最近在計算一個通信桿塔,請問撓度應該怎么計算,如圖
求教 邵旭東老師主編的第四版《橋梁工程》中公式(2-3-53)的依據是什么?(根據結構力學知識跨中集中力P作用下簡支梁撓度為f=PL^3/48EI,如何推導出書中的公式呢)
受彎構件的撓度應按荷載效應標準組合并考慮荷載長期作用的影響的剛度B進行計算,計算公式為:f=s×Mk ×l2/B,公式中的s代表什么,怎么取值?
新式偏壓桿件撓度計算公式 西安長安大學 張興武殘疾耄耋 提 要
大家好,有一個問題困擾了我很久,現請教諸位,望不吝賜教!問題如下:梁長20米,兩端簡支,距兩支點各兩米的跨中有兩集中載荷均為62.5噸,梁高650,慣性矩0.004616m^4,截面模量0.0143m^3,截面積0.07m^2,用公式f=pal^2(3-4a^2)/24EI得撓變形為279mm,用ansys梁單?jì)算得撓變形為73mm,為何出入那么大?哪一個是較正確的?
外行,請大家指點。鋼結構設計手冊中:q的單位是N/m,由12-1得到的M的單位是N*m??墒怯?2-2得到的應力σ單位似乎是N/m ?而不是 N/m2由12-3得到的撓度ν單位似乎是m2,而不是m?很多書上都是這樣寫,這兩個公式應該沒有錯,向大家求證一下。謝謝!
各類梁支反力剪力彎矩撓度計算公式
把各種梁的反力,剪力彎矩,撓度都列表,一目了然
各類梁支反力剪力彎矩撓度計算公式一覽表
鋁蜂窩板在幕墻設計中運用較廣,如鋁蜂窩復合板、石材蜂窩鋁復合板等,但是,目前還沒有相關的標準和規范明確鋁蜂窩復合面板的受力計算,一旦遇到,設計人員往往直接用蜂窩復合板的厚度代入實心板公式進行計算,存在一定安全隱患。本文通過理論推導公式和有限元計算結果進行比較,探討鋁蜂窩復合板的理論計算公式的可行性。
很好的資料,結構設計中小構件計算用得著。
各類梁支反力剪力彎矩撓度計算公式一覽表
簡支梁在各種荷載作用下跨中最大撓度計算公式
均布荷載下的最大撓度在梁的跨中,其計算公式: f = 5ql^4/(384EI)=5Ml^4/(48EI)式中: f為梁跨中的最大撓度(mm). q 為均布線荷載標準值(kn/m). E 為鋼的彈性模量, I 為鋼的截面慣矩跨中一個集中荷載下的最大撓度在梁的跨中,其計算公式: f = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 跨間等間距布置兩個相等的集中荷載下的最大撓度在梁的跨中,其計算公式: f = 6.81pl^3/(384EI). 跨間等間距布置三個相等的集中荷載下的最大撓度,其計算公式: f = 6.33pl^3/(384EI). 懸臂梁受均布荷載或自由端受集中荷載作用時,自由端最大撓度分別為的,其計算公式: f =1ql^4/(8EI). Ymax =1pl^3/(3EI).
請教大家:國內暴雨強度公式模擬暴雨和地面徑流用以下哪些軟件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?還是都用呢?
最近做個賓館,跨度在8m左右,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,施工方提出懸挑梁2m有點長時,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,發現撓度基本滿足1/250的要求,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,于是又對我以前做過的樓房進行校核,發現也是有很多裂縫超限的,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,另外梁的配筋也比較多,想請教各位,大家是怎么處理這個為問題的,你們設計院要求考慮嗎?
希望能幫到大家 。。。。。。。
灌孔砌體抗壓強度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要經ra的調整?我看資料中有的調整,有的又沒有調整,迷茫中。。。想聽聽大家意見
《混凝土設計規范》(GB50010-2002)表3.3.2注4:計算懸臂構件的撓度限值時,其計算跨度L0按實際懸臂長度的2倍采用。其條文說明中又說,懸臂構件時工程實踐中容易發生事故的構件,設計時對其撓度需從嚴掌握。我有一些不太明白,其他類構件都是按實際計算跨度計算撓度限值的,而懸臂構件卻要將實際懸臂長度放大2倍后計算撓度限值,條文說明中還說要撓度從嚴掌握,為什么?難道是和老版本規范比較要從嚴掌握,還是?老版本是取實際懸臂長度的2倍以上?
撓度公式
撓度公式專題,為您提供撓度公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與撓度公式 相關的專業交流討論,更多撓度公式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題