我手頭上只有《建筑設計防火規范》GBJ 16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045--95,不知道還有什么規范?《建筑設計防火規范》有沒有國標?謝謝!
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,應具有自行關閉的功能。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,并具有設計先進、安裝方便、使用可靠、耗電量小等特
新規范說低于100米的高層商業樓按照3個小時來算消火栓的用水量,而我現在遇見一個商住樓,是不是也屬于商業樓,因為現在各個總工之間的意見不統一,有的說按照3個小時,而有的按照2個小時,而我自己的意見的也是按照2個小時,請哪位高手能指點一下
(一)樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。在設計通則中說明: 樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55m計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10m,這對疏散樓梯是適用的,而對平時用作交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場、劇場、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象。如此,人流寬度按0.55m計算是最小值,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,因此本條規定每股人流為0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即為人流眾多時的附加值,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大,見圖。 (三)、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。
民用設計小規范措施,能用的參考下。第一次發帖,先從資料開始
它里面有句關于排風附加率5%~10%,排煙系統附加10%~20%,“最長正壓管段長度不大于50m送風系統和最長負壓管段總長度不大于50m的排風系統,” 想請問下, 最長這里的”正壓管段“和”負壓管段 “ 分別是什么意思, 怎么跟原句里 送風系統 排風系統 聯系理解起來?
最近做的一個工程二類高層民用建筑,地下室停車,一層接待廳,二層辦公會議室,三--十四層辦公室??偨ㄖ娣e1W。工程沒有做中央空調系統。消防部門審核意見提出辦公室內要做噴淋系統。依本人意見,只是地下室、一層接待廳、二層會議室要做。其他的地方不需設噴淋系統。哪位高手路過 談談?/p>
18層民用住宅,每棟2個單元,一梯2戶。根據規范要求,12層以上要設置消防電梯?,F(xiàn)在問題是,能否將樓梯頂部連通而不設置消防電梯呢?
論文簡介:闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題 投稿網友:qinluo007 上傳時間: 2013-09-15
個人整理的民用建筑電氣方面常用的強條,供大家參考,請大家積極補充,多提寶貴意見,非常感謝
對民用建筑消防電氣設計的異議 摘要:本文主要對民用建筑消防供配電設計中,如何做到安全可靠和經濟合理闡述個人觀點。 關鍵詞:民用建筑 消防專用線路 末端切換 應急電源 消防電氣設計執行的標準有《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱“高規”)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92以及《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱“供規”)。做為一名電氣專業的施工管理者,遵守按照國家標準或行業標準設計并通過圖審的施工圖來執行施工是毋庸置疑的。然而,在我們惜惜相關的民用建筑的消防設備使用過程中,有些設計既不安全可靠也不經濟合理,如雙外網電源設計和消防設備的末端切換是被強規了還是畫蛇添足?就此我想提出個人的見解,與大家商榷。
《民用建筑通用規范》5.3.6條文及說明:公共樓梯正對(向上、向下)梯段設置的樓梯間門距踏步邊緣的距離不應小于0.60m。
不知道大家關于《建規》里有關設置室內消火栓的規定有什么看法,規范里說應設和可不設的部分,其余不在這個范圍內,也不在后面列表里范圍內的建筑是否設置室內消火栓有何看法。譬如,5層的招待所,體積5300立方,是設還是不設,有什么根據謝謝
民用建筑常用層高、欄桿、玻璃規范性條文
民用建筑一般什么墻是混凝土的(電梯的好象就是),上了多少層才是???是不是混凝土墻就一定有鋼筋呢?一般什么墻是鋼筋一直引下的呢(可以做為電氣防雷)?
有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m。共四層。建筑面積約2400,未超過2500。設有兩個樓梯。一邊一個。在首層,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二、三、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確?
本文根據工程設計經驗,結合國家規范,闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題,并提出一些具體看法。1、室外消火栓《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-15l/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
一類高層建筑,設置兩臺變壓器,高壓引自不同區域變電站,滿足雙重電源條件,低壓設置母聯開關,并采用自動聯絡,低壓柜三級負荷均設置失壓脫扣器,走廊照明屬于一級負荷。我的走廊照明是每層設置單獨的走廊照明配電箱,單回路樹干式配電,電源直接引自低壓母排。本人認為低壓母排出專用單回路樹干式給各走廊配電箱供電滿足一級負荷的供電要求,因為上級低壓母排通過聯絡開關的自動切換可以實現兩個電源的供電要求,現實是圖審專家不認可,請問這種供電是否滿足規范要求,因為規范確實沒有規定一級負荷的雙電源設置在什么位置的問題,如果不要求設置在末端,我通過聯絡開關柜也實現了雙重電源的要求啊!為什么就不可以呢
民用建筑消防規范
民用建筑消防規范專題,為您提供民用建筑消防規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑消防規范 相關的專業交流討論,更多民用建筑消防規范相關內容請?jiān)L問