請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了
知識點:接地故障因素
圖紙簡介: 某工程35kV變電站系統原理圖,包括防雷布置圖,系統電容補償圖紙,以及綜合自動化網絡配置圖。 投稿網友: fangji198511 上傳時間: 2012-09-26
35KV中性點不接地系統發生C相接地,電壓4KV,其他兩相為35KV,經過35/10KV變壓器(Y,D11型) 變電后,各相電壓發生變化嗎?如果是10KV單相接地,各相電壓各為多少啊?在線請教!謝謝
知識點:直流式系統
35kv系統一般為中性點不接地的系統,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,可以放在高壓開關柜里,不知有誰用過這種設備?效果如何?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!
本來是個跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一點經歷!雷電對地放電,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,就會,在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,其實這個投資是值得的,幾十年來,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊。雖然他們是弱電設備,抗高電壓能力的確差些,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,這方面工作沒做好,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,效果依然不明顯。所以,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,不然會發生一些莫名其妙的故障。去年,我們接收一個220kV變電站時,抽查他們的電纜接地情況,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的。 當然,最終還是返工了,上萬根二次電纜啊,沒日
我們公司的400V系統是中性點直接接地系統。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,請那位大大來捋一捋!
小接地電流系統單相接地的現象 1. 警鈴響,主控盤發出“母線接地”、“掉牌未復歸”、“電壓回路斷線”等光字牌。 2. 檢查絕緣指示母線一相電壓降低,另兩相升高;金屬性接地時,接地相電壓降為0,另兩相升高為線電壓。 3. 對于經消弧線圈接地系統,消弧線圈電流表指示增大。 4. 電壓互感器開口三角形電壓增大。 5. 若接地發生不穩定或放電拉弧,會重復間歇性發生上述現象。 小接地電流系統單相接地的查找及處理 1. 將接地現象匯報調度。 2. 做好絕緣措施,檢查站內接地母線所接的所有設備絕緣有無異常情況。初步判斷接地點是在站內或是站外,若站內設備接地,應匯報有關部門進行處理;若接地點在站外,則應
TN-S系統:電源變壓器側N線工作接地,PE和N始終分開。問題:按上述應引出5線,L1\L2\L3\N\PE PE線是如何引出的?N線和PE是否共用一個接地,然后再分別引出N和PE?變壓器外殼是否也共用此接地?TN-C系統:電源變壓器側N線工作接地,PE和N合二為一即PEN。問題:按上述應引出4線,L1\L2\L3\PEN PEN線是如何引出的?N線和PE是否共用一個接地,然后合二為一引出PEN?變壓器外殼是否也共用此接地?如何理解TN-C系統的重復接地?是在總箱里再次PEN接地嗎?此接地和變壓器側接地是否共用?忘各位老師指教。謝謝[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 12:27 編輯 ]
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
系統接地與保護地探討資料,以供參考
論文簡介:本文淺述了供電系統的接地制式及施工現場TN-S系統的形成 投稿網友:yg1011 上傳時間: 2013-11-02
35kv系統接地
35kv系統接地專題,為您提供35kv系統接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv系統接地 相關的專業交流討論,更多35kv系統接地相關內容請訪問