我們單位正在采購一批鋼筋砼管,我們去人家廠里參觀,主要是看一看館子的內壁以及外觀的光滑程度,除了這些還有什么東西需要注意呀?
現在公司強奸要求我項目部幫處理一市政污水管道破裂事故,基本情況是1800的鋼筋砼污水管(覆土厚度在8米至12米),由于供貨廠家質量不過關,導致2公里多的管道被壓裂,變成橢圓型,由于本人沒有相關處理這種問題的經驗,請各位高手指點迷津(最經濟可行的辦法)。
建筑給排水管道施工中遇到過橡膠圈柔性接口的安裝方式,但是市政鋼筋砼排水管也可以用橡膠圈接口嗎?有哪位老兄師長有施工經驗的,請不吝賜教。
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
設計圖紙上要求是HRB440E的鋼筋(沖孔灌注樁基礎),但以前都是HRB400,沒聽說過HRB440 的鋼筋,大家有用過么?樁基礎需要帶E的鋼筋么?(抗震規范只說了框架和斜撐構件要抗震鋼筋)
鋼筋彎曲成型前必須調直及除銹。并應符合下列要求: a.鋼筋的表面應潔凈,使用前應將表面油漬、油漆污皮、鱗銹等清除干凈; b.鋼筋應平直無局部彎折,成盤的鋼筋和彎曲的鋼筋均應調直; c.鋼筋在調直機上調直后,其表面傐不得使鋼筋截面積減少5%以上。
如題,1、一般如何放大,放大多少??看網上說,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以歸并。。3、有柱節點域抗剪箍筋面積、加密區斜截面抗剪箍筋面積,箍筋怎么選取?
碰到一個題目:第54題 一單跨梁,支座為600*600的框架柱,軸線居中,梁跨長3300,箍筋為10Φ10@100/200,箍筋加密區的根數為( )根,非加密區的根數為( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如為1級抗震,加密區長度為1200,加密區箍筋根數=(1200-50/100+1)*2=242
本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 編輯 圖紙和現場施工的照片,為什么中間的上部鋼筋(架立筋么?)不是聯通的,是不是所有平法原位標注的鋼筋(除去集中標注的)都不是聯通的?11G101-1.4.4.1是這樣子說的,為方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉處嗎?)和非框架梁的中間支座上部縱筋的
根據鋼筋焊接及驗收規程,三級鋼要用J50型焊條,想請教各位一下,難道用J422類的4字頭焊條不能滿足要求嗎。J50和J40的區別究竟在哪里。像網上講的是熔點和強度不足嗎。根據規程的理解,就不能用40型焊條了嗎。
最近做一項目,樓板想采用鋼筋桁架樓承板,以前沒做過這種,找了一些資料,《鋼筋桁架樓承板》規范和童根樹的《鋼結構設計方法》,都是偏理論的,還是不知道具體該怎么設計這種樓承板。請各位有經驗的大神指點一二
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
兩個直徑3cm的孔,斷了四截螺紋鋼筋,最粗的直徑約1.5公分,安全隱患大嗎?2000年的房子,在頂層七樓,據說有圈梁。是暖氣改造工程,工人為了美觀打孔離屋頂近了,三個臥室在同樣高度各有兩個并列的孔,其余兩個臥室也發現了平紋的鋼筋(第三張圖)。請高手給評估一下隱患大不大?
這個梁鋼筋標注什么意思?括號里面的鋼筋是不伸入支座里面?還是什么意思?
混凝土鋼筋的高強度化是其重要的發展方向。較初人們通過提高鋼中碳、錳含量,生產出了較早的高強度鋼筋,其碳質量分數約為0.35%,錳質量分數隨鋼筋尺寸的變化控制在0.90%~1.45%的范圍內,鋼筋的屈服強度達到350MPa~400MPa。與此同時,另一種獲得高強度鋼筋的方法是冷變形,它通過冷拉低碳鋼來提高強度,其主要問題是塑性低、與混凝土的黏結性能不好。熱軋+扭彎工藝是歐洲曾經普遍應用的高強度鋼筋生產技術,即“熱軋扭鋼筋”,其屈服強度范圍為360MPa~400MPa,少量也應用到500MPa級。出于成本方面的考慮,“熱軋扭鋼筋”逐步消失并被同級的熱軋鋼筋取代。 進入20世紀70年代,焊接鋼筋得到快速發展,它促進了鋼筋生產技術的轉變。微合金化鋼筋的開發,使得鋼筋的生產技術前進
在廚房窗戶左上方,打了100mm的孔,下面有鋼筋橫截面,測量是15mm,因為沒有完全斷開的截面所以實際直徑也不知道。別的還有幾個小的8mm左右的斷面,應該是箍筋不要緊的吧。現在也不知道到底有沒有影響,安裝公司一個勁說下面有承重墻不礙事,我可我總是不放心,請教各位這個到底需不需要修復,謝謝啦。
如圖,同一塊底板部位不同方向軸線承臺,鋼筋應當如何布置?
平口式鋼筋砼管
平口式鋼筋砼管專題,為您提供平口式鋼筋砼管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與平口式鋼筋砼管 相關的專業交流討論,更多平口式鋼筋砼管相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題