關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
下面是我收集的關于變頻器應用的一些論文,與大家分享。我會陸續更新變頻器在國內石油鉆機的應用臺達VFD—A型變頻器V/F函數分析及其應用變頻器在鍋爐采暖供熱系統中的閉環控制作用一個基于PLC和交流變頻器的實時監控系統
例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?
供應安川變頻器
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為撷銢]有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝
提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?
公司為了上貨需要,配備了兩臺日立貨梯,每臺貨梯各配備一臺15千瓦的日立變頻器,一臺三菱FX-2N 80MR和一臺FX-2N 48ER PLC,才運行3年兩臺貨梯就燒毀了3臺變頻器,經測量電壓電流各項指標都正常。
不同的調試目的可能操作的方法有所不同,假定你是對一個有故障的變頻器進行檢測調試: http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/15/08115307908C13.html1:調試變頻器應當對變頻器的基本構造有所了解,這包括變頻器的主電路的基本構造和控制電路的基本構造,調試中要測試很多數據,對變頻器的設計原理了解越多,越有助于你判斷問題; 2:對變頻器的調試首先應當判定主電路(強電電路部分)是否有故障。可以用冷測的方法對主電路的幾個關鍵元件(如電力電子器件:大功率三極管、大功率MOS管、IGBT等極其保護器件)進行一般的檢查,還可以對主電路種的一些濾波電容、均壓電阻等進行測量,當然接線是否正確等是一定的檢查的。 主電路的故障造成的危害比較大,甚至帶有一定的危險,因此一定要仔細判斷; 冷測后可以對主電路加電檢查,加電時可以暫時切除控制電路對主電路的控制,特別是切除對電力電子器件的控制,單給主電路加電,測試主電路各點的電壓是否正常。 3:對控制電路的調試主要是解決好速度環
關于改裝變頻器的控制方式.原一鏈條傳動閉環控制(三臺變頻器帶三臺傳動馬達)現由于位移檢出器故障無備品,想改裝開環回路控制(一臺變頻器帶三臺傳動馬達)是否可行,能否保持這一鏈條傳動的同步性、可靠性. 謝謝!
本人收集了市場上大部分品牌變頻器的說明書和相關的技術資料,直接點擊內容可以進入下載頁面,下載是免費完全的,注冊會員發3個帖即可下載,如果有急需要的朋友,可以和我QQ聯系,通過QQ發給您,QQ:326107740.因此處無法上傳這個DOC文件,有興趣的可以進http://bbs.gotogk.com/dispbbs.asp?boardid=16&Id=26987。很高興為同行做點事情。
關于變頻器的一些培訓資料
有一臺低壓柜,一臺柜子裝了4個變頻器,施耐德ATV71的35KW,都是塑殼斷路器下口直接掛著變頻器,變頻下口接電機,當4臺變頻同時投入的時候總閘就跳,把4臺變頻的一次接地端拉之后掉就都正常運行,4臺變頻的接地端同時接在接地排上,是否感應電流在接地端反映出來,致使接地電流過大而跳閘的呢??而且有一臺變頻投入時候,另外3臺變頻的指示燈都會發亮,亮度不明顯.請各位高手指教,如何解決為好!!
文章來源:無錫市新區金城電氣有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)大家知道, 對一個特定的電機來說, 其額定電壓和額定電流是不變的。 如變頻器和電機額定值都是: 15kW/380V/30A, 電機可以工作在50Hz以上。 當轉速為50Hz時, 變頻器的輸出電壓為380V, 電流為30A. 這時如果增大輸出頻率到60Hz, 變頻器的最大輸出電壓電流還只能為380V/30A. 很顯然輸出功率不變. 所以我們稱之為恒功率調速. 這時的轉矩情況怎樣呢? 因為P=wT (w:角速度, T:轉矩). 因為P不變, w增加了, 所以轉矩會相應減小。 我們還可以再換一個角度來看: 電機的定子電壓 U = E + I*R (I為電流, R為電子電阻, E為感應電勢) 可以看出, U,I不變時, E也不變.<
工藝要求,75kW和110kW的電機要求用變頻控制,因為工藝不能提供虜細的工況,現在存在兩個問題,一是,若兩臺電機一用一備,變頻器技術上是否可行,不單純考慮大馬拉小車的因素。二是,若兩臺電機同時運行,按理論理解,感覺不是可行,不知道各位有沒有遇見過這樣的問題?
A. 傳播方式:(1).輻射干擾(2).傳導干擾B. 抗干擾措施 對于通過輻射方式傳播的干擾信號,主要通過布線以及對放射源和對被干擾的線路進行屏蔽的方式來削弱。 對于通過線路傳播的干擾信號,主要通過在變頻器輸入輸出側加裝濾波器,電抗器或磁環等方式來處理。 具體方法及注意事項如下: (1).信號線與動力線要垂直交叉或分槽布線。 (2).不要采用不同金屬的導線相互連接。 (3).屏蔽管(層)應可靠接地,并保證整個長度上連續可靠接地。 (4).信號電路中要使用雙絞線屏蔽電纜。 (5).屏蔽層接地點盡量遠離變頻器,并與變頻器接地點分開。 (6).磁環可以在變頻器輸入電源線和輸出線上使用,具體方法為:輸入線一起朝同一方向繞4圈,而輸出線朝同一方向繞3圈即可。繞線時需注意,盡量將磁環靠近變頻器。 (7).一般對被干擾設備儀器,均可采取屏蔽及其它抗干擾措施,如注塑機溫控的處理。原文地址:http://www.chuandong.com/cdb
小弟最近剛用到ABB的變頻器不知如何與PLC接線,望各位大哥大姐發揮狹義的精神解救小弟脫離苦海,我現在頭都快疼死了!??!謝謝
變頻器的散熱計算與解決如果在變頻器安裝時,把變頻器的散熱器部分放到控制機柜的外面,將會使變頻器有 70 %的發熱量釋放到控制機柜的外面。由于大容量變頻器有很大的發熱量,所以對大容量變頻器更加有效。 還可以用隔離板把本體和散熱器隔開 , 使散熱器的散熱不影響到變頻器本體。這樣效果也很好。 注意:變頻器散熱設計http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433003&topID=173651