從事電氣施工或電工維修等相關工作的朋友們,是否覺得工作時間久了,實際經驗見長,但是理論知識越來越淡薄了呢。在工作中做到理論和實際相結合才是上上策??傊【幨歉杏X(jué)到了理論知識的匱乏,希望從事相關工作的你一起溫故而知新。電阻串聯電路:電路中兩個或兩個以上的原件順序相連,且連接點沒有分支的連接方式稱為串聯。串聯電阻電路起到分壓的作用,電阻越大分的電壓越大。如圖所示
電壓互感器開口三角處并聯電阻,這個電阻的阻值和功率是怎么計算的?
知識點:串聯電阻
知識點:電壓與電流
在電阻串聯電路中電流處處相等,即:I=I1=I2=I3;在并聯電路中總電流等于個電阻上電流之和,即:I=I1+I2+I3.我在這里有點鉆牛角了為什么電阻串聯起來電阻加大了,電流反而大了,是不是我理解上有問題,望各位大俠解惑,不勝感激
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 編輯 如題,低壓三相并聯電抗器應如何選擇保護用熔斷器及熔絲額定電流?
把若干個電阻或電池相互并排的連接起來,也就是說將電氣設備的頭和頭、尾和尾各自相互聯結在一起,使電流同時有幾個通路叫并聯。 并聯電路特點: 1、并聯電路中各分路兩端的電壓相等; 2、并聯電路的總電流等于各分路電流之和; 3、幾個電阻并聯時,總電阻的倒數等于個電阻的倒數之和。
知識點:電阻串聯與并聯
如圖,這個電阻的作用是什么?
1.RLC串聯電路中,電感L再并聯一個電阻R1,諧振頻率將怎么變化?2.RLC串聯電路中,電容C再并聯一個電阻R1,諧振頻率將怎么變化?
請各位高手分析:在一排低壓成套配電柜中電容柜對短路電流影響的分析,對各饋線MCCB的分斷能力是否有影??假如?600kva的變壓器,500kvar的電容補償容量。是否有相關電容和電抗器對短路電流影響的資料。
并聯電容補償的皂是什么？我的理解?,并?lián)電容后系統傳輸的無功功率就會降低,到負荷端的無功功率會少,但是有功功率沒有改變啊,只是減少線路上的損失,但到負荷端后有功功率沒改變,而無功功率還減少。就是說S(視在功率)變低,那怎么提高的電壓呢?S=U*U/Z吧,S減少,U是不是也應該減少?我的想法哪有錯誤,請高手幫忙指導下,謝謝了[ 本帖最后由 twb_0629 于 2009-6-17 09:58 編輯 ]
有一電阻、電感、電容串聯的電路,其中R=8歐,Xl=10歐,Xc=4歐,電源電壓U=150V,求電路總電流、電阻上的電壓UR、電感上的電壓UL、電容上的電壓UC及有功功率、無功功率、視在功率和功率因數。畫出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉獎20分。
如題,高壓并聯電容補償器一般分為單相和3相的(單相的如BFM11/√3-50-1W,3相如BFMR11-150-3W)。問題 1.如果我通過計算系統需要補償150kVar,是選用3個單相BFM11/√3-50-1W,還是BFMR11-150-3W? 2.選用單相50kVar的電容補償器,總計就是簡單的50x3=150kVar嗎? 3.如何接線?
大家好!我問一下:外殼漏電時候,人體和接地電阻相當與并聯分流!但是如果電流很大的時候!那 人不是也分到很高的電流嗎?這時人會被電到吧?
當一些并聯電容器被切除后,會產生一定的殘壓。為了安全,在10min內電容器端子間電壓由√2UN(UN為額定電壓)降到75V以下。為了大道這一要求,一般在電容器端子并聯高阻值為放電電阻,稱為并聯電阻。該電阻除應滿足阻值要求外,還應有足夠的功率和耐電強度。 本文介紹了測量阻值的自放電試驗方法,試驗步驟及測量注意事項,詳細介紹如下: 一、測量阻值的自放電試驗方法 測量并聯電阻阻值收益按接線圖如圖11-4所示。當t=0時,Cx兩端電壓已被充電到U1,并斷開
并聯電抗器的額定電壓是怎么得來的。例如BKGKL-5000/10,我查了知道額定電壓是5773.5V,可不知道是怎么算來的。望有識人士給予幫忙。謝謝!
電容器的接線通常分為三角形和星形兩種方式。此外,還有雙三角形和雙星形之分。 三角形接線的電容器直接承受線間電壓,任何一臺電容器因故障被擊穿時,就形成兩相短路,故障電流很大,如果故障不能迅速切除,故障電流和電弧將使絕緣介質分解產生氣體,使油箱爆炸,并波及鄰近的電容器。因此這種接線已經很少在10kV系統中使用,只是在380V配電系統中有少量使用。 在高壓電力網中,星形接線的電容器組目前在國內外得到廣泛應用。星形接線電容器的極間電壓是電網的相電壓,絕緣承受的電壓較低,電容器的制造設計可以選擇較低的工作場強。當電容器組中有一臺電容器因故障擊穿短路時,由于其余兩健全相的阻抗限制,故障電流將減小到一定范圍,并使故障影響減輕。 星形接線的電容器組結構比較簡單、清晰,建設費用經濟,當應用到更高電壓等級時,這種接線更為有利。 星形接線的最大優點是可以選擇多種保護方式。少數電容器故障擊穿短路后,單臺的保護熔絲可以將故障電容器迅速切除,不致造成電容器爆炸。 由于上述優點,各電壓等級的高壓電容器組現已普遍采用星
有無功靜止式補償裝置和無功動態補償裝置兩類,前者包括并聯電容器和并聯電抗器,后者包括同步補償機(調相機)和靜止型無功動態補償裝置(SVS)。 并聯電抗器的功能是: 1)吸收容性電流,補償容性無功,使系統達到無功平衡; 2)可削弱電容效應,限制系統的工頻電壓升高及操作過電壓。其不足之處是容量固定的并聯電抗器,當線路傳輸功率接近自然功率時,會使線路電壓過分降低,且造成附加有功損耗,但若將其切除,則線路在某些情況下又可能因失去補償而產生不能允許的過電壓。改進方法是采用可控電抗器,它借助控制回路直流的勵磁改變鐵心的飽和度(即工作點),從而達到平滑調節無功輸出的目的.