  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝

  • 淺談消防系統安裝調試的通病及分析

    消防工程是增強各類大型或重要建筑物預防、抗御火災能力的安全工作。消防系統能否正常運行,將直接關系到國家和人民生命財產的安全。而要使整個消防系統維持長期可靠而穩定的運行,關健在于消防系統安裝調試的質量問題。本人通過近幾年來從事安裝工程的監督、監理,對消防系統的消防管網、設備、火災探測器、消防配管及配線等安裝調試中容易出現的通病,結合自己在實際工作中的心得,關于消防管網、設備安裝隱患分析。淺談自己的幾點體會。(1) 管網安裝當管道變徑時,宜采用異徑大小頭,在管道彎頭處不得采用補芯。當必需采用補芯時,三通上可用一個,四通上不宜超過二個,因為補芯會造成連接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使噴頭不能保證足夠的噴水壓力。 <

  • 請教關于消防系統的一些問題

    大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!

  • 關于消防系統設計的疑問

    1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大???我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 這樣的消防系統怎樣設置好?

    這樣的消防系統怎樣設置好?

    我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!

  • 關于消防系統成環的問題

    關于消防系統成環的問題

    高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,無地下室?,F(xiàn)要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓??還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?

  • 關于消防系統的系統等問題

    現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!!我先謝謝各位了?。。。?/p>

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。

  • 鍋爐房消防用什么消防系統

    各位高手,我這里建一獨立(和其它任何建筑不相鄰)的地下燃氣熱水鍋爐房,不知道應該用什么消防系統,按《建規》要求是設蒸汽滅火系統,但我咨詢了幾個設計工程師,都說用蒸汽滅火系統的很少,我真不知道該怎么做,請知情者賜教。謝謝!

  • 關于消防系統穩壓裝置的問題

    在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,只是由于泵房的空間問題嗎?有沒有其它原因呢?

  • 消防系統水泵揚程如何估算?

    某工程中兩個建筑物分別高20米,12米。噴淋系統,消火栓系統均布到頂層。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,100米。 消防系統水泵揚程如何估算?

  • 求助!關于南京的消防系統問題!

    小弟是上海的,剛有一個南京體育館的項目,有一個問題想請教兄弟姐妹們。不知道南京那邊的消防系統是不是可以做穩高壓系統,還是一定要做臨時高壓系統。請各位高手看到的話幫助一下小弟,謝謝了!

  • 這個該怎樣設置消防系統(急)

    我現在做的一棟綜合樓三層,每層建筑面積780平方米,一層為商鋪,二三樓辦公遇到的問題就是消防這部分 按照低規8.3.3 設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1 條規定規模的其它公共建筑宜設置消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2 的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 按規范要做消防軟管卷盤或輕便消防水龍,可是沒做過這個,不知道怎么辦,有沒有有經驗的你們給點建議!!急呀

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 關于儲罐泡沫消防系統的設計

    我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,

  • 電梯的設置與消防系統的設置

    以前做的一個項目:一個6層的住宅。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯?,F(xiàn)在問題來了:以前消防系統沒做,那現在呢?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題。望各位高手們指點指點。