1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-21 22:42 編輯 我現在負責的一棟小高層住宅樓,3個單元,共15層。原設計在兩單元的窗戶之間,設置防火隔板,一直至頂。該板在框架柱生根,挑出1m,板厚0.1m,請問各位大俠如何支模和澆筑混個凝土?
現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。
消防和建筑,結構,給排水、暖通等專業都有密切關系,怎么不單獨設置一個板塊?我這有大量實際工程的性能化設計評估資料,沒地方發啊,其中北京奧運場館就一堆
一大廈28層,屋頂設排煙風機,在屋頂排煙風機處有一防火閥,請問各位大蝦,這個防火閥是常開還是常閉的??!地下室都已設防火閥 非常感謝??!
現在好多大空間尤其是大的超級商場都無墻,都是靠防火卷簾,我覺得增加墻不建筑功能影響不大,只要功能分區及物流考慮周全,應該也不錯,主要是防火好一點,我總是擔心這么多的使用防火卷簾不夠安全.
防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?
消火栓能穿越防火分區嗎?兩個防火分區,用防火門分隔,一邊的消火栓能否穿越防火門到另一防火分區救火,能否作為兩股水柱同時到達的其中一股水柱,請指教!!謝謝!??!
10.3.12 下列情況之一的通風、空氣調節系統的風管上應設置防火閥: 1 穿越防火分區處;2 穿越通風、空氣調節機房的房間隔墻和樓板處;3 穿越重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;4 穿越變形縫處的兩側;5 垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上,但當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,該防火分區內的水平風管與垂直總管的交接處可不設置防火閥。先讓大家看看規范
最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)
70*80的倉庫 說是2個放火分區 中間只有一排柱子 怎么實現呢?還有倉庫每個通向室外的門都要做防火門嗎?規范上說通向疏散走道和樓梯的要做乙級防火門。直接通向室外的算不算呢?求高手接單 新手求教了。。
《火自報》規范6.3.8.3 條,用作防火分隔的防火卷簾,火災探測器動作后,卷簾應下降到底;疑問:防火卷簾的作用不就是用作防火分隔的嗎,是否還有不做防火分隔用的防火卷簾?如果沒有,那疏散通道上的防火卷簾,是按本規范6.3.8.1~2條執行,分兩步降 來執行,還是按規范6.3.8.3條執行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷簾,請大俠們列舉一二例。
規范上說好像疏散指示要按照防火分區單獨來考慮,可是有些防火分區之間的阻斷是用防火卷簾的,這樣的話,疏散指示還要不要按照每個防火分區單獨考慮,因為煙感動作的時候,防火卷簾下降到1.8米還是可以作為逃生通道,不然的話,就有點舍近求遠了如圖,粉紅虛線是防火卷簾,那我那個疏散指示是向下還是向上?
鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎
現在我做的一個鋼結構倉庫是丙二類,鋼柱耐火極限需要2.5h,鋼柱高8.5米,24米廠房跨度,無吊車。對鋼柱的防火保護,想在鋼柱外面砌筑120厚的磚墻,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕鋼柱變形比較大,磚墻會開裂脫落,請大家幫我看?,謝謝![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 編輯 ]
一類高層建筑標準層面積大于2000平方米(如2400平方米)分為2個防火分區,每個分區設一個安全出口(疏散距離滿足要求),防火墻設防火門連通,能符合高規6.1.1.3條嗎?是否可以按設有自噴系統后,相鄰分區面積之和擴大為2800平方米?根據條文說明似乎不可以,請問大家是怎么設計的。
大家平時工作中有沒有遇到過這種情況,一棟建筑(多層)根據規范需要設置噴淋系統,但是該建筑一層有兩個(或更多)防火分區,是不是這些防火分區都必須設噴淋?我的理解是,都必須要設不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一個汽車4S店,一層兩個防火分區,一個是面積很大的展廳,另一個是面積很小的辦公部分,這個辦公部分需要設嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝
弟最近在做輕鋼住宅防火的研究,因為剛剛開始所以還處在查找相關資料的階段。一下有幾個問題希望知道的同志幫忙解答下,謝謝了。1.墻體的防火,據我從論壇里了解的情況看有兩種方法:(1)C型鋼上涂防火涂料,然后再用墻板包覆,我想問一下,這里的墻板一般是什么板,是否具有防火能力?(2)直接利用防火板包覆,貌似防火板很多,所以我想知道一般用什么板比較多一點。2.樓板的防火處理是否和墻體是一樣的,還是說有不一樣的地方?3.國外和國內的防火規定是不一樣的,國內輕鋼有專門的防火規范嗎?4.國內做輕鋼防火的誰做的比較好的,大家可以給點意見。電加熱管