各位大俠高手,我們有一110kv線路中18m的直線桿,它的拉線與橫擔設計夾角為65°,施工夾角為63°,拉線與地面夾角設計45°,施工夾角45.4°。前兩天線路有六級大風(風速12m)左右,線路A相防震錘與拉線之間放電,導致線路跳閘。請教各位大俠高手,拉線與橫擔及拉線與地面之間的夾角,在施工中允許誤差是多少?我們能改變這兩個數值嗎?最大能改到多少?現在這里謝過!求各位指教,盡快呀!老板在屁股后面一直催!
求教,10kv電桿上的這2個是什么?起什么作用。
看了國網的典型設計,只提到了一些拉線的選取方法,對于底盤和卡盤的選取計算基本沒怎么說,請問該怎么選擇電桿的底盤和卡盤???
本人在學習線路設計,在開材料清冊的時候,總是有點搞不明白具體要哪些材料(齊全,到螺絲、墊圈級別)。在此求助,這里肯定有專業的大俠1、新立電桿上裝設令克、避雷器及相關的附件2、新立電桿上裝設刀閘、斷路器、避雷器及相關的附件有沒有那種爆炸圖,可以分解到具體的每一個零件的(螺絲、墊圈級別的),圖上有每一個零件的指示和規格說明?;蛘哂心苷f明這些問題的資料都可以.在此先拜謝各位大俠了?。。?/p>
1)架空光纜在平地敷設光纜時,使用掛鉤吊掛,山地或陡坡敷設光纜,使用綁扎方式敷設光纜。光纜接頭應選擇易于維護的直線桿位置,預留光纜用預留支架固定在電桿上。2)架空桿路的光纜每隔3-5檔桿要求作U型伸縮彎,大約每1公里預留15米。3)引上架空(墻壁)光纜用鍍鋅鋼管保護,管口用防火泥堵塞。4)架空光纜每隔4檔桿左右及跨路、跨河、跨橋等特殊地段應懸掛的光纜警示標志牌。5)空吊線與電力線交叉處應增加三叉保護管保護,每端伸長不得小于1米。6)近公路邊的電桿拉線應套包發光棒,長度為2米。7)為防止吊線感應電流傷人,每處電桿拉線要求與吊線電氣連接,各拉線位應安裝拉線式地線,要求吊線直接用襯環接續,在終端直接接地。
美國預應力混凝土電桿標準
如圖,在右邊的電桿頂部有一點紅色的東西,類似測風向的小風車,不知道放在電力線路上有什么作用?
我看路邊電桿上的變壓器二次側有4個互感器 3個火線和N線上各有一個電流互感器 N線上的電流互感器是測N線的電流的吧?我看不少工廠電房的配電總柜 從來都是只有三條火線上有電流互感器 N線上沒有啊是不是這個路邊的變壓器是民用電220 所以N線上有電流互感器而工廠配電總柜是工業380 所以N線上沒有電流互感器 但是工廠也有照明220的負載啊 為什么N線上沒有電流互感器呢?
環形預應力混凝土電桿.pdf
我們這里用吊車,鏈軌,鏟車,電動絞磨。但是費用較大,并且在沙地中立電桿大多采用人工立桿,非常危險,我們也想不出什么好辦法,大家都說說交流交流。
場地內準備接臨時用電,架桿的315KVA變壓器,從圍墻外供電局的電桿接入,我想問一下,是不是可以直接從供電局的電桿接線到我們現場圍墻內的電桿?兩根桿的距離大概35米左右,供電局的人說不可以,說角度不夠,必須設鋼管桿,還說混凝土桿打不了拉線,只有鋼管桿能打拉線,但是鋼管桿造價很高,請教各位,供電局的人說的對嗎?
pdg格式的哦
本人碰到一項目,甲方要求配電和路燈照明均走架空線路敷設。沒有類似經驗,看規范《10kV及以下架空配電線路》(DL/T 5220—2005)工程現狀是:變壓器不設在本工程內,非居民區,架空線路是1KV以下,TN系統,樹干式配電。沒有接戶線,都是從電桿引下后埋地至各單體配電箱。請問:1.要考慮考慮防雷嗎,桿高12米。2.電桿應該如何接地?是利用鋼筋和接地扁鋼連接。再連到與零線連接的橫擔嗎?最好有詳圖,或圖集號。3.每根電桿都需要接地嗎,還是在分支處才需要。以下是我認為和本工程有關的規范的條例,未考慮項請高手補充。12.0.1 中性點直接接地的lkV以下配電線路和10kV及以下共桿的電力線路,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或金屈桿,應與零線連接,鋼筋混凝土電桿的鋼筋宜與零線連接。中性點非直接接地的lkV以下配電線路,其鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿應接地,接地電阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 為防止雷電波
1) 電桿宜采用鋼筋混凝土桿。鋼筋混凝土電桿不得露筋,并不得有環向裂紋和扭曲等缺陷占若采用木桿和木橫擔,其材質必須堅實,不得有腐朽、劈裂及其他損傷。木桿總長度不宜小于8m,梢徑不宜小于140m。 2) 電桿埋設應符合下列要求:① 不得有傾斜、下沉及桿基積
正規測繪單位用GPS測的地形圖上電桿的位置準確嗎?是電桿中心點的位置嗎?gps移動站在電桿旁邊測得數據有沒有誤差?上圖時還對其中心點的位置做了改正嗎?
關注產品質量,更要關注安裝質量
大家都知道鋼模板是路橋建設中必不可少的材料,因此,市場對其的需求量也在不斷遞增,致使生產的廠家也是越來越多,那在河南哪家比較好呢? 這個是不能一概而論的,因為不同的鋼模板廠家具有不同的優劣勢,不同的客戶具有不同的評判標準,如:有些人可能覺得廠家知名度比較高的就是好的,而其他有些人可能覺得性價比高的才是
在各地應用較普遍,尤其在北方用量很大,適用于各種現澆鋼筋混凝土工程,可事先按設計要求組拼成梁、柱、墻、樓板的大型模板,整體吊裝就位,也可采用散裝散拆方法,比較方便:施工方便,通用性強,易拼裝,周轉次數多。組合鋼模板如何預防裂紋? 組合鋼模板,寬度300mm以下,長度1500mm以下,面板采用Q235鋼板制成,面板厚2.3或2.5mm。又稱組合式定型小鋼?;蛐′撃0澹饕ㄆ矫婺0?、陰角模板、陽角模板、連接角模等。 鋼模板出現裂紋在進行使用的時候就會出現漏水的現象,這樣也會使用壽。所以為了減少這種現象就要進行預防措施,這樣在以后的使用中也會減少這種現象,下面我們就來探討一下怎樣預防鋼模板出現裂紋的情況: 1、安裝橋梁鋼模板時應確保構造緊密、不漏漿、不滲水,形狀規則,保證混凝土的均勻性。 2、綁扎鋼筋前,應先徹底除銹,以確保使用的鋼筋質量,安裝時嚴把鋼筋的間距。 3、應對橋梁鋼模板及其支架能力、剛度和穩定性進行校核,不能盲目依照經驗和類似工程照搬舊用。 4、應盡量避免橋梁鋼模
鋼模板的分類和重量的計算。鋼模板配件主要指拉桿,螺帽,墊片,彈簧墊,平墊。大鋼模配件與小鋼模配件一樣?;⌒武撃0迨侵笌Щ⌒位驒E圓形的鋼模板,有拱形涵洞模板,雙曲線異形墩等。鋼模雖形體龐大,但做工精細。鋼模板要根據設計的板材來確定重量,具體指制作鋼模板所采用的鋼板的厚度和槽鋼的數量。板材的不一樣,決定了鋼模板的重量也不一樣,這就是為什么先看圖紙,后說重量的原因。
橋梁鋼模板在澆筑的時候凍土咋辦呢?今天和大家說說施工時凍脹土必須有防凍融措施,這些措施是什么呢?今天,偉志模板的客服和大家分享一些小妙招。 1、梁、板鋼模板容易產生的問題是:梁身不平直,梁底不平,梁側面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下?。防止辦法是:梁、板鋼模板應通過設計確定龍骨、支柱的尺寸及間距,使鋼模板支撐系統有足夠的強度及剛度,防止澆混牧時鋼模板變形。鋼模板支柱的底部應支在堅實地面上,墊通長腳手板,防止支柱下沉,梁、板鋼模板應按設計要求起拱,防止撓度過大。梁鋼模板上口應有拉桿鎖緊,防止上口變形。 2、墻鋼模板容易產生的問題是:墻體混凝土厚薄不一致,截面尺寸不準確。拼接不嚴,縫子過大造成跑漿。鋼模板應根據墻體高度和厚度通過設計,確定縱橫龍骨的尺寸及間距,墻體的支撐方法,角模的形式。鋼模板上口應設拉結,防止上口尺寸偏大。 3、柱鋼模板容易產生的問題是:截面尺寸不準,混凝土保護層過大,柱身扭曲。防止辦法是:支模前按圖彈位置線,校正鋼筋位置,支柱前柱子應做小方盤鋼模板,保證底部位置準確。根據柱子截面尺寸及高度,設計好柱箍尺寸及間距,柱