電流互感器的作用1、將很大的一次電流轉變為標準的5安培;2、為測量裝置和繼電保護的線圈提供電流;3、對一次設備和二次設備進行隔離。但一般在住宅配電箱內只將電流互感器串聯在電路中,二次測缺什么也不接,請教大家是怎么回事?
零序電流互感器在電力系統中具有諸多安裝優勢。首先,它能夠準確檢測零序電流。對于接地故障的監測和保護起到關鍵作用,及時發現潛在的安全隱患,保障系統的穩定運行。其次,安裝靈活方便。可以根據不同的電力設備和布局進行合理安裝,適應性強。再者,精度高。能夠精確測量零序電流的大小和方向,為故障判斷和保護裝置的動作提供可靠依據。此外,零序電流互感器具有良好的可靠性和穩定性。在長期運行中,能夠持續有效地工作,減少因設備故障帶來的停電風險。它還能提高電力系統的自動化水平,配合繼電保護裝置實現快速故障切除,提升系統的安全性和供電質量。
在規范選型、正確安裝與定期維護的前提下,零序電流互感器安全性可靠,是電力系統檢測接地故障、保障用電安全的重要設備。 從工作原理來看,它通過電磁感應原理,實時監測線路中的零序電流(三相電流不平衡時產生的電流)。當系統發生單相接地故障時,零序電流會顯著增大,互感器能精準捕捉這一信號并傳輸給保護裝置,觸發跳閘或報警,避免故障擴大引發設備損壞、火災甚至人員觸電風險,從源頭切斷安全隱患。其外殼采用高強度絕緣材質,內部鐵芯與繞組封裝嚴密,正常運行時無漏電、發熱異常問題,且符合國家電氣設備安全標準,不會對電網正常運行造成干擾。 其安全性需滿足兩個關鍵條件:一是需根據線路電流等級、安裝環境(如電纜或母線式)精準選型,確保檢測精度達標;二是需由專業人員按電氣規范安裝,保證接線正確、接地可靠,并定期檢查絕緣性能與變比誤差。滿足這些要求后,零序電流互感器能穩定發揮故障監測作用,為電力系統安全運行提供有力支撐。
(1)電流互感器的安裝,視設備配置情況而定,一般有下列幾種情況: ①將電流互感器安裝在金屬構架上。電工之家 ② 在母線穿過墻壁或樓板的地方,將電流互感器直接用基礎螺絲固定在墻壁或樓板上,或者先將角鐵做成矩形框架埋入墻壁或樓板中,再將與框架同樣大小的鐵板(厚約4mm),用螺絲或電焊固定在框架上,然后再將電流互感器固定在鐵板上。電流互感器一般均安裝于離地面有一定高度之處,安裝時由于電流互感器本身較重,所以向上吊運時,應特別注意防止瓷瓶損壞。 ③安裝時,三個電流互感器的中心應在同一平面上,各互感器的間隔應一致,最后應把電流互感器底座良好接地。(2)電流互感器的一次繞組和被測線路串聯,二次繞組和電測儀表串聯,接線時極性符號不能弄錯。在實際工作中,由于條件所限,也有采用將電流互感器各相一、二次端鈕完全反接,這也是可以的。 (3)三相電路中
低壓屏中,計量和保護用的互感器是裝在斷路器與隔離開關的后面還是裝在斷路器與隔離開關的前面 ?
請問互感器可以傾斜安裝嗎? 原因呢?謝謝
1.按圖施工,接線正確,導線兩端編號標記應清楚,標號范圍符合規程要求。 2.二次回路導線或電纜,均應采用銅線,電流互感器回路導線截面不應小于2.5mm2,電壓互感器回路導線截面不應小于1.5mm2。 3.電流互感器出口第一端子排應選用專用電流端子,電流互感器不使用的二次繞組在接線板處應短路并接地。 4.盤、柜內二次回路導線不應有接頭,控制電纜或導劲阒虚g亦不應有接頭,如必須有接頭時,應采用其所長的接線端子箱過渡連接。 5.電流互感器極性不能接反,相序、相別應符合設計及規程要求,對于差動保護用的互感器接線,在投入運行前必須測定兩臂電流相量圖以檢驗接線的正確性 6.二次回路導線排列應整齊美觀,導線與電氣元件及端子排的連接螺絲必須無虛接松動現象,導線綁把卡點距離應符合規程要求。 7.二次回路對地絕緣應良好,電壓回路和電流回路之間不應有混線現象。 8.電流及電壓回路,均應在互感器二次側出口處一點接地。電壓回路應有熔斷器保護。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
我們是做箱式變電站的,在包頭這邊。之前我們的零序互感器的安裝位置一直用的是方案一。但東勝那邊的供電局要求我們按方案二中的位置安裝,說是他們經過實驗方案一中的安裝位置,零序保護不可靠!我一直都沒想明白方案二中的安裝位置比方案一中的更可靠,更合理,請高人指點!再有一點互感器的P1、P2的方向是向變壓器還是向接地端!
由于設計沒有安裝電表,只有B相的電流表,先加裝電表,在柜內安裝三相互感器。現安裝部分后,感覺安裝效果較亂,內部空間狹小,許多預留開關,下次電纜安裝難度將更大。部門預留開關,由于無電纜,施工方簡單的將3個互感器用電線掛著,好難看啊。而且全部互感器接線都是BV包括PE線,我覺得用BVR比較好。[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2012-1-17 22:21 編輯 ]
我想請問一下高手,低壓電流互感器安裝在總開的上口或下口是有什么區別?可以安裝在總開的上口嗎?個人認為是不行。求高手具體詳細的解答。
各位同學,有一個有關抄電表的問題,問一下各位,哪個知道的,幫我回一下,謝謝了。電表箱如下圖: 電流互感器放大圖是這樣的: 火線是穿2次過去,不是直線一次穿過去的
如題,10kV進線需要采集零序互感器。A/B/C相各采用3根單芯電纜,共9根,這時如何安裝零序互感器?