亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 變壓器,線路的保護如何選定

    現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。

  • 變壓器如此保護是否可行?

    一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行。

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的?5KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。

  • 變壓器的保護問題,請教大家

    變壓器的保護問題,請教大家

    今天看到一套圖,里面有一事不明,變壓器的保護為什么要兩個熔斷器?現請教大家。

  • 變壓器零序保護如何實現?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,零序保護如何實現?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,能行嗎?有誰知道?

  • 關于變壓器的速斷保護整定

    變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 變電所主變壓器中性點保護間隙

    各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1、中性點保護間隙起何作用;2、什么情況下需要設中性點保護間隙;3、中性點保護間隙長度如何整定;4、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。

  • 請問3150KVA的變壓器要作那些保護

    各位大俠:現有一個項目要設計,一級用戶,有兩路電源,高壓10KV或35KV,高壓配電,變壓器總容量合計為3150KVA,分3-4到四臺到現場,請問一般高壓和低壓要作那些保護。設計時要注意那些問題。謝謝。

  • 三繞組變壓器的保護問題

    為什么三繞組變壓器的保護中,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,而是接在其他側上?

  • 求助變壓器瓦斯保護問題

    我變壓器第一次送電正常(新變壓器、試驗也合格),過了5天左右跳閘,高壓柜那邊顯示為重瓦斯動作,我們檢查了變壓器瓦斯繼電器,打開沒有任何氣體,其他也正常,常識再次合閘仍然是重瓦斯動作,可那邊沒有做任何動作第三次合閘卻沒有跳,不過顯示有輕瓦斯信號,那位高手能不能幫我分析一下最可能是什么原因造成的怎么處理?謝謝

  • 求助:變壓器的低壓零序保護

    1000KVA的變壓器的低壓零序保護怎么做啊?今天有一個報價說受電柜要加零序跳閘,我不知道怎么報,要些什么元件,電路圖怎么畫啊?

  • 熔斷器保護變壓器可以到多大

    民用建筑電氣設計規范上要求"不宜大于400kVA’實際上國標交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器中額定電流值規定的到了400A,附錄舉例中是1250kVA的(125A熔體),而很多廠家的樣本上也提供了1600kVA的變壓器,不知道2500kVA的可不可以用這種方式保護呢?

  • 關于電力變壓器的保護的問題

    請教:電力變壓器的保護是依據什么呢?有些書介紹只變壓器過流保護選額定電流的1.5-3倍,定時限時間為0.7秒,這樣選能躲過變壓器剛投運時的浪涌嗎?

  • 變壓器瓦斯保護原理及作用?

    各位,我對瓦斯保護的概念很模糊,在這里求助各位高手!最好能講的能盡量詳細點。

  • YD11接線組別變壓器的保護

    YD11接線組別變壓器,一次側如果采用2CT的話,有資料介紹要用3個繼電器,可以提高靈敏度。但是暫時沒有查到規范上有這樣的規定,如果按照2CT、2繼電器配置,是不是可以(假設靈敏度符合要求)?

  • 變壓器方向過流保護(請教)

    請教變壓器方向過流保護的問題(原理、方向指向,高壓側動作跳三側嗎?中壓側和低壓側動作跳那幾側?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 編輯 ]

點擊加載更多

變壓器間隙保護

變壓器間隙保護專題,為您提供變壓器間隙保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器間隙保護 相關的專業交流討論,更多變壓器間隙保護相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變形縫做法

變壓器容量等級