灌漿料在使用中,引氣劑不是必須使用的產品,有的情況可以使用引氣劑可以提高灌漿料的程度,有的情況不需要使用引氣劑,本文就主要談談灌漿料灌漿用引氣劑使用的情況。 1、水泥非常細時,由于水泥非常細,造成不能很好的與空氣接觸,因此需要使用灌漿用引氣劑。
最近有很多工程人士咨詢小編,提問預應力管道灌漿劑有沒有水泥強度那么好,其實這個問題問得很好!在這里小編就統一回答大家了! 灌漿材料是由多種添加劑組合而成的混合物,主要包括:高效減水劑、微膨脹劑、懸浮劑、礦物摻合料、消泡劑和阻銹劑等。將這些添加劑干混形成混合物,在施工現場將水泥和水均勻混合,形成導管灌漿材料。這是標準說法,所以灌漿劑沒有水泥就沒有強度。市面上有的袋裝叫灌漿劑,是和水泥混合的,現場直接加水就可以了。這種灌漿劑不加水泥也有強度,但正確的名稱應該是灌漿混合料。所以在實際應用中,這個問題要結合材料成分來考慮。如果不了解,請閱讀《公路橋涵技術規范》和《公路橋梁預應力孔道灌漿技術指南》,或發表評論,分享觀點。
眾所周知,市場上有許多供應通用灌漿材料的橋梁預應力孔道灌漿材料制造商。這種通用渠道灌漿劑可以與任何水泥一起配置和使用嗎?灌漿劑配方是一樣的嗎?廣航交通小編就此問題專門咨詢了產品技術部,得知事實并非如此! 不同廠家生產的水泥量存在一定差異,部分水泥對減水劑的摻入適應性差異較大。如果一概而論,采用相同的灌漿劑配方,往往會導致工程不合格。 市場上常見的減水劑針對不同的水泥有不同的摻量。一般的認識都是片面的,可以通過實驗調整用量來控制產品質量,但有時候調整用量是不夠的,需要對產品配方進行改進。 總工程師表示,雖然水泥產品的原材料
準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?
本產品是以β-萘磺酸鹽甲醛縮合物為主要成份,并合成特殊高分子聚合物而制成的高效減水泵送劑。本品特點:減水率高,可大幅度提高砼的流動性,坍落度損失小,可延緩水泥的早期水化,降低水化熱,仍具有較明顯的早強、增強效果。無氯鹽、低堿、對鋼筋無腐蝕作用。適用于配制高強砼、泵送砼、高性能砼、自密實免振搗砼。可廣泛應用于商品砼、泵送砼、高層建筑、鐵路、公路橋梁、隧道、地下工程、水利電力工程,大體積砼、高強砼及預應力鋼筋砼工程。一、主要技術性能 速凝劑 1、減水率高:本品減水率可達20~25%。 2、具有明顯的早強增強效果。3d強度可達設計強度的60~70%;7d可達100%;28d強度較不摻者可提高30~40%。有利于提高砼模板的周轉率,加快施工進度??膳渲聘邚姳盟晚?,若摻加適當的摻和料可配制出C60-C80砼。 3、流變性能好,可配制自密實免振搗砼。 4、高保塑,砼坍落度經時損失小,60min基本不損失,90min損失10-20mm,適合于長距離的運輸及泵送施工。能顯著改善砼的
為什么設備基礎要二次灌漿?
最近看圖紙,在構造做法里面,頂棚構造做法里面是這樣表述的:1)樓板打磨平整;2)界面劑砂漿;……就目前所經歷的項目來說,很少看到直接寫界面劑砂漿這個做法的(可能是孤陋寡聞)。現在討論一下。A.對于毛坯房,一般總包對于頂棚的處理往往也是膩子批平,也不會去刷界面劑,小業主裝修時自己處理;B.1對于精裝修房,涉及到總包與精裝界面的問題,一般比較常規的,總包會結構面移交,后續工作由精裝修來完成,也很少看到精裝修施工界面劑砂漿,一般都是膩子摻膠水處理的。B.2對于總包以界面劑砂漿完成后移交給精裝修單位的,往往會存在后續質量的扯皮,尤其是頂棚脫落的問題。同時界面劑的質量把控也很難?所以想問一下,這個界面劑到底需不需要,還是可以由膩子摻膠水替代?
常使用的石材主要分為天然石材和人造石材兩種。天然石材分為大理石、石灰石和花崗石3種。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸鈣,摩氏硬度值4.5左右,較軟,耐酸堿性、抗風化性較差,易吸收油、水等液體,易被刮傷。磨光面大理石最佳的保護是在大理石投入使用前,用滲透性防水防油的防護劑作預先保護。日常使用中性清洗劑定期清洗,不得使用酸性清洗劑清洗,我建議使用大理石專用的樂匠大理石防護劑。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比較軟,易吸收油類和其他水性液體,易被刮傷和被酸性物質腐蝕,比大理石更易受污染。大多數石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半變質巖,具有與變質巖大理石相同的物理屬性??捎糜阡佋O地面,建議在用滲透性防護劑處理完石灰石表面后,日常使用中性清洗劑定期清洗。建議使用樂匠高效石材護理劑。 3、花崗石。主要由石英(35%)、長石(45%)和鉀元素構成摩氏硬度為6。5級左右,顏色通常較暗,有的還含有極少量的方解石因其硬度較大,花崗石耐酸堿、抗風化性強。但其表面也有孔隙,吸水性較強,也會受污染。先用滲透性防護劑作預先處理,日
請教各位專家,重力壩壩基設主副兩排防滲帷幕,副排深度為主排的一半,在基礎廊道內采用孔口封閉法施工,基巖面上蓋重混凝土厚4-20m,最大灌漿壓力3MPa。主、副排的孔口管是否都必須進入基巖(因蓋重砼較厚,則鋼管工程量大),還是僅在混凝土內埋設2m長的孔口管即可。
在做一個工業廠房項目的設備基礎,以前很多時候設備螺栓二次灌漿孔都是廠家給定孔深,但是這次的廠家要求設計確定,不知道如何確定孔深度。是否可以按預埋件的錨固長度來確定呢?但是似乎應該有不同才是,畢竟二次灌漿與原混凝土的粘結受力機理與預埋件的受力機理有所不同。有相應的規范計算公式嗎?望各位大俠指教一二。謝謝先
本人最近參加一老閘改造工程的建設,需將老閘涵洞鑿毛后掛筋貼30公分厚混凝土面,并在新老混凝土的結合面預留灌漿管進行接觸灌漿, 本人接觸灌漿知識匱乏,對施工方法和施工程序所知甚少,懇請有相關工程經驗的前輩及同行指點一二,若有相關的施工方案和工程實例上傳一份更是感激不盡,在此謝過了??!
我們工地一個帶動磨的電機設計院采用的螺栓連接,二次灌漿的時候螺栓出現大概10o左右的傾斜。有沒有什么影響? (電機大概1噸重,磨大概7~8噸的樣子。) 求高手指點!
收縮變形是混凝土出現非荷載裂縫的主要原因,混凝土減縮劑的作用就是降低毛細管中水的張力從而減小毛細管失水時產生的收縮應力。一般混凝土減縮劑能減少收縮5%~65%,減縮效果明顯,但減縮劑的使用也將同時導致混凝土強度的降低,單獨使用減縮劑時各齡期混凝土強度隨著摻量的增加,下降幅度將達10%以上,為此工程應用中極少單獨使用。目前多采取同時使用和復合使用的方法。 1. 同時使用 同時使用是指減縮劑和減水劑同時添加。在使用時考慮到強度下降因素在配合比設計時應相應提高配制強度,在減縮劑摻量選擇上應根據工程對混凝土收縮的要求合理選擇。同時使用的另一個問題是兩種外加劑的相互適應性。如果同時使用后的最終效果使原先兩種外加劑的各自性能都受到不同程度地衰退,則兩種外加劑存在適應性問題,反之則具有良好的相容性。 從已有的資料和試驗情況分析,聚羧酸鹽減水劑與聚醚、聚乙二醇、氧化烯等為主要成分的收縮劑有較好的相容性,這可能是聚羧酸鹽減水劑是一種高分子表面活性劑,它是由各種大單體接枝共聚而形成,因此其分子中的各個部位容易被改變,分子結構的多樣性提供了聚羧酸鹽減水劑具有良好的適應性。
我是在無錫的工地上專門負責取樣送檢,現在有個問題就是裙房里的預應力梁開始灌漿了,請問這種純水泥漿試塊該怎么留置,水泥是42.5的,送檢的時候怎么寫
小弟初次接觸灌漿,有幾個問題請教下論壇里同行、前輩。1、附圖中的灌注孔口管是不是無論帷幕灌漿采用哪種方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔數會有小數?2、這個灌注孔口管采用什么材料,長度又如何確定?3、這個工程量清單中鉆孔長度比灌漿長度大,是為什么,是因為幃幕灌漿頂部不用灌漿嗎?
有個事想請教一下像這種水工放水隧洞回填灌漿到底是按灌漿管的輻射弧長長度計算還是按隧洞外圍長度計算?百度了說按前者計算的居多,但也有說按后者算的,我現在都不敢確定了。請大神幫幫我
水庫大壩充填灌漿,設計為單排孔,孔距1.5米,壩項高程為345.2米,正常水位為341.89,充填灌漿只需要灌正常水位以下部份,請問壩頂高程至正常水位之間的鉆孔及封孔能否另外算錢?由于定額里充填灌漿鉆孔及灌漿為一個定額編號,定額的工作內容已包含封孔。中標清單也沒有單獨的壩體鉆孔單價及封孔單價,請問這部位單獨算造價是否可行?與定額是否有沖突?