離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,在惡劣的土壤條件下,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解
第一部分:接地體本身的電阻,通常接地電極都是金屬做成,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,這部分散流電阻由土壤電阻率決定。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周嚾厚度圓柱形土壤殼層來表示,如果土壤電阻式均勻的,則絕大部分電阻分布在直
離子接地棒系統由先進的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質為純紫銅。以確保最高導電性能及較長使用壽命。離子接地棒是嘉合電力的高新科技防雷接地產品,以占地面積小、施工難度低、降阻效果持久穩定等為技術突破點。離子接地棒又稱為是電解離子接地棒。離子接地棒根據材料的不同,可以劃分純銅離子接地棒和鍍銅離子接地棒,這兩種材料在使用功能是一樣的,所不同的只是材料的不同。根據材料的不同,所對應的價格也是不一樣的!常規的離子接地棒的直徑在50mm,54mm,長度在1.5m,3m。當然以上規格是常規型號,如果顧客需要特殊定制,那么對于嘉合電力來說,也是可以的!在常規的使用中,離子接地棒要與降阻劑一起使用,常規的配比是1:1,也就是一個離子接地棒對應的一包降阻劑!降阻劑撒在土壤中,離子接地棒插入土壤中,這樣對于降低突然的電阻會起到更好的效果!
前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基、卵石地基等。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,放熱焊接一、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,一面靠山,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高。考慮到圖紙環境較為惡劣,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
銅包鋼接地棒作為常用接地材料,在實際防雷接地中有著廣泛的應用。而在嘉合電力的銅包鋼接地棒的類型中,主要分為帶螺紋銅包鋼接地棒和一頭平,一頭尖的銅包鋼接地棒等。下面我將逐一向大家介紹這兩種銅包鋼接地棒的特點:1,帶螺紋銅包鋼接地棒:所謂帶螺紋,實際上就是接地棒兩頭是帶螺紋,這樣做的目的就是讓接地棒和接地棒之間可以互相連接起來,這樣的做的目的就是可以讓接地棒可以組合成任一長度的接地棒,常見的帶螺紋的接地棒的長度主要集中在1.2米和1.5米。再長的長度,我們不建議顧客做帶螺紋的接地棒。在帶螺紋的銅包鋼接地棒中,還多出了兩個東西,一個是連接器,所謂連接器,就是將兩個帶螺紋的接地棒連接起來。兩個帶螺紋的接地棒需要一個連接器。在一個組合式的銅包鋼接地棒中,在最尾端需要驅動頭,這個驅動頭主要用于方便接地棒打入土地
銅包鋼接地材料使用于一般環境和潮濕、鹽堿、酸性土壤及產生的化學腐蝕介質的特殊環境,廣泛用于發電廠、變電站、輸電線路桿塔、通訊基站、機場、鐵路、地鐵站、各種高層建筑、微波中繼站、網絡機房、石油化工廠、儲油庫等場所防雷接地、防靜電接地、保護接地、工作接地等。 廣泛應用在電力、石油化工、交通、民用建筑、大型機械裝備的接地系統,銅包鋼接地極棒是一種雙金屬復合材料,是將銅與鋼兩種金屬通過特殊工藝加工而成的復合導體。該導體即有鋼的高強度、優異的彈性、較大的熱阻和高導磁特性,又有銅的良好導電性能和優良的抗腐蝕性能。 型號
請問為什么鍍銅鋼接地棒的鍍銅層厚度為0.25mm時是最好的?小弟剛接觸防雷這一行業,做業務的。公司代理的是UNITECH的產品,是廣東省第一家代理商。很多商家都說自己的產品都有0.25MM的鍍銅層厚度,我們的產品也一樣。但我們的簡介是英文版的,中文版還在編輯中。里面好像也沒提及到這0.25MM代表的是哪一種技術含量。確實不明白這個數字是什么含義。請高手們指教指教。
銅包鋼接地棒與銅包鋼接地極雖然就一字只差,所以很多人都認為這兩種產品沒有很大的區別,在使用時也經常 混為一體,其實這是這是錯誤的,這兩種之間還是有很大區別的。 我們所說的接地極,是放置在大地或海水中的導電元件組。它可以提供直流電路的一點與大地之間的低阻通 路,有在一定時間內連續通過電流的能力。 也就是埋入大地以便與大地連接的導體或幾個導體的組合稱為接地極。接地極就是與大地充分接觸,實現與 大地連接的電極,在防雷工程中接地極是用多條2m和1.5m長,的銅包鋼接地棒,釘于800mm深的溝底,再用銅包鋼 絞線或者裸銅線引出。
目前國內研發并使用了一種叫做DK-AG的電解地極,該產品降阻效果好,穩定性高,投資較小,且無污染。 1 工程概況及問題提出 某220kV變電所工程全所室外防雷接地設計采用以水平接地體為主,兼有垂直接地體的接地網系統,水平接地體用-50×6的鍍鋅扁鋼焊接而成,埋設深度0.70米,垂直接地體采用∠50×50×5(2500mm長/根)的鍍鋅角鋼,接地電阻設計在任何季節都小于0.5歐(接地電阻值測量檢測安排在土建與變電安裝交接施工時進行)。 根據該變電所所處地區土壤特性,設計使用南京湯山III型干粉降阻劑,水平接地體用量為25kg/m,垂直接地體50kg/根。 接地網的邊緣設計為閉合狀態且外緣各角遇四周圍夦成圓弧形,圓弧半徑設計大于均壓間距的一半(工程中設計取值4米),變電所內主變壓器、電熱器、電抗器等各外露電氣設備的金屬底座、支架、外殼、網門及電纜外殼等均用-50×5的鍍鋅扁鋼與鄰近主接地網可靠焊接。 化學干粉降阻劑在土壤中地下水作用下有一定的滲透能力和擴散能力,能顯著降低土壤電阻率,從而降低變電所整體地網的接地電阻;但由于一些化學降阻
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
本人做水處理行業時間不長,剛了解離子交換可以把水中的離子給交換,從而達到除鹽的效果,但這樣,如果量算的不合適,是不是水的酸咸度也會有所改變?請高手指點...
在鋅電解過程中,中性浸出液中氯離子濃度較高時,需要對中性浸出液進行脫氯處理,目前,我
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
電解離子接地棒
電解離子接地棒專題,為您提供電解離子接地棒相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電解離子接地棒 相關的專業交流討論,更多電解離子接地棒相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題