這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建謑件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?
請教請教!今天,審圖說封閉樓梯間不讓設消火栓,理由是:如果發生火災,使用消火栓時,水帶就得穿越防火門,這樣,防火門就無法關閉,防火門就等于形同虛設了。可是,以前,我也把消火栓設在封閉樓梯間里面了啊,以前的審圖沒提,消防局也沒提。而且,規范說消防前室應設消火栓,按理消防前室也應該是封閉的啊,那么,消防前室設置了消火栓,消防前室的防火門也是否形同虛設了呢?請問,封閉樓梯間究竟能不能設消火栓?請大俠指教。
高二類住宅,共十八層,一梯二戶,有消防前室。按規定,在消防前室設置了一個消火栓,在前室外的樓梯間設置了一個消火栓。即每層分別在消防前室和樓梯間各設了一消火栓??上谰忠笤跇翘蓍g設兩個消火栓,為什么?是真的嗎?
我碰到一個多層廠房,封閉樓梯間一層沒有直接對外的出口,通過一層的防火分區疏散門出去(比較近,3M的樣子)這樣可以嗎? 或者要采取什么措施不。順便問一下,廠房的疏散門有沒有不是平開門的?
本人做一高層住宅(11層),樓梯間與電梯間設有防火門,本人將消火栓設于樓梯間內,審圖說消火栓位于封閉樓梯間,錯.請教高手:錯在何處?(我在規范上未找到相應條文)萬分感謝!
建筑設計防火規范附錄名詞解釋封閉樓梯間條,僅注明高層工業建筑采用乙級防火門,才高層 民用防火規范中無相關說明.請問遇到此問題應怎么解決?
如圖:
做了一個十一層住宅樓,地上樓梯間能自然排煙,地下為封閉樓梯間,審圖公司審查意見說地下的封閉樓梯間因無外窗也要機械送風。但是按照實用供熱空調第十三章的說法,只有防煙樓梯間與防煙前室.消防電梯前室與合用前室才用加壓送風,不知各地審圖辦對此種情況如何控制?
最近研究幾個單位的圖,一類高層建筑的封閉樓梯間有的放了煙感 有的沒有放 ,個人覺得樓梯屬于豎向通道,就算不是每個樓層放 也應該隔個2層放一個,到底怎么做好 請各位大蝦指教!
建筑設計防火規范 GB50016-2006 3.7.6 高層廠房和甲 乙 丙類多層廠房應設置封閉樓梯間或室外樓梯.建筑高度大于32m且任一層人數超過10的高層廠房,應設置防煙樓梯間。 1.請大家談談對此條的理解 2.請問大家對于 丁 戊 類廠房,在什么情況下需要 設置“封閉樓梯間? (找不到相關資料,請經驗高手指點謝謝)
引用:封閉樓梯間是指用耐火建筑構件分隔,能防止煙和熱氣進入的樓梯間。高層民用建筑和高層工業建筑中封閉樓梯間的門應為向疏散方向開啟的乙級防火門。 封閉樓梯間的設置要求: (1)樓梯間應靠外墻,并能直接天然采光和自然通風,當不能直接天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。 (2)高層建筑封閉樓梯間的門應為乙級防火門,并向疏散方向開啟。 (3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。防煙樓梯間:在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的的門均為乙級防火門的樓梯間。 防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。 防煙樓梯間的設置要求: (1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。 (2)前室的面積,對公共建筑不應小于6 平方米
請問,需要設封閉樓梯間且不超過4層的公共民用建筑,可以將安全出口設置在距離樓梯間小于15m的位置嗎?還是封閉樓梯間在首層要么直通室外,要么設置成擴大的封閉樓梯間?只有敞開樓梯間可以將直通室外的門設置在離樓梯間不大于15m處?
防火強條5.5.13對于多層建筑,在我國華東、華南和西南部分地區,采用敞開式外廊的集體宿舍、教學、辦公等建筑,其中與敞開式外廊相連通的樓梯間,由于具有較好的防止煙氣進入的條件,可以不設置封閉樓梯間。那么采用敞開式外廊的集體宿舍可以不設置封閉樓梯間。好像這條解釋的另一個意思就是不設開敞外廊的集體宿舍、教學、辦公等建筑,就應該設封閉樓梯間防火強條5.5.13規定的是 6層以上的其他建筑應采用封閉樓梯間,和宿舍規范中的吻合,而條文中的解釋說明,是補充了多層即六層以下的集體宿舍建筑,當采用敞開式外廊有較好的防煙條件,可以不設宿舍規范講7層及以上設封閉樓梯間,與建規6層及以上的其他建筑應采用封閉樓梯間也相差1層,也不協調是否意味著非敞開外廊的集體宿舍、教學、辦公等建筑應設置封閉樓梯間?是否與條文矛盾在5.3.2條解釋中有運樣的說明"對于本規范允許采用敞開樓梯間的建筑,如5層或5層以下的教學建筑、普通辦公建筑等,該敞開樓梯間可以不按上、下層相連通的開口考慮。"雖未提到宿舍,但聯系上下文己在"等"中涵蓋,所以5層以下設敞開樓梯間應可行?
一個三層體育館,一層有兩個封閉樓梯間,直接對外困難; 與走道門廳形成擴大封閉樓梯間,距離面積都挺大,沒什么外窗;這其中還需要有什么防煙排煙措施嗎
3層丁類廠房要做封閉樓梯間嗎 右邊這個樓梯可以貼臨電梯嗎
各位大狹!高層消火栓是設在封閉樓梯間好還是走道好?規范只是要求:消防電梯前室要設消火栓,可是,其他樓梯處,是把消火栓放前室好還是走道好,畢竟有個防火門,不知道是放哪邊好?到時候真失火了,門一關,我這個消火栓顧哪頭兒?。繒灐?/p>
各位高手,從定義上我一直不是十分清楚這兩種樓梯間的區別~在實際工作中,是不是就區別在一個樓梯間封閉前室上?請各位哥們給以指點迷津?。。。。。。。。。。?!謝謝
有一個二層廠房(層高7.20米,總高14.40米),內有二個封閉樓梯,樓梯間只在高出屋面部分(炮樓)有外窗,請問該樓梯間是否按防煙樓梯間考慮防煙?是否需要設置前室?能否將該樓梯間高出屋面部分的外窗作為自然采光和自然通風措施理解而不按防煙樓梯處理?
請教各位,消火栓是否應考慮不要設于封閉樓梯間內呀?因為封閉樓梯間應該是一個相對安全的阻火阻煙的場所,如須在這里使用消火栓,就難以達到封閉效果了.大家都是怎么干的,有沒有往這方面考慮?請大家交流下!