,請問是不是跟潮氣有關???現在用戶反映斷路器也燒壞了?請問是不是要帶500V的兆歐表去測下絕緣電阻,請問朋友多大的絕緣電阻值才是合適的?。恐x謝?
用戶們總會用層出不窮的方法給自己惹上麻煩。他們會使用共享軟件使自己暴露在入侵者面前或者忘記使用電壓保護裝置。與您的用戶分享這個傻事清單,能夠避免他們犯這些 原本可以避免發生的錯誤。我們都做過傻事,計算機用戶當然也不例外。無意中按錯組合鍵或者在不知情的情況下在報錯對話框上選了“確定”都可能會改變重要設置,這樣會影響計算機的行為,甚至導致 系統崩潰。緊張的新手經常會害怕某個錯誤操作會永久破壞計算機。幸運的是,結果并沒有想象的那么嚴重。雖然如此,但是用戶還是經常給計算機以及您的網絡創造各種麻煩。以下是一些 您和您的用戶能夠引以為戒,遠離可預防的問題的常見錯誤。1:使用沒有過電壓保護的電源這個錯誤真的能夠毀掉計算機設備以及上面所保存的數據。您可能以為只在雷暴發生時,系統才會有危險,但其實任何能夠干擾電路使電流回流的因素都能燒焦你的設備元件。有 時甚至一個簡單的動作,比如打開與電腦設備同在一個電路中的設備(特別是電吹風、電加熱器或者空調等高壓電器)就能導致電涌,或者樹枝搭上電線也能導致電涌。如果遇到 停
關于風機盤管接風管的時候,一般來說都是盤管的出風口是多大就接多大的風管,但是大盤管的話就會造成很多風管材料的浪費,請問一下,這時候風管的風速取多少好呢?
給排水規范4.3.12條及表4.3.12對支管的接入有要求,對于立管在樓層轉彎時也按表中間距考慮,我的問題,只有四層及以下時,加大一檔排出管時距離是否不受限制(注中明確排出管比立管大一號,距離可縮小一檔)
對于蒸汽采暖,國標上要求進散熱器的支立管從水平干管的上部或側面接出,后再下返進散熱器,可實際施工時,直接和熱水暖一樣,是從水平干管直接往下接進散熱器,這樣是否會影響效果,希望大家指教.
刀熔開關:HR5-630/31(630A)隔離開關:HD11FA-400 和H3100D漏電斷路器:DZ20L-400/4301(400A)引線:VV22-3*120+2*70因為我不是本專業的,希望專業的好心人給每個參數具體解釋一下