某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,但誤為“圓管”,施工方按圓管施工,現已損壞。 現擬重做,問: ① 原設計φ16圓鋼,有何依據(查標準,似未看到該描述); ② 重做的話,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼。 (據業主說,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,是否準確?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),或者是否還有另外的防腐措施。 謝謝!
廠房初步設計長寬25m*85m,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,但貌似沒看到避雷帶。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎?另外廠房周圍沒有高樓,基本算單獨一棟的。
裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的
圖中這中勺子樣的卡箍有什么好的現場制作方法嗎?市面上買到的都是小規格并且開了螺絲孔的,監理驗收不過,只能自己制作。但我們的扁鋼是50*5的,制作難度好大。
請問配電室內變壓器的高壓側怎么設避雷帶?
本論壇中有個題目為“電氣工程質量通病圖片”的帖子,有張圖片為“女兒墻上扁鐵鋪設的避雷帶,支架為扁鐵,避雷帶也為扁鐵,支架與避雷帶采用焊接”,帖子上說質量通病為-避雷帶支架不應焊接。請問這是為什么呢,為什么支架與避雷帶不能焊接啊,有什么規范嗎?有沒有前輩指教一下啊。[ 本帖最后由 weikkf 于 2012-4-4 12:42 編輯 ]
請教各位大神 GB50057 說的 ,當金屬屋面下面無易燃物時,可利用金屬屋面做避雷帶。這個下面是指多下面,緊貼屋面還是廠房里也算? 丙類建筑物還能否用金屬屋面當避雷帶 ? 還有,用金屬屋面當避雷帶是不是不好施工,金屬屋面板不能很好的保證電氣鏈接 容易漏水 急 在線等
一服裝廠廠房四層建筑物,高度不高,地處開闊地帶,周圍無高的建筑遮擋。需加裝防雷接地?,F(xiàn)場查看,長47米,寬32米,制定方案,繪制施工草圖。屋頂一圈制作避雷帶,屋脊制作一條避雷帶,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,屋頂四角引下四根扁鋼,做卡子,然后四個角做接地極,每個接地三根接地樁,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,施工有點難度,危險性高,與施工班現場交底。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),另加四根保護管,避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。由于廠方四周都是混凝土地面,接地電阻有點大。避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復。
三類建筑屋頂避雷帶,按規定網格為20×20米或24×16米。有一座二面坡面三類建筑屋頂,中間屋脊離屋檐小于16米,單面屋檐長度40米,屋面中間(縱向)是否需增加避雷帶。
第三類防雷建筑,避雷帶采用Φ10鍍鋅圓鋼沿女兒墻和屋面明敷。
對于防雷規范的3.3.1條“第二類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器?!庇腥苏f按規范理解的話,在屋頂的避雷措?,只需做避雷帶就可以了,角位可以不做針啊……這樣說,按理也不違規啊。大家怎么理解?
我們目前施工的工程,為多層洋房,設計為屋面明裝避雷帶,但是屋面上有燒制屋面瓦,在屋面瓦上安裝避雷帶。請問各位師傅,有沒有好的施工做法安裝避雷帶?期待各位師傅賜教。
請問如何設置默認的避雷線支持卡間距?默認的是2000,每個工程都需要修改,比如我想改為1000,可以哪里設置,然后不用另外輸入?
1、關于使用圓鋼作屋頂避雷帶,規范要求為:搭接長度不小于6d,雙面焊。2、但今天有監理提出:搭接長度不小于12d,可以使用單面焊。請問:是這樣嗎?哪里可以找到依據呢?謝謝。
工業廠房的屋頂一側有設備,可以在沒有涉筆的一側敷設避雷帶;有設備的一側,如果設備滿足做接閃器,可以直接使用設備做接閃器,做好接地,對于不滿足做接閃器的設備另增設接閃器,這樣設計是否可行?
屋面避雷帶支架間距1米設置,這個有沒有規范或文件強制規定的?如沒有,1.5米1個可以嗎(假如現場條件所限最小距離為1.5米)?其實支架只是起固定作用,不作雷電流引流用,那么是否只要保證避雷帶能固定可靠就可以了?況且12#圓鋼就算2米1個支架問題應該也不大。希望前輩們能解答一二,謝謝!
大于0.5毫米的用金屬屋面,可是小于0.5毫米的也不少。那壁壘帶做法怎么做?圖集上好像沒有做法。只在01J925-1壓型鋼板、夾芯板屋面及墻體建筑構造 上見了做法,可是也不是很詳細,看不明白。坐在屋脊上?那如何處理防水?
因斜屋面掛瓦,避雷帶支架未使用混凝土墩,采用打洞埋設普通圓鋼,未鍍鋅。監理說屋面避雷應采用熱鍍鋅,是否按監理說的這么做。如果不聽監理的,支架我們采用刷一遍防銹漆,在刷一遍銀粉,這樣是否可行?是否有相關規范及條文說明。