  • 兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    GB 14050-2008《系統接地的型式及安全技術要求》和GB 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》各有1張TN-C接地系統的圖。請大家分析它們的區別。哪一個合理?

  • 尋求一份戶外控制箱安裝基礎及接地系統圖

    哪位大俠有照明路燈戶外控制箱的安裝基礎圖、接地系統圖 希望有的大俠發一份給我 在這里謝謝大家了 420300906@qq.com

  • 系統圖求解 這是接地吧 為什么是虛線?

    本帖最后由 海盜2015 于 2015-12-11 18:43 編輯 如題 紅色框里的部分 貌似不是普通的接地?

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝

  • 10KV配電系統圖的問題

    1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教!??! CCGQC@YAHOO.COM.CN

  • 基礎問題,關于配電系統圖

    基礎問題,關于配電系統圖

    現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,請大俠幫看看對不對:

  • 關于火災自動報警系統圖

    已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1、4、5、10系我親自設計,3我進行優化設計并參加施工工作,2、7我曾經進行優化設計,其余曾作技術支持,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,按2級保護對象設計。火災自動報警系統圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,用于機要部門的設備保護,按1級保護對象設計。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,組成煙絡盡滅火系統,對機要部門的設備進行保護,又不會傷及工作人員。

  • 如何能直接能生成這樣的系統圖

    如何能直接能生成這樣的系統圖

    給水直管在吊頂內,翻下來接給水點,用天正7.6百思不得其解,如何能自動生成附件中系統圖呢,不用人工調整。還請高手指點。[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-7-2 14:54 編輯 ]

  • 為什么有的立管生成系統圖出來是白色的呢?

    為什么有的立管生成系統圖出來是白色的呢?

    平面圖上立管是隨系統類別的顏色,生成系統圖后是白色。如圖:dwg圖形見附件[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-6-10 11:32 編輯 ]

  • 要怎么看火災報警系統圖?

    我是施工單位的水電施工員,正在進行一份圖紙的閱讀,知識貧乏的我,看得我腦子都大了。報警信號線/電源總線是8條,消防電話線是6條,消火栓聯動線4條我是清楚,多線聯動線30條(24條),消防廣播線6條……我的QQ是279593552,請高手加我好嘛。俺在這先謝了!

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)

  • 天正暖通7。5能否生成系統圖?

    以前感覺天正暖通6很一般,沒多少功能,所以很少用,現在下了暖通7。5,感覺進步了不少,因為剛剛研?,不知道是否可以象TWT7 一樣自動生成系統圖,本人目前還沒發現有此功能,天正暖通7。5能否自動生成系統圖?

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝!

  • 關于一個高壓系統圖的問題

    關于一個高壓系統圖的問題

    如圖:03D603圖集:只有一個饋出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?

  • 各位大哥求助?。?!配電系統圖

    各位大哥求助?。?!配電系統圖

    請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,謝謝。

  • 關于系統圖的張貼問題咨詢

    按"三三二五"制要求,配電間要張貼一次系統圖,我們單位多年來都是把圖紙直接粘貼在墻上.經常改造,所以圖紙經常變更,所以墻上就反復貼圖,很不美觀也不方便.請教各位,有什么經濟適用美觀的方式方法,比如象報欄,廣告欄那樣的東西.最好能給個圖參考一下,謝謝!

  • 監控系統圖可以這樣連接嗎?

    監控系統圖可以這樣連接嗎?

    剛在論壇里面下載了一份圖紙,有點疑問,特來討論一下。這個圖紙是外面的監控點直接進矩陣,然后一路輸出到硬盤錄像機,一路輸出到電視墻。這樣對嗎?一般來說,不是應該先進視頻分配器,或者進帶有環通輸出的DVR嗎?如果進視頻分配器的話,輸出到DVR和矩陣,進DVR的話,環通輸出到矩陣不就行了嗎?

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫