本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?
某大型項目的地下室及底板防水工程,外墻外表面除涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料外,原設計的卷材防水層為2層2mm厚的自粘型高聚物改性瀝青卷材,后來在施工單位建議下改成了單層4mm厚同類型卷材。在此,想同大家探討的是:1 由于這種變更,防水層是判定為減少了(原為2層,現為1層);2 這種變更對防水質量的保證上影響如何。
防水規范中提到 “上下兩層和相鄰兩幅卷材的接縫應錯開1/3~1/2幅寬” ,這句話怎么理解?基礎筏板防水施工時,在與外墻搭接的部位預留的卷材接頭應該怎么設置?接頭錯開多少?特別是兩道防水時,上下兩層接頭處怎么錯開?
簡要說明:自粘橡膠瀝青防水卷材可適用于一般的工業與民用建筑以及其它對防水性能有較高要求的防水工程??捎糜诘叵陆ㄖ锔鞑课唬òǖ叵率业装?、電梯井、地下室外墻、地下室頂板等)以及屋面、裙樓、陽臺(露臺)、衛生間的防水防潮。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(點擊文字跳轉資料) 1.1防水材料選用和準備1.1.1 一般選用高強度、低延伸的防水卷材,應結合工程的實際情況,選用3mm厚的I類拉力>400N、延伸率>5%的黃麻胎體SBS改性瀝青防水卷材。節點附加層應選用氯丁橡膠改性瀝青防水涂料,要求固體含量>43%,延伸>4.5mm,耐熱度為80℃時5h無流淌、起泡。密封材料選用SBS改性瀝彈性密封膏,粘結性>15mm,耐熱度下垂≤4mm 。防水涂料選用聚合物水泥基JS復合防水涂料1.1.2防水材料的質量要求所用的SBS卷材改性瀝青防水卷材、氯丁橡膠改性瀝青防水涂料
人們在挑選耐根穿刺防水卷材時,必須注意的是檢測方法還有要求,只有通過正確方法來檢測防水卷材性能,才能確保購買到優質的產品。那么如何選用耐根穿刺防水卷材呢?下面由深圳防水材料廠家的小編為大家介紹: 耐根穿刺防水材料是指具有抑制根系進一步向防水層生長,避免破壞防水層的防水材料。耐根穿刺實驗需要在實驗箱中進行,并在指定條件下將實驗的耐根穿刺防水卷材鋪設在植物的下方。實驗時,將卷材安裝在6個試驗箱中,要求每個試件必須包括4條立角接縫、兩條底邊接縫以及1條中心T型接縫等指定的搭接縫,同時需要兩個不安裝卷材的對照箱,以便在整個試驗期間比較試驗箱與對照箱
在建筑施工和日常維護中,防水卷材是保障建筑物防水性能的重要材料。然而,當涉及到防水卷材遭遇火災時,其燒成狀態不僅關乎材料本身的性能變化,更與建筑安全和消防安全密切相關。深入了解防水卷材的燒成狀態,對于預防火災事故、制定合理的防火措施以及在火災發生時進行有效的應對都具有重要意義。 防水卷材的種類繁多,常見的有瀝青防水卷材、高分子防水卷材等,不同類型的防水卷材由于其成分和結構的差異,在燃燒時會呈現出不同的燒成狀態。 對于瀝青防水卷材來說,它主要由瀝青、胎基和表面覆蓋材料組成。當瀝青防水卷材接觸火源時,首先是表面的覆蓋材料可能會被引燃,若覆蓋材料為易燃物質,火勢會迅速蔓延。隨著燃燒的進行,瀝青會逐漸軟化并熔化,瀝青本身具有可燃性,會持續燃燒并產生大量的黑煙和刺激性氣味。在燃燒過程中,瀝青會流淌,使得火勢有向周圍擴散的趨勢。如果在封閉空間內燃燒,產生的大量濃煙會嚴重影響人員的視線和呼吸,增加火災逃生的難度。而且,瀝青燃燒產生的有害氣體如一氧化碳、二氧化硫等,對人體健康會造成極大的危害。當瀝青防水卷材燃燒到
在建筑防水工程領域,透明膜與防水卷材是兩種常見的防水材料,它們?cè)诙鄠€(gè)方面存在差異,各自有著獨特的優勢與局限性。一、材料特性透明膜通常具有較好的柔韌性與透明度,多為高分子聚合物材質,如聚乙烯、聚丙烯等。這種材料質地相對輕薄,能夠緊密貼合在被保護物體表面,形成連續的防水屏障。其透明度的特性使得在一些特定場景下,如需要觀察被覆蓋物體或結構表面
1)JC/T559-94塑性體瀝青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性體改性瀝青防水卷材。希望各位樓主幫忙找找
屋面防水卷材施工后,差不多有20天沒有施工保護層,如今發現卷材大面積開裂,而且邊角有滲水。請問這是不是一定得返工?
屬于瀝青防水卷材還是聚合物,還是高聚物改性瀝青,還是合成高分子,還是自粘聚合物改性瀝青本人認為更可能是自粘聚合物改性瀝青請教各位
卷材防水施工常見的施工工藝有三類:1、熱施工工藝 2、冷施工工藝和機械固定工藝三種方法。鋪貼的方法有四種,滿粘法、空鋪法、條粘法、和點粘法等四種。施工時應根據不同的設計要求、材料和工程的具體情況,選用合適的施工方法。1、熱施工工藝法中又分為三種不同的情況:(1)熱瑪蹄脂粘貼法
三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
sbs改性瀝青防水卷材地下防水工程施工方案 &nbs
防水混凝土是以調整混凝土的配合比、摻外加劑或使用新品種水泥等方法提高自身的密實性、憎水性和抗滲性,使其滿足抗滲壓力大于0.6N/m㎡的不透水性混凝土。 1. 種類 防水混凝土一般分為普通防水混凝土、外加劑防水混凝土和膨脹水泥防水混凝土三種。 按配制方法主要可分為四種: (1)改善級配法防水混凝土; (2)加大水泥用量和使用超細粉填料的普通防水混凝土; (3)摻外加劑的防水混凝土; (4)采用特種水泥的防水混凝土。 防水混凝土抗滲標號是根據其最大作用水頭與建筑物最小壁厚的比值來確定的。 它的施工要求澆筑均
在首次文件中提出禁用熱熔法SBS最大的可能是迫于當前的環保壓力。行業人士指出,鑒于SBS防水卷材的一些弊病,決定了它必然會被其它性能更為優勢的防水卷材代替,全國一、二線城市限制和禁止使用已成趨勢。
近年來,防水涂料種類花樣百出,消費者很難一一了解。各防水材料廠家在同一防水涂料種類的命名上也不一樣,再加上不清楚防水涂料種類的區別,致使消費者面對眾多的防水材料勉強難以做出正確的選擇。今天小編給大家講一講家庭裝修中常用防水涂料種類的區別。
家居裝修過程中,防水工程顯得尤為重要。一個房子裝修的好與壞,不僅跟施工技術有關,防水材料的選擇也占據著很大的因素。不同地方用到的防水材料也不一樣,市面上防水材料很多,防水技術的不斷更新也加快了防水材料的多樣化。 一.防水材料主要有三大類:剛性防水材料、柔性防水材料、防水卷材。
頁巖面SBS防水卷材是采用SBS改性瀝青為主要原材料的防水卷材,也是屋面防水工程中應用較為廣泛的一種材料。那么,它有哪些優勢呢?小編帶大家了解一下SB