本人在工地上實習 高層建筑 這邊送過來的商品混凝土坍落度在200-230mm 我個人感覺這個違背了理論知識 我記得一般下混凝土坍落度不允許超過180mm 而且混凝土配合比坍落度>200mm的應視為不合格 請問各位前輩 我們工地上的混凝土有問題么 ?
用于混凝土坍落度筒的自校
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-21 21:18 編輯 本人在工地上實習,外邊送過來的商品混凝土坍落度在200mm~230mm。我個人感覺這個違背了理論知識,記得一般混凝土坍落度不允許超過180mm ,而且混凝土配合比坍落度>200mm的應視為不合格。請問各位前輩 我們工地上的混凝土有問題么 ?
所謂混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影響混凝土坍落度主要有級配變化、含水量、衡器的稱量偏差,外加劑的用量容易被忽視的還有水泥的溫度幾個方面。 坍落度是指混凝土的和易性,具體來說就是保證施工的正常進行,其中包括混凝土的保水性,流動性和粘聚性。最近遇到一份資料上顯示混凝土坍落度為40-80ram,這里的ram是什么意思?這個指標的單位是mm吧, 看了網上的一些資料似乎也有地方使用ram的,我理解的 ram就是等同于mm?但是不清楚為什么有些地方要用ram?
一般預拌混凝土坍損大人們首先想到的是外加劑保坍作用不夠,其實不然,影響混凝土坍落度損失的原因有很多。比如:水泥礦物組分、減水劑種類、環境溫濕度、攪拌方式、水膠比大小及摻合料種類等,都不同程度影響混凝土的坍落度損失。本文針對預拌混凝土坍落度損失常見原因進行簡單分析探討。1 水泥影響1.1 水泥組分通常水泥與外加劑的適應性不好,是水泥在生產過程中是水泥礦物組分發生不同程度的變化,從而導致了水泥與外加劑適應性問題的產生。影響水泥適應性的主要是C3A,C3S,研究表明,C3A含量在5%~6%,C3S含量在50%~60%時混凝土坍落度損失較小。一般水泥吸附外加劑能力C3A>C4AF>C3S>C2S,其水化速率與其關系近似成正比。C3A含量低的水泥其適應性良好,坍落度損失?。籆3A含量高的水泥需要較多的CaSO4.2H2O作調凝劑。若混凝土拌合物中,SO42-濃度不足,那么新拌混凝土坍落度損失快。1.2 水泥溫度水泥供應緊張時期,水泥在場內滯留時間很
混凝土坍落度損失原因較多,主要有以下幾個方面:.
泵送輸送混凝施工已經成為當前主要的施工方式之一,在泵送過程中有時會發現混凝土入泵坍落度正常,但經過泵送后坍落度損失嚴重,甚至不滿足施工要求,為您總結了泵送混凝土坍落度損失的解決方法。
按技術規程的要求,地面細石混凝土的坍落度在我們地區為30左右,即達到手握成團,能拍出漿即可如果按此要求施工,地面施工方便嗎,地面能做出來嗎.大家常用的坍落度為多少.