發電站處(包括一切裝置)→(三相三線制或三相四線制輸送)→居民處變電裝置→(單相兩線制或三相三線制或三相四線制輸送)→住戶的電氣設備。所謂的電源側是指哪個地方?在該側是如何接地的?
常在一些書籍中發現把供電系統接地制式描述為:1、三相五線制——TN-S系統2、三相四線制——TN-C系統3、四線半系統——TN-C-S系統對此,有人說是作者有意發揮,不正確;有人說無所謂;有人說正確...。為探求專業規范之正解,請高手指教。
看到好多新手都在找關于接地方式:TT、TN等的知識,特將整理的資料上傳,希望能幫到大家。一、工程施工供電系統 工程施工用電的基本供電系統有(380V)三相三線制和(380/220V)三相四線制等,但這些名詞術語內涵不是十分嚴格。國際電工委員會( IEC )對此作了統一規定,稱為 TT 系統、 TN 系統、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系統。下面就以上所指各種供電系統做一個扼要的分析。(二)供電線路接地系統符號表示的意義1 )國際電工委員會( IEC )規定的供電方式符號中,第一個字母表示電力(電源)系統對地關系。如 T 表示是中性點直接接地; I 表示所有帶電部分絕緣(不接地)。 2 )第二個字母表示用電裝置外露的金屬部分對地的關系。如 T 表示設備外殼接地,它與系統中的其他任何接地點無直接關系; N 表示負載采用接零保護。 3 )第三個字母表示工作零線與保護線的組合關系。如 C 表示工作零線與保護線是合一的(我們稱零地合一),如 TN-C ; S 表示工作
隨著強制性標準《住宅設計規范》GB50096—1999于1999年6月1日開始實施,原先合乎規范要求的TN—C系統已不再適用于住宅低壓配電系統中了。現在住宅電氣的設計和安裝有了明確的依據。新規范是“以人為核心”,在保證“適用、安全、衛生、美觀”的前提下,對住宅安全方面提出了相當嚴格的要求。新規范明確規定了住宅應采用TT、TN—C—S或TN—S等低壓配電系統接地形式,并進行總等電位連接。下面介紹不宜采用TN—C系統的原因,以及新規范中的三種低壓配電系統的接地形式和故障防范。一、不宜采用TN—C系統用電設備的接地,一般分為保護性接地和功能性接地。保護性接地又分為接地和接零兩種形式。所謂“接地”,是指用電設備外露可導電部分對地直接的電氣連接。而接零則是指外露可導電部分通過保護線(PE)或PEN線與供電系統的接地點進行直接電氣連接(交流系統中,接地點即為中性點)。TN—C系統被稱為三相四線系統,整個系統的中性線(N)與保護線(四)是合一的,稱四N線。由于TN—C系統中采用的是保護接零,即用電設備的外露可導電部分與PEN有良好的導線連接
1風光互補發電系統的概述 風光互補,是一套發電應用系統,該系統是利用太陽能電池方陣、風力發電機(將交流電轉化為直流電)講發出的電能儲存到蓄電池中,當用戶需要用電時,逆變器將蓄電池中儲存的直流電轉變為交流?,通過輸電線路送到用戶負載處。是風力發電機和太陽電池方陣兩種發電設備共同發電。 在國外對于風光互補供電系統的設計主要有兩種方法進行功率的確定:一是功率匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的功率和風機的功率和大于負載功率,只要用于系統的優化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的發電量和風機的發電量的和大于等于負載的耗電量,主要用于系統功率設計。 2風—光互補聯合發電系統的優缺點 采用風光互補系統的目的是為了更高效率的利用可再生能源,實現風力發電與太陽能發電的互補
知識點:電力系統諧波
看到供電系統圖就頭暈,根本不知道為什么需要那些電氣設備,為什么是那個規格,為什么是這樣安排。。。有沒有大神能耐心講解下啊 我把我看到頭暈的一個系統圖傳上來了。大家討論下額,為什么是100KVA變壓器,那個Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。幾個斷路器為什么選那個型號標準的。接地電容為什么還要串一個小燈泡。避雷器規格怎么選的。GP3上面負荷開關怎么串著接地的隔離開關和熔斷器呢?還畫倆三角。變壓器二次側為什么用225的斷路器。那幾個Ir如何設定的值,有啥依據呢?D101和D102的斷路器為什么不一樣,怎么考慮的啊。一個Ir=32,一個又有個漏電保護300mA。照明節電控制器那個大回路上面斷路器怎么選的哦,一點都不知道依據,不知道節電控制器為什么還出了三個線,接倆接觸器還去控制一排下面的小接觸器。。。求解釋啊~人氣啊~大家踴躍討論吧。
大家好,最近在忙一個醫院的電氣工程,想請一下各位高手們,關于醫院的供電系統的設計,要采用那種系統好,還有什么與其它民用建筑有區別呢?請大家賜教!謝謝!
有一拆遷安置區,現在道路已經修好了,逐步將有拆遷戶進場開始修房子。請問這種基建用電是否應該選擇TN-S系統供電;TN-S系統PE線是否禁止重復接地?謝謝。我們現在的構思是,臨時基建供電線路也按終期供電考慮。采用TN-S系統的架空線路是否合理?
此課件是很好的AT供電系統教材。
11111111111111111111111
數據中心的所有設備運轉都離不開電,研究數據中心供電系統非常有意義。在如今倡導綠色、節約能源的大背景下,優化數據中心的供電系統是一種主要的節約能源的方式。其實很多人對供電系統并不了解,不知道其工作的基本原理。對于一個數據中心的技術人員來講,掌握數據中心供電系統的原理和使用方式,是最基本的技能,不可能每個數據中心都有專門的電工來維護供電系統,對于很多中小型的數據中心,根本沒有資金再去單獨聘用電工,所以掌握一些基本的供電知識是非常必要的,這對于日常維護數據中心,以及在緊急故障情況下,縮短業務恢復的時間都是非常有益的。本文將對數據中心的供電系統做個簡單介紹。 數據中心也是建筑,繼承了建筑工程供電使用的基本供電系統,有三相三線制,三相四線制等。根據各種保護方式、術語概念、低壓配電系統,按接地方式的不同,國際電工委員會將供電系統分為三大類:TT 系統、TN系統、IT系統。TT系統是指將電氣設備的金屬外殼直接接地,負載側設備不帶電的金屬外殼與大地連接,但與電源側配電變壓器中性點沒有直接電氣連接,也
知識點:直供電發電工程
電氣裝置都有微電腦控制顯示系統,需要 直流電源 來記憶數據和工作。為保持市電停電時弱電部分也能正常工作,往往需要再配置蓄電池作為應急,此種電路要求平時市電對蓄電池充電備用;在市電停電時自動換接到蓄電池供電。為防止蓄電池長時間放電引起過放電,還應該有過放電保護措施,并在液晶面板上顯示電壓、電量等參數。在恢復市電時,系統自動恢復為市電供電及對蓄電池充電的原始狀態。筆者根據產品的上述要求設計的系統進行簡單分析。
核心提示:文章根據IEC供電系統接地的文字代號規定,對我國供電系統體制規定和適用場合作了說明。針對IT系統、TT系統、TN系統不同體制的適用場合不同的特點,根據防雷規范:GB50343-2012《建筑物電子信息系統防雷技術規范》、GB/T21714-2008《雷電防護》的規定采取不同的雷電防護措施,進行雷電防護,減少雷電災害。1 前言 我國市電供電系統體制分為IT系統、TT系統、TN系統。每種系統體制不同,其供電特性也各不相同。在雷電防護工程設計、施工中,有時經常是不注意不同體制特點,設計、安裝電源SPD時,不分供電系統的地是什么地;零-地合一接線,又作零用,又作地用;零-地電壓超出規范規定也全然不顧。其結果導致多級電源SPD的工作狀態被破壞及能量配合破壞,多級電源SPD中如果有一級不能正常啟動,雷電流不能正常泄放入地而侵入設備,結果是安裝了多級電源SPD,不能起到雷電防護作用。上述問題應引起防雷工程設計者、施工者足夠重視。 2 市電供電系統體制及適用場合
供電系統接地
供電系統接地專題,為您提供供電系統接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供電系統接地 相關的專業交流討論,更多供電系統接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子