是否可以這么理解?從基礎(作為i接地體的基礎)里分別上引兩條40*4扁鋼A、B,A接到MEB箱,B接到建筑進線總電箱的N銅排處,建筑進線總電箱的PE銅排接電線到MEB箱,這幾者的關系是否是這樣?如果不是,那請問究竟是怎么樣的?另外衛生間的局部等電位聯結箱LEB是接到哪里去的?是否要和接地系統連起來?怎么連?
目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”。
一、確定系統與設備接地電阻的允許值
各位大蝦門,我有個問題要請教,近日看系統圖,發現系統圖上的各個東西的具體型號和廠家提供的型號對不上號?這個問題應該怎么解決啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西門子等的報價中就找不到!還有pl10-40/1p的小型斷路器在上面的報價中也找不到,這個問題怎么解決!很急!請大家?guī)蛡€(gè)忙
各種電氣接地系統說明和區別
一、確定系統與設備接地電阻的允許值
本人新手 求助大家 圖中 B16 B25 B9 是如何確定的 依據什么啊
這是3層樓,我不明白的是從一樓通向2樓和3樓用幾根管子?或者說2樓和3樓是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 編輯 ]
1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施
最新電氣施工圖大全變頻成套9臺(面板圖)路燈控制原理圖_變頻一拖五(PLC)控制電纜穿(排)管防火封堵圖排煙
衛生間的等電位連接是否焊接在鋼筋,鋼筋和防雷引下線要連接嗎?還是另外焊接一條引下線?衛生間的電氣插座的接地接在等電位連接上還是電氣的接地線上?謝謝各位高手的解答?。。。。。。。。?!
施奈德電氣配電系統及接地學習
本帖最后由 筑城 于 2014-8-28 22:53 編輯 內容簡介:本工程(AX廠房)電氣系統主要包括照明、風機和防雷接地系統。在AX廠房配電間內有一380V交流主配電盤(OLKN003TB),AX廠房內所有電氣設備均從該配電盤內引電源。在此主配電盤下端又分兩級分配電箱,其中AX廠房內所有燈具電源分由四個分配電箱控制,屋頂風機電源分由二個分配電箱控制,空調機和電動百葉窗電源分由一個分配電箱控制。防雷接地系統則由女兒墻避雷帶、鋼筋引下線和室外接地極組成,室內各金屬管道和構件以及各種電氣設備之間的接地都通過等電位接地母排連接在一起,和防雷接地系統共用一組接地極。因該廠房為危險品存放倉庫,故除配電間外所有房間電氣安裝都有防爆要求。文件格式:Word文件大小:47kB
電氣系統接地
電氣系統接地專題,為您提供電氣系統接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣系統接地 相關的專業交流討論,更多電氣系統接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題