道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極?有沒有這個必要?
想請教下各位大神,一萬風量的等離子廢氣處理設備的功率一般是多少?現在看到的多種多樣0.4KW,1.2KW,10KW。多少才是正常的?
等離子電源是我們生活中很多家用電器上和工業應用上使用的一種電源,等離子電源的原理是根據等離子的作用,經過一系列變量處理來起到控制作用。今天就為大家介紹一下等離子電源。 什么是等離子電源? 等離子電源是直流高壓電源是各種凈化裝置工作的動力,當電場結構確定后,凈化裝置的質量,特別是收塵效率和壽命主要取決于該電源。 等離子電源的原理是什么? 主要用于幾何形狀復雜的不銹鋼制品表面亮化處理。其機理為在液體施加的電極周圍形成相對穩定的等離子場,通過等離子體場離子間的交換作用及中性原子的游離實現物體表面解析。由于物體表面形貌特點,凸出的部位有著更高的等離子濃度,使其迅速剝脫,直至達到相對的平整狀態;又由于等離子體場包圍在物體的全部表面,使
接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的
請高手解答一下,最近學習防雷設計,看了幾個三類防雷設計圖,防雷的做法不一樣。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別?
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做?謝謝!
數控等離子切割機系統是等離子切割機的核心,它直接影響著等離子切割機的性能,在數控等離子切割系統構成的基礎上,構建其硬件系統。 數控等離子切割系統的組成如下:一.等離子電源等離子電源相當于是數控機床中切割的刀具,它以壓縮空氣為工作氣體,以高溫高速的等離子弧為熱源、將被切割的金屬局部熔化、并同時用高速氣流將已熔化的金屬吹走、形成狹窄的割縫,從而達到切割的目的。
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的?看了規范好像也沒這方面的要求啊,請問用一根或兩根行不?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,麻煩大家指點指點,
低規:5.2.14 TT系統中,配電線路內有同一間接接觸防護電器保護的外露可導電部分,應用保護導體連接至共用或各自的接地極上。當有多級保護時,各級應有各自的或共同的接地極。從上面條文看,同一回路共用接地極是毋庸置疑的。當有多級保護時,這個多級是什么意思,是不是一個主開關,多個分開關這樣為一級?此條規范有沒有表明多個回路是否共用接地極。
比較老舊的建筑了,沒有任何的接地裝置。為了用電安全,想在戶外的水溝旁打入一根接地棒,引出一根接地線作為室內用電接地安全作用。但現在周邊有沼氣池(甲烷氣體),接地棒是否要與沼氣池有一的距離?若有,請問是多少呢?沼氣池是用混凝土砌筑的
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所?如其適用于變電所的話?為什么將本條列于架空線路部分中?提前謝謝您的回復。
等離子廢氣處理設備的操作使用步驟(1)先開啟風機,需要使風機正轉及正常運行2分鐘后,方可啟動凈化設備。(2)先開啟集中控制板內總閘,設備兩邊散熱扇正常運行,說明連通電源。(3)根據實際風量可打開相應開關按鈕,全開時,按額定功率運行。 等離子廢氣處理設備的安裝注意事項(1)左側為進風口方向,廢氣的溫度控制在70 ℃以下左右。因為溫度太高會影響凈化效果和設備使用壽命。(2)凈化器安裝在風機前面,凈化器前端應該有預處理設備(水噴淋塔、過濾箱)過濾有機廢氣中的大型顆粒, 需要使凈化器內部潔凈度和使用年限和延長維護時間。(3)凈化器如安裝在支架之上時,應與支架緊固連接。(4)凈化器與排風管道之間的連接需要密封。(5)凈化器可以安裝在室內,也可安裝在室外,但應有足夠的空間用來維護與維修;根據使用情況設備定期維護清洗。(6)凈化器箱體應可靠接地;安裝過程中不允許磕碰紫外線管,嚴禁異物落在凈化器內。(7)
請教水平接地極敷設時只是沿著建筑物的外圍敷設成一個矩形的形狀,而沒有在矩形內增加一些網格嗎? 提前謝謝您的回復
工作氣體包括切割氣體和輔助氣體。選擇工作氣體,通常是以切割材料的種類、厚度和切割方式為依據而定的。下面我們就來對它們進行一一的介紹。 1、氬氣(Ar)在高溫時幾乎不與任何金屬發生反應,Ar等離子弧很穩定。而且所使用的噴嘴與電極有較高的使用壽命。但Ar等離子弧的電壓較低,焓值不高,切割能力有限,與空氣切割相比其切割的厚度大約會降低25%。另外,在Ar保護環境中,熔化金屬的表面張力較大,要比在N2環境下高約30%,所以會有較多的掛渣問題。 2、氮氣(N2)是一種常用的工作氣體,在有較高電源電壓的條件下,N2等離子弧有較好的穩定性和比氬氣更高的射流能量,即使是切割液態金屬粘度大的材料如不銹鋼和鎳合金時,切口下緣的掛渣量也很少。N2可以單獨使用,也可以同其它氣體混和使用,如自動化切割時經常使用N2或空氣作為工作氣體,這兩種氣
數控等離子切割機操作規程: 等離子切割機的開機、關機:操作人員每天按照以下開關機的順序進行操作: 1、啟動空壓機、空氣干燥機; 2、啟動機床控制柜; 3、啟動等離子電源; 4、設置好所有參數后啟動程序進行切割。首先要調節鋼板和軌道的平行,再根據板材的厚度來選擇割嘴的型號,切割速度和穿孔時間或者調節等離子電源的電流的大小,數控火焰切割機預熱時,要避免板材上有太多的鐵銹,它會影響數控火焰切割機的預熱時間和切割效率。 5、工作完成后,關閉所有電源、氣源。 然而,對于一個新手來說如何快速提高數控等離子切割機的操作水平呢? 第一,操作者需對操作的數控機床有一個全面的了解。了解機床的機械結構:要了解機床的機械構造組成;要掌握機床的軸系分布;更要牢牢地掌握
等離子體技術處理空氣污染物的基本原理為:低溫等離子機器設備在外部電場的功效下,導電介質放電引起的大量的攜能電子轟擊空氣污染物分子,使其電離、解離和激發,隨后便導致了一連串繁雜的物理、化學反應,使復雜分子空氣污染物轉化為簡單小分子健康物質,或使有毒氣體變成健康或低毒低害的物質,進而使空氣污染物得到降解清除。因為電離后引起的電子均值能量在10ev ,等離子廢氣處理機器設備合理操控化學反應必要條件能夠完成普通狀況下難以達到或速度比較慢的化學反應變得非常迅速。作為空氣污染處理行業中的一項擁有極強優越的高新技術,等離子技術備受了世界各國化工有機廢氣處理工作方面的充分肯定。機器設備優勢:1. 凈化高效率 性能平穩。2. 機器設備風阻低《=200pa 不用加人抽風機器設備,成本抵。3. 運轉低成本,耗電量小。4. 設備維修保養便捷 花費低 每運用90天為維護保養清洗期5. 質量好機器設備選用開放式排放方式不舍封閉高壓,高溫區。6. 不用活性炭原材料,不會有包河和脫附再生原材料,無二次
高壓直流接地極技術導則
等離子切割機使用與維修
在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.
一廠房(裝配車間)三層,一層接地平面圖中,接地極表示的是G50*2500,這個符號是什么意思?本人是半路出家,很多問題不懂,請大家多指教。