各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
這是我們這邊安置房的消防工程,歡迎大家指點指點,如何改造才合適、美觀?
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
陳澤平 給排水視界 收錄于話題
最近做一個廠房,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,幫我一下啦
我是暖通專業的,做甲方,大家都知道,現在好多甲方都是水暖一個人來管理,所以給排水相對要弱一點,請問各位大蝦,消火栓什么情況下帶卷盤,什么時候不帶卷盤?
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見。
很簡單的一個辦公樓,長46.8m,寬8.7m,每間辦公室3.6m寬,6.6m長,外有2.1m寬走廊,每層平面都一樣,共六層,我認為設置二個消火栓就行了,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓?),否則得安三個,你們怎么認為,給我出出主意。
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一建筑底層為沿街店面,小開間,平均寬度4~6米,長度不超過10米設置消火栓設在哪兒?因建筑把設置所有沿街外側均不設墻,只有柱和門,柱寬太少,不能設置消火栓,門窗更不能。。。。請問可以把消火栓設置到店面內部,設于店面之間的隔墻上嗎??
不是布置在商鋪外面,雖然可以滿足兩條水柱同時到達。。這樣是否合理。
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
住宅內電井不可以開向前室這樣又出現了走廊,這樣建筑大多數都會做一個很小的走廊,走廊內長度也就一米也就能布置單消火栓,這樣的建筑如何布置室內栓呢?我現在的想法是前室布置兩個單栓。走廊不設置,不知道可不可以?要是走廊很寬裕,是不是要在走廊布置兩個雙栓,前室布置一個呢?以上都是我自己的想法,請大家多多批評指正。
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
按照防火規范8.3第5條,超過7層住宅設置消火栓,條文解釋“規范規定超過7層(不含7層)的各類住宅,如單元式、塔式、通廊式以及底部設有商業服務網點的住宅,均應設置室內消防給水設施”;那么現在地下一層、一層二層底商、三至六層為住宅,底商一共3000多平方米,按照防火規范-1至2層設噴淋,那么消火栓該怎么設置?-1至2層設置消火栓,3-6層設置消火栓嗎?(我的理解根據上一條規范,本工程-1至2層必需設置噴淋,至于消火栓,一種情況-1至6層都不用設置消火栓;第二種情況只在-1至2層設置消火栓,3-6層不設消火栓)防火規范又有8.4.3:建筑物內不允許有些樓層設置消火栓而有些樓層不設置消火栓,如需設置消火栓,則每層均應設置。(再加上這條,我的理解,本工程-1至2層必須設置噴淋,至于消火栓,一種情況-1至6層均不設置消火栓;第二種情況-1至6層均設置消火栓)大家討論討論!
一個六層的樓,下面四層是商業,上面兩層是住宅,每層面積大概150平左右。。體積也就一千多立方,需要消火栓不?按照多規的哪條套???
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。