各位老大好!我這里有個工程,需要使用抗暴玻璃,想知道這種材料的干密度、導熱系數、比熱容,這種玻璃是由數層鋼化玻璃中間用PUB粘劑粘合而成的,有知道的麻煩指教一下!急?。?或者有誰知道這種PUB聚氨酯膠粘劑的干密度、導熱系數、比熱容,也行??!:L
您好,我現在遇到一個問題,就是有些設計師在衛生間中超向戶外的玻璃使用透明的,不知道有沒有相關規范要求衛生間玻璃使用磨砂的不透明玻璃。
冷卻塔按照形狀分為方形與圓形,按照水流向分為橫流與逆流, -般常用的為方形橫流冷卻塔與圓形逆流冷卻塔兩種。其中方形橫流冷卻塔占地面積小,噪育低,方便幾臺拼裝,但是造價高圓形逆流冷卻塔造價低。制冷快報分析認為,根據噪音標準還可分為普通型、低噪育型與低噪音型。冷卻塔一般用于水冷機組(水冷螺桿、水冷立柜等) ,與機組的冷凝器相接,多安裝 于建筑的裙樓或者樓頂,也可用于工業場所冷卻。 冷卻塔不能單純按機組額定流程選擇,應該根據當?shù)氐目?氣溫濕度對冷卻塔的能力進行修正后選擇相應的流程。按照機組額定流程選擇發生設計失誤的原因有: 1、冷卻塔參數的測試工況為進風 濕球溫度27°C ,而設計項目的當?shù)赝饨绛h(huán)境溫度和這個溫度有差異,2、冷卻塔的測試工況為進水溫度37°C ,出水溫度32°C ,而我們機組的進水溫度為30°C ,出水溫度為35°C ,兩者有差異。以上兩個差異導致在簡單的按照流程選型的過程中很容易造成冷卻塔的選擇偏小,尤其是上海、廣州、杭州等濕球
想問問大家,如果實際項目中使用的玻璃的遮陽系數與節能計算的玻璃的遮陽系數不一致,實際的大于節能計算的遮陽系數,這樣會影響驗收嗎?非常感謝!
玻璃鋼冷卻塔在進行使用時屬于常見制冷設備的一種,在實踐中,為了保障其設備應用地時間長些,除了給設備做好基礎的檢查工作和清潔工作外,還需要定期做好維護保養工作。 玻璃鋼冷卻塔一般情況下會配水冷式冷水機進行使用,對于使用皮帶減速裝置的冷卻塔,每兩周停機檢查皮帶的松緊度,不合 適時要進行調整。如果冷卻塔是使用齒輪減速裝置,那么每個月停機檢查齒輪箱中的油位,油量不夠時要補加好。 玻璃鋼冷卻塔每運行六個月要檢查油的顏色和黏度,達不到要求就要換。冷卻塔風機的電動機是長期在濕熱環境下工作,為了保障其絕緣性能,不發生電動機燒毀事故,每年做電動機絕緣情況測試。 玻璃鋼冷卻塔要注意檢查填料是否有損壞的,如果有要及時修補或改換。風機系統軸承的潤滑脂一般一年換/次,當采用化學藥劑進行水處理時,要注意風機葉片的腐蝕問題;為了減緩腐蝕,每年清理葉片上的腐蝕物,均勻涂刷防銹漆,或者再葉片上涂刷一層0.2mm厚的環氧樹脂。 玻璃鋼冷卻塔使用前的準備及運行中的保養,為了
HIAHIA~~~~今天在微博上發現了一個很囧很給力的線上活動,是大家來惡搞曲美的一張照片~~很多高手已經來參加啦~~~都灰常灰常搞笑啊哈哈哈。興沖沖的做了一張磨砂玻璃效果的圖片,特地上來跟大家分享一下過程,原版素材圖就是下面那張,還可以惡搞成別的樣子~~~活動鏈接在這里~~http://event.t.sina.com.cn/event/21993其實我也還算菜鳥水平,趁此機會大家共同學習,互幫互助嘛~~好,廢話不多說,來分享一下完成圖。噔噔噔噔~~~這就上教程~~~第一步,啟動photoshop cs3(這個不會的我也無能為力了……),打開一張作為玻璃背景的圖片,我現在用的就是參加比賽的那張素材圖~~
玻璃.鋁合金,不銹鋼技術參數
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
在學校宿舍里,發現陽臺門上的玻璃穿了一個洞。很好奇這洞是怎么來的(注意是學校宿舍),求助各位大神。
高壓開關柜應滿足以下標準和規范: 名 稱 代 號《3~35KV交流高壓開關和控制設備》 GB3900《高壓開關柜技術條件》 JB618《戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件》 DL/T404《10~35KV戶內高壓真空斷路器訂貨技術條件》 DL403《交流高壓斷路器訂貨技術條件》 DL402《3~35KV交流金屬封閉開關設備》 GB3906《高壓開關設備通用技術條件》 GB11022《交流高壓斷路器》 GB1984《戶內發電機斷路器訂貨技術條件》 DL427《交流高壓隔離開關和接地開關》 GB1985《電壓互感器》 GB1207《電流互感器》 GB1208《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》 SD318《交流高壓電器在長期工作時的發熱》 GB763《高壓輸變電設備的絕緣配合》 GB311《電工電子產品基本環境試驗規程》 GB2421~2424《交流高壓電器動、熱穩定試驗方法》 GB2706《電氣裝置安裝工程電氣
諸位,如圖中紅色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢?是防煙的嗎?在工程中,屬于強條嗎?請指教?。?!誠謝?。?!
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
如圖,也就是說x大于as"就能保證受壓區鋼筋能夠達到屈服,高手能不能圖解一下?
產品型號: TAJB106M016RNJ 商品目錄:鉭電容 精度:±20% 工作溫度:-55℃~+125℃ 額定電壓:16V 容值:10uF ESR串聯電阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片鉭系列 7箱尺寸 可用的低配置選項 簡歷范圍:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技術參數: 電容:10μF 容差:±20% 電壓-額定:16V ESR(等效串聯電阻):2.8歐姆 類型:模制 工作溫度:-55°C~125°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:1210(3528公制)
內置中空百葉玻璃節能性 中空百葉玻璃是由優質雙層鋼化玻璃復合內置進口鋁制百葉片及單手柄磁控機構制造而成。在夏季,將百葉片調整到關閉狀態時可以阻擋陽光的直接照射,阻隔冷熱空氣的對流,大幅度降低室內空調的能源消耗。在冬季,可將百葉片提起,使陽光直接照射,充分吸收熱能,加上中空層20mm的阻隔,會使室內保暖溫度大大的增加,從而達到節能、節省運行費用的目的。 防塵防油煙防污染的優點 該產品具有防塵、防油煙、防污染的優點,同時由于運用了高科技的磁感應傳動系統,使百葉片的閉合開啟、上下升降更為簡便;百葉片無須清潔,達到省時、省力、省錢的效果。內置百葉中空玻璃門窗系統在營造具有